корректная работа ТРЖ |
|
|
|
10.2.2017, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Здравствуйте! Кто сталкивался с проблемами работы ТРЖ? Открытая ГВС, (централизованное теплоснабжение) Прямая 6 атм Обратка 2 атм Максимальный расход ГВС по распечатке счетчика G 1,5-2 м3/час Имеется новый ТРЖ с пропускной способностью (полагаю Kvs) =20 м3/час Ду =50 м Прикидываю реальную Kv для 2х случаев - на существующий перепад 4 атм - с установкой балансира на прямой на котором гасим 2 атм При перепаде 4 атм Кv = G/√ΔP =2/√4 =1,0 м3/час При перепаде 2 атм Кv = G/√ΔP =2/√2 =1,41 м3/час Вопрос 1. Будет ли корректно работать имеющийся ТРЖ (Kvs =20 м3/час) или 1,0 - 1,4 м3/час для него нерегулируемая зона ? Вопрос2 Какой перепад более приемлем для корректной работы 4 или 2 атм? Или этот девайс спихнуть взад продавцу и взять ТРЖ Ду-20 мм, Kvs =5 м3/час?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 10.2.2017, 22:44
|
|
|
|
|
10.2.2017, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы, вроде участвовали в обсуждении этого чуда техники http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59772На вопрос №1,2 Хит дал дельное предложение - выкрасить и выбросить.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 0:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Любой ТРЖ может работать, если у него разность темератур между открыто и закрыто не более 2С. Только тогда, поставил и забыл.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 0:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ludvig @ 11.2.2017, 0:46)  Любой ТРЖ может работать, если у него разность темератур между открыто и закрыто не более 2С. Только тогда, поставил и забыл. Как директор лако-красочного предприятия я готов продать Вам зелёную краску со скидкой 2%. Будет чем мазать эти изделия.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 1:36
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(HeatServ @ 11.2.2017, 0:54)  Как директор лако-красочного предприятия я готов продать Вам зелёную краску со скидкой 2%. Будет чем мазать эти изделия. Уважаемый директор лако-красочного предприятия. В холодильной технике применяются подобные изделия и никто их краской не мажет. Даже замены они не просят. Здесь на страничке вы можете видеть навязчивую рекламу фирмы, которая предлагает подобные изделия для воды. Так они работают и держат заданную т-ру с заявленным разбросом даже на пару. При желании вы можете обратиться к ним со своим предложением.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Ludvig @ 10.2.2017, 22:36)  Уважаемый директор лако-красочного предприятия. В холодильной технике применяются подобные изделия и никто их краской не мажет. Даже замены они не просят. Здесь на страничке вы можете видеть навязчивую рекламу фирмы, которая предлагает подобные изделия для воды. Так они работают и держат заданную т-ру с заявленным разбросом даже на пару. При желании вы можете обратиться к ним со своим предложением. Сразу, на вскидку - назовите тип холодильной техники с переменным расходом хладо (тепло)носителя.Регулятор прямого действия любой конструкции для нужд ГВС - это плохо.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 12:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 12:21)  Сразу, на вскидку - назовите тип холодильной техники с переменным расходом хладо (тепло)носителя.Регулятор прямого действия любой конструкции для нужд ГВС - это плохо. В неумелых руках сантехника все плохо.
Сообщение отредактировал Ludvig - 11.2.2017, 12:41
|
|
|
|
|
11.2.2017, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Сразу - минус. В этих системах расход по контуру охлаждения в испарителе практически постоянный. Мы всегда его с байпасированием его гоняем, чтобы уменьшение расхода на фэнкойлах или охладителе приточке не выводило на аварийный режим контур. Современные чиллеры работают не с ТРВ, а с РЧВ вентиляторов на конденсаторе где датчиком является не баллон, а терморезистор, управляющий РЧВ по ПИ принципу.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 14:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 13:30)  Современные чиллеры работают не с ТРВ, а с РЧВ вентиляторов на конденсаторе где датчиком является не баллон, а терморезистор, управляющий РЧВ по ПИ принципу. Только у ТРВ совсем другие функции. Но про Ерему тоже интересно. Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 13:30)  Сразу - минус. В этих системах расход по контуру охлаждения в испарителе практически постоянный. В эти системах при оледенении испарителя расход нулевой. ТРВ спасает компрессора от поломки. Температуру ТРВ регулируют, только перегрев. Несколько более сложная задача для понимания.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вот за то чтобы не было обледенения и срабатывания защиты и делают стабильный расход с байпасом на контуре. Валить расход до нуля могут только упомянутые Вами выше сантехники. Повторяю -мимо. В современных системах - применение регуляторов прямого действия узко ограничено. Нельзя одной функцией обеспечивать регулировку и от изменения нагрузки и от изменения параметров на входе. Ну что вам азы автоматического регулирования на форуме объяснять?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 14:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Никогда не видел фреонового байпаса на контуре.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Я тоже не видел замерзшего фреона. Где Вы это читаете - между строк. Байпас - на другом (прихватываемом) контуре, параллельно нагрузке. Когда прижимается нагрузка вода (или раствор) идет через байпас, чтобы поток не упал до критических значений.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 15:38
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Это интересно. На картинке выше как все будет выглядеть.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Принципиально - так, без регулирования по контуру охлаждения.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 22:03
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А я речь вел про левую часть картинки. О ТРВ.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата Как директор лако-красочного предприятия я готов продать Вам зелёную краску со скидкой 2%. С тех пор как в 90-ых прошлого столетия дир-р "Ярославских красок" отгрузил мне тонну краски со своих складов я не очень то им (директорам) доверяю. Выбросить пришлось их краску, она оказалась на порядок поганее того самого ТРЖ, который мы здесь пытаемся обсуждать. в прощлой теме на которую сослался уважаемый испытатель я приводил в пример НЕРАБОТЫ данфоссовского чуда прямого действия. Поставили 2-ой такой же безрезультатно. Попытаюсь конкретизировать вопрос... Какой оптимальный перепад наиболее приемлем для регулятора температуры прямого действия, пусть даже и данфосса? В конкретном моем случаепофиолетово ему что на прямой 6 очков, а на обратке 2 или все же пару атмосфер на прямой "убить" балансиром ? Статика здания не более 16 м
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 11.2.2017, 22:19
|
|
|
|
|
11.2.2017, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Ludvig @ 11.2.2017, 19:03)  А я речь вел про левую часть картинки. О ТРВ. Все последние чиллеры я запускал без ТРВ. Просто стоит датчик на выходе охлаждаемой воды и он отключает чиллер переводом в аварию. Управление идет не расходом, каскадом вентиляторов через РЧВ и контроллер подключающий -отключающий привода в каскадах компрессоров и вентиляторов. Напомню: Мы начали разговор - может ли регулятор прямого действия корректировать изменение расхода и нагрузки на управляемом контуре.
Сообщение отредактировал испытатель - 11.2.2017, 22:51
|
|
|
|
|
11.2.2017, 23:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Евгений Буш @ 11.2.2017, 22:13)  С тех пор как в 90-ых прошлого столетия дир-р "Ярославских красок" отгрузил мне тонну краски со своих складов я не очень то им (директорам) доверяю. Выбросить пришлось их краску, она оказалась на порядок поганее того самого ТРЖ, который мы здесь пытаемся обсуждать. в прощлой теме на которую сослался уважаемый испытатель я приводил в пример НЕРАБОТЫ данфоссовского чуда прямого действия. Поставили 2-ой такой же безрезультатно. Попытаюсь конкретизировать вопрос... Какой оптимальный перепад наиболее приемлем для регулятора температуры прямого действия, пусть даже и данфосса? В конкретном моем случаепофиолетово ему что на прямой 6 очков, а на обратке 2 или все же пару атмосфер на прямой "убить" балансиром ? Статика здания не более 16 м Нет таких цифр ни в одном паспорте.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 23:13
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 22:46)  Все последние чиллеры я запускал без ТРВ. Просто стоит датчик на выходе охлаждаемой воды и он отключает чиллер переводом в аварию. Управление идет не расходом, каскадом вентиляторов через РЧВ и контроллер подключающий -отключающий привода в каскадах компрессоров и вентиляторов. Напомню: Мы начали разговор - может ли регулятор прямого действия корректировать изменение расхода и нагрузки на управляемом контуре. В последнее время форум развлекает нехило. Я ему про фреоновую часть, а он мне про водяную. В чем у сантехников отличие ТРВ? В изготовителе. Если точнее, ступор.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Кашу в собственной голове проще разгребать, чем в чужой. Тема - о регулировании температуры ГВС (вторичного контура) с помощью регулятора прямого действия типа ТРЖ в условиях изменения нагрузки ГВС (в следнем в 3- 4 раза в течение дня) и параметров в сети (первичном контуре) по температуре и перепаду, а Вас куда несет? Как ТРВ соотносится с ГВС. Вам скучно, похоже.
Сообщение отредактировал испытатель - 11.2.2017, 23:46
|
|
|
|
|
12.2.2017, 0:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Совершенно скучно. Все решение пустяковой проблемы в Сообщение #3. Бурление отходов конечно развлекает. В том вся беда, пишут не как сделать чтоб работало, а доказывают неработоспособность. Было бы неработоспособно, это не выпускалось за отсутствием спроса. К некоторым изделиям нужно дополнительно руки приложить для работоспособности изделия, а некоторые работают сразу. У каждого типа ТРВ есть внешние отличительные особенности. Со стороны видно что будет работать, а что нет. Даже аббревиатура ТРЖ говорит о многом. Т-ру жидкости они не регулируют, это задача теплообменников. В моем случае все ТРВ работают.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.2.2017, 0:17
|
|
|
|
|
12.2.2017, 9:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Предупреждение. Или тема вернётся к предмету, или произойдёт принудительное возвращение, но уже с зачисткой мусорных сообщений вместе с намусорившими.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 13:31
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Совет. Skaramush, никогда ничего не дожидайся в безысходных темах. Прицелился и руби, плз.
|
|
|
|
|
  |