Интересует личный опыт.
Детский сад.
Мощность подбираемых Вами радиаторов для помещений с тёплым полом, соответствует полным теплопотерям помещений, или при их подборе Вы учитываете поступление от тёплого пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Буля
сообщение 30.1.2017, 10:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146763



Подбираемые радиаторы соответствуют полным теплопотерям помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.1.2017, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Радиаторы с термостатическими клапанами не "перегреют" помещение.

Сообщение отредактировал испытатель - 30.1.2017, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 30.1.2017, 18:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Вроде бы уже проходили здесь

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 30.1.2017, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 1.2.2017, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Учитываю. Но там немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 2.2.2017, 14:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



СП 118 (изм 1) п.8.4* В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать
конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или делать их обогреваемыми).

Интересно кто-то применяет данный пункт для отказа от теплых полов?! Получается ли данная "конструкция пола"?! На практике все тип-топ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.2.2017, 14:34
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



На реконструкции не делали теплые полы и до нас не было.
Соответственно согласование было только в районом Роспотребнадзоре.
Который смотрел наличие утеплителя в конструкции пола по грунту.
На новых всегда делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных