Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опрос котлов Dedietrich по Modbus
Artem335
сообщение 7.2.2017, 14:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Здравствуйте!

Собираюсь делать опрос напольных котлов DeDietrich (С630 с панелью iSystem) по протоколу Modbus от управляющего ПЛК.

1) Есть вариант подключиться к miniDIN-разъему BUS на плате SCU - но в данном случае меня смущает тот момент, что, во-первых, это внутренняя сеть котлов, а во-вторых - то, что в этой сети уже есть свой Master (или как уже где-то писали о попеременной работе котлов в режиме Master/Slave) - то в любом случае, как мне кажется, уже не опросишь здесь ПЛК/Master те регистры, что требуются.. Или я ошибаюсь?

2) Возможно ли для этих целей задействовать разъем RS232/Laptop на лицевой панели котла. Насколько я понимаю, там тоже Modbus, но уже в отдельной сети? Возможно ли организовать опрос таким образом, т.е. от ПЛК/Master к этому котлу (ведущему при каскаде)?

Что подскажете по этим вариантам и, если возможно, то конкретнее по реализации каждого из них?

Сообщение отредактировал Artem335 - 7.2.2017, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.2.2017, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вы уверены, что шина BUS вообще является Modbus-ом ? внутренние шины часто на своих протоколах общаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 7.2.2017, 16:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Цитата(manjey73 @ 7.2.2017, 15:45) *
Вы уверены, что шина BUS вообще является Modbus-ом ? внутренние шины часто на своих протоколах общаются...

Да, так написано в документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.2.2017, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Тогда никак, Modbus RTU, ASCII только один мастер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 7.2.2017, 17:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Такой опрос принципиально возможен и уже успешно реализован - это доподлинно известно.
У меня вопрос - как конкретно это сделано. Прошу отписаться тех, кто уже на практике это реализовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.2.2017, 17:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



опрос по пункту 2 должен работать, если есть документация на все это возможен.

Или вы утверждаете что реализован опрос по пункту 1 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 8.2.2017, 10:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Цитата(manjey73 @ 7.2.2017, 17:57) *
опрос по пункту 2 должен работать, если есть документация на все это возможен.
Или вы утверждаете что реализован опрос по пункту 1 ?


По имеющейся информации, существующие реализации выполнены как раз согласно пункта 1.
Из того, что мне известно по данному варианту: есть разъем miniDIN на плате SCU, интерфейс RS485 (контакт 3 - пр.В, контакт 4 - пр.А), протокол Modbus.
При этом, где-то попадалась информация, режим master/slave там вроде или попеременный, или с паузами - в общем, что-то такое. Так вот мне и не понятно, каким образом при этом всем
организовать по Modbus опрос этих устройств(котлов) со стороны внешнего ПЛК(master)..


По пункту 2 - это лишь мои предположения. Нет точной информации, что там вообще за протокол и т.д. Известно лишь то, что существуют некие специализированные ПО (типа Remeha Recom), с помощью которого можно записывать/считывать данные из/в котла. Они, понятное дело, не подходят для моих задач, но возможно кто-то знает как они работают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.2.2017, 10:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



По 1-му варианту возможно, если между ПЛК существуют глобальные переменные, тогда если они действительно передают друг другу управление за счет этого, то возможно они могут передавать и стороннему ПЛК (или аналогичному как они сами для чтения всей информации и так же записи в глобальные переменные).

Для понимания этого надо наверное или подробную документацию или исходники программ ПЛК.

Глобальные переменные не в смысле переменные внутри одного ПЛК а именно для всей сети.
такая реализация существует и на Овен и на Schneider встречал.

Без исходников ПО скорее всего будет глухо с реализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 8.2.2017, 10:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Цитата(manjey73 @ 8.2.2017, 10:20) *
Для понимания этого надо наверное или подробную документацию или исходники программ ПЛК.


Да, вот именно это я и хотел бы получить. Или, на крайний случай, хотя бы описание уже реализованных по данному принципу систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.2.2017, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Так а что по данному поводу говорит производитель котлов или щитов автоматики данных котлов ?

уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди сперва что-то ищут на форумах вместо того, чтобы сделать запрос производителям....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 9.2.2017, 9:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Цитата(manjey73 @ 8.2.2017, 13:55) *
Так а что по данному поводу говорит производитель котлов или щитов автоматики данных котлов ?


К сожалению, производитель внятного пока ничего не ответил: все те же общие сведения, что я и так знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem335
сообщение 14.2.2017, 9:54
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290425



Так что, никто не реализовывал подобную диспетчеризацию для DeDietrich?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2017, 10:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну дак воткнитесь туда сниффером, послушайте, что там.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2017, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных