> Водосчетчики с импульсным выходом. Параметры импульса
По самые по...
сообщение 8.2.2017, 23:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Каким нормативным документом описаны устройства формирования импульсов в водосчетчиках.
Интересуют следующее:
- Минимальная длительность импульса
- Скважность импульсов (отношение длительности к периоду) максимальная
- Вес импульса л/имп (ряд)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.2.2017, 8:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(По самые по... @ 8.2.2017, 23:01) *
- Скважность импульсов (отношение длительности к периоду)

Скважность импульса - отношение периода к длительности импульса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.2.2017, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Смит @ 9.2.2017, 8:01) *
Скважность импульса - отношение периода к длительности импульса.

Да, ошибся (pardon me)..

Порылся в международных рекомендациях "Water meters for cold potable water and hot water":
OIML R 49-1
Part 1: Metrological and technical requirements
и
OIML R 49-2
Part 2: Test methods

но увы, ничего конкретного не нашел (или плохо читал, немецкий в школе..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.2.2017, 12:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(По самые по... @ 8.2.2017, 23:01) *
- Минимальная длительность импульса
- Скважность импульсов (отношение длительности к периоду) максимальная
- Вес импульса л/имп (ряд)

Вес импульса - из техописания счётчика.
Зная вес импульса, макс. расход, и прикинув скважность больше 2 (10?), можно вычислить мин. длительность импульса.

Сообщение отредактировал Смит - 9.2.2017, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.2.2017, 19:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Смит @ 9.2.2017, 12:34) *
Вес импульса - из техописания счётчика.
Зная вес импульса, макс. расход, и прикинув скважность больше 2 (10?), можно вычислить мин. длительность импульса.


Мне не прикидывать требуется, а нормативный документ, где это оговорено.., можно международный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных