> общие приемные устройства наружного воздуха, общие приемные устройства наружного воздуха
tivan85
сообщение 10.2.2017, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44560



Есть подземная парковка на 6 м/м. В ней есть приточная венткамера в которой размещены приточки общеобменки парковки и рампы и вентиляторы ПД тамбур-шлюза (все оборудование обслуживает один ПО). И у них общий воздухозабор.

1. Можно ли делать общий воздухозабор для данного случая, если категория пож опасности парковки В2?
2. Является ли подземный паркинг складом или это помещение?
3. Является ли общеобменная вытяжка паркинга системой местных отсосов взрывоопасных смесей?
4. Является ли автомобиль оборудованием, содержащим горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси?

6.4 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции.

Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.


Или нельзя потому что паркинг является помещением с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.2.2017, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сп 113 6.1.1
В автостоянках требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tivan85
сообщение 10.2.2017, 20:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44560



Спасибо!
А по вопросам 3, 4 ? (на будущее если вдруг парковка будет категории В3..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.2.2017, 2:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



из автомобиля не выделяются взрывоопасные смеси ежесекундно, иначе бы были бы взрывы в гаражах и автостоянках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных