Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с вентиляцией на объекте
COOL7
сообщение 30.1.2017, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



На моем производственном объекте начали обследование одной вытяжной системы вентиляции по определению полного давления, развиваемого вентагрегатом, и расхода воздуха (производительности).
Так как сеть очень паршивая и нормальных точек для измерения не найти, то полное давление вентагрегата (ВДН №17) измерили путем закрытия на всасе гермоклапана и, измерив статическое давление, получили полное.
После все заново открыли и померили статику в этой же точке. Разность полного и статики = динамика. По динамике посчитал скорость и далее расход вентсистемы.
P.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. выбрасываем прям сразу в среду.
Всё ли я правильно сделал???? Если да, тогда дополнительный вопрос:
- По проекту полное давление 4100 Па, по факту 5200 Па, вентилятор новый, но почему же он тогда не обеспечивает проектный расход воздуха 83000 кубов?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.1.2017, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
P.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. выбрасываем прям сразу в среду.

А вот это зря.
Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору.
У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе
Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора.
Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 19:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41) *
А вот это зря.
Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору.
У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе
Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора.
Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект.

То есть мне нужно попробывать прикрыть (именно прикрыть, а не закрыть) гермоклапан на напоре, чтобы увеличить статическое давление на всасе и увеличить расход воздуха!!! Завтра обязательно попробую, только вот не до конца суть всего этого уловил, можно немного разъяснить для чайников.!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 19:18
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Секундочку.
Сопротивление сети выше проектного, а тут гадают, почему вентилятор не выдаёт расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 20:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 20:18) *
Секундочку.
Сопротивление сети выше проектного, а тут гадают, почему вентилятор не выдаёт расхода?

Не сопротивление сети, а полное давление, развиваемое вентагрегатом!!!


Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41) *
А вот это зря.
Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору.
У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе
Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора.
Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект.

Если мы организуем сопротивление на выхлопе, то на выхлопе увеличится статика и следовательно уменьшится она на всасе, а у меня сеть УУУУХ какая большая, да еще и с аэрозольными фильтрами. Где гарантия, что вентилятор протянет ее????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 20:20
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Зачем столько восклицательных и вопросительных знаков?
2. Если динамика не показала нужного расхода/скорости, то статика у вас выше проектной. То есть, выше сопротивление сети.
3. Похоже, тему надо в "Песочницу" переложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 20:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 21:20) *
1. Зачем столько восклицательных и вопросительных знаков?
2. Если динамика не показала нужного расхода/скорости, то статика у вас выше проектной. То есть, выше сопротивление сети.
3. Похоже, тему надо в "Песочницу" переложить?

1. Простите за знаки - впреть буду стараться (привычка чатов)
2. Я тоже так думаю, но хотел уточнить у форумчан. Получается необходима замена вентагрегата или хотябы увеличить частоту двигателя, так?
3. Давайте повременим с песочницей
Есть еще мысль проверить сеть в некоторых местах (был большой ремонт на предприятии, могли просто где-то подглушить или наоборот обрезать и не заварить воздуховод)

Сообщение отредактировал COOL7 - 30.1.2017, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.1.2017, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
можно немного разъяснить для чайников.!!!

Разъяснение по работе вентилятора от места его установка см.
тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 21:03
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вообще говоря, без схемы это как ставить диагноз больному по описанию фотографии подруги знакомого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 21:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 21:49) *
Разъяснение по работе вентилятора от места его установка см.
тут

все это я прочитал перед тем как создать тему. Для чайников - это я конечно преувеличил, но в силу сокращения персонала на предприятии начали навешивать другую работу и про аэродинамику начал постепенно забывать, сейчас востанавливаю rolleyes.gif

Какой можно сделать вывод? Получается у меня у вентилятора не достаточно полного давления, хотя оно больше чем требуется проектом (проект правда 1979 года и на данную систему было навешено порядочно химических шкафов и еще куча всякой дряни). Но принцип измерения и расчета я в первом посте правильно ведь написал, а то как-то никто не подтвердил и не опровергнул?

Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 22:03) *
Вообще говоря, без схемы это как ставить диагноз больному по описанию фотографии подруги знакомого.

схему сюда возможности приложить нет, постараюсь на словах: ВДУ 17 160кВт 1000об/мин выдувает на улицу. Всас: примерно через 40-50 метров от вентилятора стоят аэрозольные фильтра типа ФАИ-3000-2, далее 30 метров вниз и разводка на 20-30 помещений с химическими шкафами. По сети очень много поворотов с большим сопротивлением. Вобщем химики жалуются, что плохо вентиляция тянет из шкафов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.1.2017, 21:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Получается у меня у вентилятора не достаточно полного давления, хотя оно больше чем требуется

Если вы внимательно читали информацию по ссылке, то должны были бы понять, что возможно у вас не используется динамическое давление вентилятора, а то, что осталось по разнице от полного, не хватает.
Правда эт. все предположения.
Цитата
Но принцип измерения и расчета я в первом посте правильно ведь написал, а то как-то никто не подтвердил и не опровергнул?

Потому что это форум большей части проектировщиков, а не наладчиков. Наладчиков тут единицы. Если заглянут, мож ответят..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 21:20
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вернёмся к цифрам в начале. Если расход ниже проектного, а полное давление выше проектного, то статика (и сопротивление сети) существенно выше проектного. Вопрос "почему нет проектного расхода" непонятен.

...Вообще говоря, уже заглянули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 21:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 22:20) *
Вернёмся к цифрам в начале. Если расход ниже проектного, а полное давление выше проектного, то статика (и сопротивление сети) существенно выше проектного. Вопрос "почему нет проектного расхода" непонятен.

...Вообще говоря, уже заглянули.

Вот и я думаю, что сопротивление сети существенно выше проектного или же ошибки в проекте и 4100 Па полного давления вентилятора изначально мало для этой сети

Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 22:19) *
Если вы внимательно читали информацию по ссылке, то должны были бы понять, что возможно у вас не используется динамическое давление вентилятора, а то, что осталось по разнице от полного, не хватает.
Правда эт. все предположения.

Если я приглушу напор для увеличения статики и уменьшению динамики на напоре, то я потеряю статику на всасе, что может привести к непротягиванию вентагрегатом со всей сети воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 22:02
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У вас УЖЕ зажата сеть. Что вы ещё собираетесь "поджимать"?

В "Песочницу". Однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOL7
сообщение 30.1.2017, 22:11
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 145597



Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 23:02) *
У вас УЖЕ зажата сеть. Что вы ещё собираетесь "поджимать"?

В "Песочницу". Однозначно.

Смотри вот это
Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41) *
А вот это зря.
Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору.
У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе
Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора.
Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект.

Вот почему шел разговор про поджимать.
В песочницу так в песочницу blink.gif в ней я просто не получу помощи, может стоит повременить и потом, когда заглохнет тема, ее туда и перекинуть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 22:14
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сколько раз ещё нужно повторить, что сопротивление сети выше расчётного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.1.2017, 8:04
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(COOL7 @ 30.1.2017, 17:04) *
Так как сеть очень паршивая и нормальных точек для измерения не найти, то полное давление вентагрегата (ВДН №17) измерили путем закрытия на всасе гермоклапана и, измерив статическое давление, получили полное.


Таким образом нельзя определить давление вентилятора при работе в штатном режиме, т.к. ваш режим, заглушка, существенно от него отличается.

Найдите возможность замерить давление в работе.

Уточню - замерить-то можно, но погрешность будет 40-50%, так что опираться в выводах на такой замер нельзя.

Сообщение отредактировал alem - 31.1.2017, 8:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных