Здравствуйте!

Хочу поинтересоваться можно ли проложить тепловые сети на эстакаде по территории стадиона по возможному месту (газон), между беговой дорожкой и забором (свободное место 2,4м шириной).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C______.pdf ( 204,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 7.2.2017, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте!
1) Настоятельно не рекомендуется. Стадион - сооружение, для которого внешний вид имеет важное значение. Заказчик/администрация поселения/др. могут вас не понять, и будут проблемы со сдачей объекта. Что мешает по этой же трассировке проложить подземно? Или выйти за забор стадиона? Или запитаться от тепловой камеры с другой стороны (если она там есть)?
2) Для самокомпенсации могут использоваться углы поворота до 150о, УП2 у вас больше 150о.
3) Сильфонные компенсаторы устанавливаются, как правило, на прямом участке трубопровода между двуня НО. У вас между СК-1 и Н2 угол поворота УП3. Этот сильфонный компенсатор работать не будет, если он у вас конечно не сдвигового (поворотного) типа. А такие компенсаторы у нас редкость из-за своей цены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishan13
сообщение 7.2.2017, 22:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582



Это вопрос лучше задать эксплуатации и владельцам территории. Я думая что они не будут рады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dotqw@mail.ru
сообщение 8.2.2017, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 151665



Да с неподвижками решил вопрос. Просто было дело в том что там между дорожкой и забором деревья.
Вообщем решили пройти в монолитном канале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 13.2.2017, 11:05
Сообщение #5


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»:

«9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории.
Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах (в том числе и запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 11:06
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 13:05) *
СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»:

«9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории.
Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах (в том числе и запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала».

Как это должно помочь??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 13.2.2017, 11:53
Сообщение #7


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



тема: "ТС по стадиону (надземная прокладка)"

ответ: "СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»"

вопрос: "Как это должно помочь??"

ответ: исключить надземную и исключить наземную прокладку исключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 18:04
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 13:53) *
тема: "ТС по стадиону (надземная прокладка)"

ответ: "СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»"

вопрос: "Как это должно помочь??"

ответ: исключить надземную и исключить наземную прокладку исключить

Почему?
Некрасиво??
Некрасиво - согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 19:16
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 12:05) *
... детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
...

Что же объединяет всех посетителей этих заведений? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 13.2.2017, 19:52
Сообщение #10


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



безопасность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 19:56
Сообщение #11


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 20:52) *
безопасность

потому-что они....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2017, 20:17
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



О я знаю ответ - потому как закопать.
Не ну если стадион на промпредприятии, то другое дело - можно и надземно а если нет, то нет.
Надо доказать, что невозможно закопать, я на эскизе не вижу невозможности.
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
12.34Примечание - Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 21:04
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Vano @ 13.2.2017, 21:17) *
...
Надо доказать, что невозможно закопать, я на эскизе не вижу невозможности.
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
...

Вот, вот тут хоть что-то про стадионы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 13.2.2017, 21:20
Сообщение #14


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



главное безопасность
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EXPORT_TS.jpg ( 37,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.2.2017, 21:37
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



в жизни чего только не бывает...
________
Кто же они?
Посетители детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений ?
________
________
Восьмой дан по "объяснениям"...
Как у Ежа)....
Должно было снизойти...

Сообщение отредактировал nik4t - 13.2.2017, 21:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____022.jpg ( 672,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных