Всем добрый день, в общем ситуация такая: на объекте установлены паровые котлы на оборудовании Siemens Simatic S7-300 производства Bosch, по проекту (и по факту) есть скада система DesigoCC, в которой должны быть отображены параметры процессов котлов, эта интеграция должна была идти через шлюз Profibus Master-Modbus RTU Slave, было решено пойдем легким путем и возьмем все нужное по Ethernet - но там естественно оказался пароль и Bosch говорить его не хочет. На данный и последний момент решено завести напрямую кабелем на планку в комп. Коммуникация со стороны Simatic идет от модуля CP 342-5 в режиме Slave. Подходим к вопросам.
Было вычитано, что планки CP 5613A2 (одолжили, временная) и CP 5622 (будет на постоянке) становятся соответственно в лоты PCI и PCIe и никак не наоборот. На ПК со скадой лишь 1 разъем, какой, не до конца ясно, по марке материнки вычитать в интернете информацию не удалось, но 90% что PCIe. Просто посмотреть на мать пока нету возможности. При установке CP 5613A2 в слот PCIe что произойдет? Через online подключен по TIA Portal находит slave устройство с нужным адресом, но не более. Никаких сведений

Естественно, чтобы этот обмен проходил, нужна настройка OPC сервера, для этого в TIA Portal создана PC станция, планка CP 5613A2, OPC сервер. Index'ы для планки и OPC сервера выбраны методом научного тыка (4 и 5 соответственно).

Все компилируется (за исключением когда в настройках OPC сервера, вкладке S7 - OPC tags галочка ALL, тогда TIA Portal просто вылетает и приходится перезагружать его, когда NONE тогда норм, играет ли это решающую роль???), создается xdb файл, импортируется в Station configurator.
Импортирован файл GSD, прописанный на этот модуль. По итогу имеем вот такой набор блоков, которые как я понимаю надо по какой-то логике добавлять в Slot'ы на этом модуле.

В Set PG/PC interface такие настройки:

От производителя имеется такой список переменных (на фото лишь часть, есть еще переменные INT, WORD, BYTE, DWORD):

Но по итогу в OPC Scout v10 никаких конкретных переменных не бегает, только какие-то по параметрам сети.

В чем собственно заключается проблема и ее решение? В том что планка не та не в том слоте, или настройка сети неправильно произведена, может драйвера какие-то не стали? Или еще какие-то сверхсекретные действия не произведены. Терминаторы с обоих концов линии должны быть включены или только со стороны Master? Step by step для этой планки не нашел.