|
  |
Выбор схемы теплоснабжения частного дома |
|
|
|
13.2.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектируется отопление частного дома. Нагрузки на радиаторное отопление -30 кВт, теплый водяной пол - 10 кВт, ГВС - 27 кВт. Изначально я хотел организовать все по такой схеме
2.jpg ( 94,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53 Но затем заказчик озвучил - котел proterm PLO + бойлер В200Z+ регулятор температуры termolink. Глянул я этот котел у него мощность максимум 49 кВт. А у меня 67 кВт нагрузки. Тогда я нашел такое решение
1.jpg ( 93,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43Вопросы: 1 Никогда не делал по такой схеме с трехходовым клапаном, прав ли я, что для таких нагрузок как у меня этот вариант неверный? 2 Если же делать через общий коллектор, то так уж критична заниженная мощность котла? Что можете посоветовать аналогичное этой же фирмы? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Чем вас первая схема не устраивает? нужно нагреть бойлер, выключается насос отопления, включается насос загрузки бойлера
|
|
|
|
|
13.2.2017, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
niko2105, что вы паникуете это вполне обычная схема, при выборе котла ГВС не учитывается. Во-первых нагрев воды на ГВС осуществляется с приоритетом, во-вторых расчетная отопительная нагрузка бывает несколько дней в январе и чаще ночью. Непонятно каким образом во второй схеме реализовано подключение контура отопления поверхностью пола.
Сообщение отредактировал shadow - 13.2.2017, 19:47
|
|
|
|
|
13.2.2017, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(niko2105 @ 13.2.2017, 18:41)  ГВС - 27 кВт. Наверное, это максимальная нагрузка а не средняя?
|
|
|
|
|
13.2.2017, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Каюсь, сам сглупил и поставил нумерацию картинок неверную, в итоге запутался в ваших ответах. 1. Правильно ли я понял схема с общей гребенкой предпочтительнее? Просто нагрузку на ГВС складывать нет нужды, а мощность котла просто берем по сумме нагрузки радиаторного отопления и теплого пола? 2. Как я понял в таком случае теплый пол работает постоянно, но необходимо предусмотреть дополнительную автоматику по переключению насосов для радиаторов и бойлера?
Насчет нагрузки ГВС - инженер ВК сказал, что это нагрузка по расчетному часовому расходу. Как я понял это действительно максимальная?
|
|
|
|
|
13.2.2017, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 0:06)  Каюсь, сам сглупил и поставил нумерацию картинок неверную, в итоге запутался в ваших ответах. 1. Правильно ли я понял схема с общей гребенкой предпочтительнее? Просто нагрузку на ГВС складывать нет нужды, а мощность котла просто берем по сумме нагрузки радиаторного отопления и теплого пола? 2. Как я понял в таком случае теплый пол работает постоянно, но необходимо предусмотреть дополнительную автоматику по переключению насосов для радиаторов и бойлера?
Насчет нагрузки ГВС - инженер ВК сказал, что это нагрузка по расчетному часовому расходу. Как я понял это действительно максимальная? Лично я за схему без гидрострелки, потому что в ней меньше насосов, если с доп. НСУ для теплого пола то - 3, а в схеме с гидрострелкой - 5 и непонятки с автоматикой. Мощность котла принимаем по отопительной нагрузке.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(shadow @ 13.2.2017, 21:44)  Мощность котла принимаем по отопительной нагрузке. Смелое решение!
|
|
|
|
|
14.2.2017, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
На первом рисунке огромный переизбыток запорной арматуры. И что смешно - в начале линии стоит один типоразмер, через метр на той же линии - другой.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Это просто картинки из интернета. Суть тут в самом принципе и том, какую из схем какую выбрать?
Сообщение отредактировал niko2105 - 14.2.2017, 9:21
|
|
|
|
|
14.2.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Смит @ 14.2.2017, 8:16)  Смелое решение!  А вы вероятно делаете по другому, складывая отопительную нагрузку и нагрузку ГВС.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(shadow @ 14.2.2017, 11:34)  А вы вероятно делаете по другому, складывая отопительную нагрузку и нагрузку ГВС. Если мы хотим получить полноценное теплоснабжение при расчётной tн.в., то нагрузку ГВС надо учесть. ...Хотя бы среднюю за сутки.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Заказчик теперь еще просит предусмотреть отвод на нагрев бассейна на 25 кВт, таким образом мы получаем радиаторы 30 кВт, теплый пол 10 кВт, ГВС 27 кВт, бассейн 25 кВт - в отопительной системе множество ответвлений. Теперь я окончательно запутался со схемой и на какую все-таки на какую нагрузку подбирать котел?
Сообщение отредактировал niko2105 - 14.2.2017, 12:28
|
|
|
|
|
14.2.2017, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 15:27)  Заказчик теперь еще просит предусмотреть отвод на нагрев бассейна на 25 кВт, таким образом мы получаем радиаторы 30 кВт, теплый пол 10 кВт, ГВС 27 кВт, бассейн 25 кВт - в отопительной системе множество ответвлений. Теперь я окончательно запутался со схемой и на какую все-таки на какую нагрузку подбирать котел? На бассейн потребуется отдельный контур со своим насосом, поэтому схема с гидрострелкой. При этом подключение емкостного подогревателя можно также сделать через трехходовой клапан, не делая отдельный контур на коллекторе и по автоматике ничего мудрить не придется. Мощность котла с учетом нагрузки на подогрев бассейна. Нагрузка на подогрев бассейна лично у меня вызывает сомнения.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Спасибо большое за разъяснение, а что не так с нагрузкой на бассейн? Слишком маленькая? Бассейн 12 м2, глубиной 1,8 м, условно взял, что он нагреется за сутки. Просто с бассейном еще сталкиваться не приходилось(
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|