Приточная вентеляция из запыленного помещения |
|
|
|
31.1.2017, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314277

|
Здравствуйте, подскажите что можно сделать..
Есть запыленное помещение под землей, в нем требуется поставить кабину оператора и обеспечить там чистый воздух. Доступа к наружнему воздуху нет.
Какую систему очистки туда можно поставить?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
31.1.2017, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Надо немного голову напрячь)... На ум только баллоны с сжатым воздухом или кислородом))))
|
|
|
|
|
31.1.2017, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(alexius_sev @ 31.1.2017, 16:14)  Надо немного голову напрячь)... На ум только баллоны с сжатым воздухом или кислородом)))) Сюжет фильма "Законопослушный гражданин", 15мин не хватило чтоб откопать мужика с баллоном сжатого воздуха))).
|
|
|
|
|
31.1.2017, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Напишите больше данных. Что в основном запыленном помещении происходит. Категорию помещений. Вредности какие.
А вообще приложение К СП60 минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека. Тем более для оператора. И если помещение оператора граничит с запыленным помещением в нем должен быть подпор. Надо думать об организации притока снаружи.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314277

|
погрузка-разгрузка руды. шахта. категорию помещения не знаю. из вредностей только мелкодисперсная пыль.
может приточную вентиляцию поставить с предварительной очисткой?
обьем кабины не более 8-10 м3
Сообщение отредактировал Artem771 - 31.1.2017, 15:49
|
|
|
|
|
31.1.2017, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Предлагаемое Вами решение недопустимо. Может кто-то с шахтами тут сталкивался. Вы должны подать наружный свежий воздух. Требования к приемным устройства раздел 7.3 СП60.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314277

|
Сама шахта вентилируется, но именно в этом месте есть пыль от погрузки руды..
|
|
|
|
|
31.1.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
на сколько кабина далеко от забора свежего воздуха? Поищите в этом направлении: http://xn--b1awgl.xn--p1ai/vntp/view/42
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2017, 16:07
|
|
|
|
|
31.1.2017, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
А вообще просто интересно планируемая глубина установки кабины? Видеонаблюдение не рассматривали?
|
|
|
|
|
31.1.2017, 21:40
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Artem771, это очень простой вопрос для горняка и невероятно трудный для проектировщика вентиляции. Первое, что приходит на ум кто на руднике Главный технолог и что делает его отдел. Лирика. Если они над Вами не издеваются, то потребуйте от них дополнительной информации. Пусть предоставят Вам состав рудничной пыли. Технологию перегрузки добываемого полезного ископаемого. Ленточный конвейер, скребковый конвейер, погрузка в вагонетки, самосвалы... Попросите чертежи перегрузочного пункта, они у них есть. Место нахождения рабочего... Там технологи, завайте больше вопросов у них есть решение, выведайте.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Доброго времени суток. Что за помещение? Там где стоит опрокидыватель вагонеток? Сколько видел разных решений по защите атмосферы кабины оператора (самое популярно заключалось в подпоре воздуха по периметру дверей кабины через специальные щели, воздух должен был забираться запыленный рудничный, дальше очищаться от пыли в циклоне и циркулировать по кабине), везде люди применяют СИЗ. Ну как везде. Это на одной шахте и на одном руднике, где я проходил производственную практику. Коллега-горняк, объясните, почему так?)
|
|
|
|
|
7.2.2017, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться: приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 11:18
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(Jess28283 @ 7.2.2017, 12:26)  Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться: приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся. У заказчика просто нет мощностей. А значит и другого выхода. А вы запроектируйте ему с обогревом, как по нормам, а он пусть делает как хочет.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Artem771 @ 31.1.2017, 13:47)  погрузка-разгрузка руды. шахта. категорию помещения не знаю. из вредностей только мелкодисперсная пыль. там не только пыль, там еще и бах!
|
|
|
|
|
25.2.2017, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2011
Из: Россия. г.Пермь
Пользователь №: 121734

|
Цитата(Jess28283 @ 7.2.2017, 14:26)  Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться: приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся. Если по заданию технологов склад является отапливаемым, то и приточная установка должна быть с подогревом (уточните у технологов, каким нормативным документом они руководствовались, задавая требования к параметрам внутреннего воздуха по данному складу). Приточки без подогрева могут применяться только для неотапливаемых помещений.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Нашла нормы на отопление складов НТП-АПК 1.10.17.001-03, Приложение А.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|