Предстоит автоматизировать старый газовый котел. Нужно сделать управление розжигом (контроль герметичности перед запуском, запуск котла), регулирование температуры путем регулирования расхода газа клапаном, и регулирование воздуха и разряжения в топке. В технологии я разобрался, там все понятно, но вот вопрос в следующем:
Будем получать разрешение на пробный пуск для наладки а потом для запуска котла в экслуатацию. Газовщики как раз будут внимательно проверять именно работу и управление газовой частью котла. Собираюсь реализовывать управление системой на PLC (не важно каком). Пожарным нужны будут какие-нибудь сертификаты или разрешения для применения контроллера? (Щиты автоматизации у меня имеют сертификат таможенного союза)? Или любой контроллер можно использовать для этих целей и главное чтобы он использовал верный алгоритм проверки герметичности и прочего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.2.2017, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Qwerty88 @ 2.2.2017, 8:24) *
Газовщики как раз будут внимательно проверять именно работу и управление газовой частью котла.

Без официального проекта всё это делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 2.2.2017, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Смит @ 2.2.2017, 9:16) *
Без официального проекта всё это делаете?

Есть официальный проект только по "железу". Есть еще проект на который не делали экспертизу там это реализовывалось на контроллерах серии ПЛК от Овена. Сейчас как раз хотим разработать совй проект по автмоатизации и отдать его в экспертизу...

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 2.2.2017, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 14.2.2017, 7:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Получается что никто не в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных