> Дымоудаление из надземной автостоянки.
3739262
сообщение 8.2.2017, 0:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Добрый день.
Считается ли закрытой надземной автостоянкой стоянка на первом этаже многоэтажного жилого дома с рольставнями?
На первом этаже запроектированы помещения на 2,3 машины менее 100м2 и рольставни по 2 шт.на эту площадь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2017, 0:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Читайте СП 4 (п. 3.3) и СП 113 (п. 3.8)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3739262
сообщение 8.2.2017, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Цитата(ИОВ @ 7.2.2017, 10:37) *
Читайте СП 4 (п. 3.3) и СП 113 (п. 3.8)

Спасибо,я читала это до того как задавать вопрос,и все же не понимаю.
Получается,что если нет явного открытого прохода,то считается закрытой,независимо,что является наружным ограждением?
Про пожаростойкость конструкции, рольставни не обладают высокими показателями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.2.2017, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну отверстия должны быть с двух длинных сторон, и площадь их более 50% площади наружной конструкции. у вас это есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2017, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(3739262 @ 8.2.2017, 11:08) *
... все же не понимаю.

Про пожаростойкость конструкции, рольставни не обладают высокими показателями.

А что там м.б. не понятно? Ну представьте, что там вообще открытый проём для въезда/выезда. У Вас выполняются нормативные условия?
Цитата
3.3 автостоянка открытого типа: Автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3739262
сообщение 8.2.2017, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



получается что закрытая.
а расчет противодымной вентиляции делать на каждое помещение и потом их объединить?
у меня с каждой стороны по одной вентшахте.
я думаю, что-то не правильно делаю. потому что расход получается на одну сторону после объединения около 78000 м3/ч и рассчитывая аэродинамику 4100 Па.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __Model.pdf ( 258,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.2.2017, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если вы читали пункты то как у вас возникла мысль что стоянка при таком расладе открытая?у вас же деление на 2 части, и есть проемы только с одной стороны.
ну хорошо что с типом разобрались.
ну 4100 Па это явно перебор
а вот стоянки обычно 40-60 000 м3/час . но опять же у меня были большие, а чем меньше площадь и высота тем больше расход. так что 78000 может быть, но это очень много.
если у вас помещения стоянок раздельные, то их можно объединить в 1 систему взяв наибольший расход в качестве расчетного для подбора вентилятора.
не забудьте про компенсацию , ее можно сделать за счет ворот, чтобы они открывались во воремя пожара

Сообщение отредактировал Composter - 8.2.2017, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2017, 14:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3739262
сообщение 8.2.2017, 15:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Спасибо большое,за уточнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных