Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Эл.привод с возвратной пружиной, необходимость применения
kosmos440o
сообщение 27.2.2017, 20:29
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Смит @ 22.2.2017, 22:14) *
Не засирайте мозги. Это книга Пыркова.

Обоснуйте. По крайней мере человек что-то написал, в отличие от разглагольствования в этой ветке.

По существу вопроса.
См. стр. 208.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 28.2.2017, 20:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Цитата
а давления какие, а установлен на пару или на конденсате?
Пар имеет минимально достаточное давление 8 кг/см2, максимальное 14.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 1.3.2017, 13:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(ACB @ 28.2.2017, 23:34) *
Пар имеет минимально достаточное давление 8 кг/см2, максимальное 14.


Если приблизительно, то вам подойдет клапан ду100 (чтобы были приемлемые скорости на входе/выходе) с Kvs 40.

Для примера можете посмотреть серию RV2x1 чешского завода LDM. RV221 стальной ду100 с Kvs 40 и приводом ANT40.11S ® с функцией возврата.
Описание в скрепке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RV2x1_3_5_ANT.pdf ( 672,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.3.2017, 14:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ACB @ 25.2.2017, 10:43) *
Почему-то не установлен проектный регулирующий клапан с приводом Cloriuscontrols tupeV


Цитата(marhan @ 1.3.2017, 13:50) *
с Kvs 40.

Как выбрали Kvs?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 2.3.2017, 7:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(Смит @ 1.3.2017, 17:34) *
Как выбрали Kvs?


Расчет.
Но поскольку параметры приблизительные, соотвественно расчет такой-же.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 90,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных