Аномалия с отоплением, Прошу помощи |
|
|
|
6.2.2017, 21:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Всем привет. Помогите идеями. Ситуация такая: дом 17 этажей. 4 подъезда. Отопление двух трубка. На каждой секции в подвале большие гребенки. Стоячая система, панельники с боковой подводкой. Стояки через балансировку данфосс, приборы через клапана данфосс.
Давление в ИТП 8 подача 7 обратка, температура 60-65 подача 50-55 обратка.
Аномалия в том что в некоторых местах приборы отказываются работать. Находятся на разных этажах на разных стояках и в разных секциях. Неработающие приборы разной мощности. Систематичность нет. Есть где холодная подача есть где холодная обратка. И исключили уже буквально все: врезки без заужения и мусора, приборы меняли туда сюда, клапана меняли, воздуха нет. Если прогонять прибор или сливать стояк то радиатор нагревается а через полчаса остывает.
Хэлп. А то осталось уже только в церковь.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Есть схема или планы с разводкой труб и приборами и преднастройками? На них покажите какие приборы плохо работают
Сообщение отредактировал Dimok911 - 6.2.2017, 21:16
|
|
|
|
|
6.2.2017, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(3meio @ 6.2.2017, 21:11)  Отопление двух трубка.
приборы через клапана данфосс
в некоторых местах приборы отказываются работать. Фантастика!
Сообщение отредактировал Смит - 6.2.2017, 21:17
|
|
|
|
|
6.2.2017, 22:28
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ничего себе перепад для двух трубки... 10 метров. или клапана на стояках все съедают? но сложно что то сказать, нужна схема. хотя, конечно случай загадочный. я думаю, вопрос чистоты врезок ответвлений в стояк.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Все подозрительно. Особенно - "если сливать стояк" (в двухтрубной?). Там, похоже, двухтрубная попутка с верхним розливом. Фотки хотя -бы: узла, нижнего этажа и неработающего радиатора.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 7:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Цитата(Dimok911 @ 6.2.2017, 21:14)  Есть схема или планы с разводкой труб и приборами и преднастройками? На них покажите какие приборы плохо работают Проект есть но листов много. Только схем стояков без подвалов и 1 Эт 16 листов. В проекте преднастроек нет. Вся балансировка и клапана на максимум. Разницу по давлению в 1 атм добились искусственно. Включили второй теплообменник и второй циркуляционник в ИТП в ручном режиме. До этого разница была 0,4 атм. На работе системы изменение разницы не отразилось. Есть например один стояк. Не работает 2,3,4 этажи. Сливаем, Подвешиваем приборы 5-16 Эт. Открыты 2,3,4,17. Запускаем стояк. 2,3,4,17 приборы работают. По мере открывания приборов с 5 этажа и выше на 2,3,4 постепенно останавливаются. Открыв полностью все 2,3,4 стоят не работают Еще есть вопрос: на допустим 13 этаже в прибор ставлю манометр. Открываю подачу 4 очка. Закрываю Сбрасываю давление. Открываю обратку 4 очка. Так должно быть? TО испытатель: розлив нижний, про попутку не понял. Это как? Кстати, не исключена диверсия со стороны рабочих субподрядчика. Но где может быть не понимаю.
Сообщение отредактировал 3meio - 7.2.2017, 7:22
|
|
|
|
|
7.2.2017, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Так или так определитесь. Вы описываете не совсем типичную реакцию на воздействия.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
7.2.2017, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Левый вариант
|
|
|
|
|
7.2.2017, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(3meio @ 7.2.2017, 8:16)  Кстати, не исключена диверсия со стороны рабочих субподрядчика. Вы им не заплатили?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При левом варианте - разрегулирование, в первую очередь, отражается на верхних этажах. Что-то не так. Проверьте еще раз.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 10:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
интересный способ увеличения перепада - дополнительный насос и увеличение расхода. Стабильная работа двух трубной системы отопления бывает лишь тогда, когда сопротивление конечных участков достаточно велико, по отношению к потерям в трассах до этих участков. думаю вы не промыли достаточно хорошо систему и в ней гуляет шлам. то один клапан подобъёт, то другой. запустить двух трубку в высотном здании при настройках на клапанах на угад это по моему сильно. пытайте проектировщиков по настройкам клапанов. должны быть. ну и добивайтесь проектных расходов.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011

|
Цитата(3meio @ 7.2.2017, 7:16)  В проекте преднастроек нет. Вся балансировка и клапана на максимум. как это понять? клапана просто открыты?!
|
|
|
|
|
7.2.2017, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Да, балансировочные клапана в подвале просто открыты. Проектировщики из другого города и их фирмы уже не существует так что от них ничего не добиться уже Шлама и мусора нет так как сколько не сливай и не прогоняй стояки не работают одни и те же приборы. Про ИТП : у них тоже может быть неправильно подобраное оборудование и т.д. Поэтому добились разницы по давлению в ручном режиме таким вот способом Цитата(Ernestas @ 7.2.2017, 10:29)  Вы им не заплатили? Мы заплатили а вот их директор (читай посредник) не факт Сегодня было 2 эксперимента в разных местах: установил клапана без внутренностей - прибор не работает, вместо прибора ставил после клапанов гибкую подводку - холодная, циркуляции нет На очереди заменить импульсную трубку на заглушки и попробовать привести стояк в норму преднастройкой
Сообщение отредактировал 3meio - 7.2.2017, 19:04
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
попробуйте промыть. хотя бы проблемные стояки. обратным потоком воды. ну и настройки все же надо считать. наймите рассчитать гидравлику по схеме в СО данфос. не так это и дорого
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Сегодня было 2 эксперимента в разных местах: ставил клапана на подводки без внутренностей - прибор не работает; ставил вместо прибора гибкую подводку - холодная, циркуляции нет На очереди заменить импульсные трубки на заглушки; попытаться вывести в равный прогрев на преднастройке Цитата(ssn @ 7.2.2017, 19:05)  попробуйте промыть. хотя бы проблемные стояки. обратным потоком воды. ну и настройки все же надо считать. наймите рассчитать гидравлику по схеме в СО данфос. не так это и дорого Стояк с которого начали слит уже больше 10 раз. С приборами и без и несколько раз прогнан при подвешенных приборов кроме 17 Эт до возвращения воды в другой спускник Если это балансировка в подвале то не понимаю сам почему нет систематичности и почему выше и ниже все в норме
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а врезки как выполнены. может в них проблема?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:22
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Труба в трубу. Электросваркой. Отверстия выжигали электросваркой. Обварены снаружи. Внутри полный проход.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
На отопительных приборах есть регулировочная арматура ? Попробуйте поджать обратку верхних приборов относительно не работающего.
|
|
|
|
|
8.2.2017, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(3meio @ 7.2.2017, 20:22)  Труба в трубу. Электросваркой. Отверстия выжигали электросваркой. Обварены снаружи. Внутри полный проход. Может быть что угодно... Нужно перекрыть все работающие отопительные приборы(или хотя бы максимально возможное количество) и оставить только неработающие.Если начнут греть проблемные- нужна регулировка системы. Если не начнут-только разбирать, переделывать, промывать-в общем механические действия
|
|
|
|
|
8.2.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081

|
Просьба к автору, если есть схема теплового узла скиньте на форум, вариантов неисправности может быть несколько, а так только гадание на кофейной гуще получается. В идеале проставте показания манометров и термометров на карту, расход часовой если есть счетчики и т.д.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 294294

|
Цитата(gaizins @ 8.2.2017, 9:12)  Может быть что угодно...
Если начнут греть проблемные- нужна регулировка системы. Похоже на то. По порядку : 1) стояк, не работали 2 3 4 Эт. Преднастройка дала результат но переключив ИТП в автомат ( разница подача обратка 0,5) эти же приборы встали. Пережал импульсную трубку и чудо: все работает. И убрав преднастройку на максимум по всем приборам тоже 2) стояк , не работал 13 этаж (на одном подъезде таких 4 везде 13 этаж) с какой-то попытки выставил преднастройку 2 на 2-3-4-5 этажах, 3 на 6-7-8 этажах, 4 на 9-10-11-12 этажах. Все 4 стояка работают. Температура приборов на ощупь одинаковая. Причем 2 стояка с пережатыми трубками 2 нет. 3) вывел преднастройкой проблемные стояки по одному подъезду. Работают, НО: теперь на других стояках где проблем не было и преднастройка на максимум появились неработающие приборы Зависимости от диаметра этажестояка и этажа с переходом на меньший диаметр нет. На стояках разных диаметрах результат после выставления одинаковых значений. Всвязи с этим вопросы: как так получается с точки зрения физики? Если я отрегулирую один подъезд по квартирным стоякам, что делать с МОПами где на этажах краны вместо клапанов? На сколько большая вероятность зависимости по гидравлике одного подъезда от другого или как эта причина называется (магистраль от ИТП ф219 потом 150 потом 133 потом 100; переходы по трассе после врезок подъездных гребенок. Гребенки ф219. Труба до гребенки ф100. От подъездной гребенки на розлив на 2 крыла подъезда)?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319

|
С физикой нормально все-вода уходит по пути наименьшего сопротивления. Таким образом регулировать систему можно до пенсии. Желательно,чтобы просчитал кто-то толковый её заново... МОПы тоже должны балансироваться. Через эти стоячки обязательно будет "садиться" система.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081

|
Был на одном объекте в новостройке, так там несколько стояков последних поочередно не работали. Пришли на узел и замерили расход насоса (отопление через теплообменник двухтрубка), расход оказался 40 м3 вместо положенных 24 м3. Застройщику говорю внутрянка разрегулированна и требуется наладка, а он говорит в квартиры уже не попасть и время потеряно. Далее застройщик спросил, - а если мы насос большей производительностью поставим, положение исправит? Я ему ответил, - да но получите новую проблему в виде перетопа и возможного появления шума воды в трубах. В итоге: застройщик снимает с другого объекта насос 80 м3 и устанавливает в этот узел. Теперь все хорошо, но для справки счет только за отопление 2-х комнатной квартиры примерной площадью 80 м2 обходится жильцам более 5000 т.р. Хорошо что статус жилья элитное и вопросов никто не задает.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
чета при "диагональном" прочтении на вскидку ИМХО расхода на всю систему не хватает. Если на стояках стоят Данфосс балансировочники - попробовать расход по стоякам определить ПФРом данфосовским...и сравнить с проектным. P.S. вот на то и существуют люди, которых наладчиками систем теплопотребления называют.....
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(3meio @ 15.2.2017, 21:16)  Похоже на то. По порядку : 1) стояк, не работали 2 3 4 Эт. Преднастройка дала результат но переключив ИТП в автомат ( разница подача обратка 0,5) эти же приборы встали. Пережал импульсную трубку и чудо: все работает. И убрав преднастройку на максимум по всем приборам тоже 2) стояк , не работал 13 этаж (на одном подъезде таких 4 везде 13 этаж) с какой-то попытки выставил преднастройку 2 на 2-3-4-5 этажах, 3 на 6-7-8 этажах, 4 на 9-10-11-12 этажах. Все 4 стояка работают. Температура приборов на ощупь одинаковая. Причем 2 стояка с пережатыми трубками 2 нет. 3) вывел преднастройкой проблемные стояки по одному подъезду. Работают, НО: теперь на других стояках где проблем не было и преднастройка на максимум появились неработающие приборы
Зависимости от диаметра этажестояка и этажа с переходом на меньший диаметр нет. На стояках разных диаметрах результат после выставления одинаковых значений.
Всвязи с этим вопросы: как так получается с точки зрения физики? Если я отрегулирую один подъезд по квартирным стоякам, что делать с МОПами где на этажах краны вместо клапанов? На сколько большая вероятность зависимости по гидравлике одного подъезда от другого или как эта причина называется (магистраль от ИТП ф219 потом 150 потом 133 потом 100; переходы по трассе после врезок подъездных гребенок. Гребенки ф219. Труба до гребенки ф100. От подъездной гребенки на розлив на 2 крыла подъезда)? Никаких аномалий не вижу-КРУТИ И СМОТРИ-либо открутишь ,либо настроишь.) Цитата(DenisS @ 20.2.2017, 10:58)  чета при "диагональном" прочтении на вскидку ИМХО расхода на всю систему не хватает. Если на стояках стоят Данфосс балансировочники - попробовать расход по стоякам определить ПФРом данфосовским...и сравнить с проектным. P.S. вот на то и существуют люди, которых наладчиками систем теплопотребления называют..... А еще есть люди "чудо- проектировщики".Запроектируют так,что нужно потом мешок специалистов нужно,чтоб запустить то,что напроектировали. P.S. Каждый раз удивляюсь-как человечество раньше жило 2 тыс .лет нашей эры и N-лет до нашей эры без автоматов и регуляторов и насосов в отоплении..ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТЫМ
|
|
|
|
|
20.2.2017, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(gaizins @ 20.2.2017, 13:37)  Никаких аномалий не вижу-КРУТИ И СМОТРИ-либо открутишь ,либо настроишь.)
А еще есть люди "чудо- проектировщики".Запроектируют так,что нужно потом мешок специалистов нужно,чтоб запустить то,что напроектировали.
P.S. Каждый раз удивляюсь-как человечество раньше жило 2 тыс .лет нашей эры и N-лет до нашей эры без автоматов и регуляторов и насосов в отоплении..ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТЫМ Давайте не будем кидать камни друг в друга. Неучи и халтурщики есть и среди монтажников, и среди проектировщиков. Поэтому считаю, спор о том кто из нас плохие, а кто хорошие - противным и глупым холиваром. Типа какая больше виновата нога, левая или правая...  Добавлю, что если гидравлический расчет был выполнен грамотно, то монтажникам остаётся только установить преднастройки балансировочной арматуры по проекту (все значения указаны на распечатке). И дальнейших проблем с эксплуатацией СО не возникает (конечно, если её вандально не видоизменяют сами жильцы). При грамотно рассчитанной гидравлике, система сразу же начинает функционировать в пределах заданных ТЗ.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Inchin @ 20.2.2017, 18:11)  Давайте не будем кидать камни друг в друга. Неучи и халтурщики есть и среди монтажников, и среди проектировщиков. Поэтому считаю, спор о том кто из нас плохие, а кто хорошие - противным и глупым холиваром. Типа какая больше виновата нога, левая или правая...  Добавлю, что если гидравлический расчет был выполнен грамотно, то монтажникам остаётся только установить преднастройки балансировочной арматуры по проекту (все значения указаны на распечатке). И дальнейших проблем с эксплуатацией СО не возникает (конечно, если её вандально не видоизменяют сами жильцы). При грамотно рассчитанной гидравлике, система сразу же начинает функционировать в пределах заданных ТЗ. Камнями не кидаюсь-у самого грехов хватает..Считаю плохой привычкой осуждать работу других. Речь шла о том,что проектировать надо ПРОЩЕ, и это было сказано вообще, а не о конкретном случае...
|
|
|
|
|
22.2.2017, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Цитата(gaizins @ 20.2.2017, 17:37)  Никаких аномалий не вижу-КРУТИ И СМОТРИ-либо открутишь ,либо настроишь.)
А еще есть люди "чудо- проектировщики".Запроектируют так,что нужно потом мешок специалистов нужно,чтоб запустить то,что напроектировали.
P.S. Каждый раз удивляюсь-как человечество раньше жило 2 тыс .лет нашей эры и N-лет до нашей эры без автоматов и регуляторов и насосов в отоплении..ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТЫМ простота системы отопления ни есть гарантия ее длительной стабильной правильной работы...да и ИМХО простота годна для небольших объектов. Ну и как-бы на то и существует экспертиза проекта, дабы чудости проектировщиков выявить, только и монтажники отчудить могут не слабо...вот потому ИМХО и нужны наладчики...
|
|
|
|
|
22.2.2017, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Речь шла о том,что проектировать надо ПРОЩЕ, и это было сказано вообще, а не о конкретном случае... Автобалансиры прописали в СП ж. Мне кажеца без откатов в нии сантехники от данфособроеновцев не обошлось. Пробовал магистрали по тихельману раскидать, без автобалансиров на стояках. МГЭ зарезало. Проще не выходит теперь.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
лично я бы, исходя из чертежей сооружения, посчитал теплопотери и гидравлику, а потом сверил с существующей. то есть сравнил то, что есть с тем, как надо. полагаю, многие вопросы отпали бы сами собой. лично меня такой метод не подводил ни разу: люди были согласны на переделки, лишь бы грело, как положено.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|