Доброго времени суток!
Имеется ACX36.040, аппликация AS065 (приточка с водяным нагревателем + рециркуляция). При понижении температуры воздуха в приточном канале ниже уставки сначала производится регулирование температуры посредством рециркуляции и лишь после достижения максимальной величины рециркуляции открывается 3-х ходовой клапан водяного нагревателя.
Как настроить, чтобы сначала запускался водяной нагреватель, а уж потом (после достижения 100% нагрева) начинала работать система рециркуляции?