> Уровнемер для РГС, среда нефть, Выбор уровнемера
Roman0210
сообщение 14.2.2017, 18:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313990



Здравствуйте! Помогите советом, на нефтебазе идет техпереворужение резервуарного парка, состоящего из 8РГС объемом 200 кубов каждый, проектом предусмотрено автоматизация, по проекту на РГС выбраны уровнемеры vegafles81 L=3500, руководство дало мне задание найти аналог этому уровнемеру подешевле, цена данного за штуку составляет 200000рублей, необходимо 10шт, подскажите что выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 14.2.2017, 18:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Roman0210 @ 14.2.2017, 18:10) *
Здравствуйте! Помогите советом, на нефтебазе идет техпереворужение резервуарного парка, состоящего из 8РГС объемом 200 кубов каждый, проектом предусмотрено автоматизация, по проекту на РГС выбраны уровнемеры vegafles81 L=3500, руководство дало мне задание найти аналог этому уровнемеру подешевле, цена данного за штуку составляет 200000рублей, необходимо 10шт, подскажите что выбрать?

Есть аналог отечественный. Набери Аиснн новгород. Только не такой красивый, но работающий.
С сертификатами, разрешениями надо уточнять.
http://www.ais-nn.ru/sgu1-wu3.shtml
http://www.ais-nn.ru/sgu1-ai.shtml

Сообщение отредактировал MASTAK - 14.2.2017, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 19:11
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Самое дешовое - электрический манометр, врезанный в низ бака. Ну там краник, трубу с уклоном, защита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 14.2.2017, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Ludvig @ 14.2.2017, 19:11) *
Самое дешовое - электрический манометр, врезанный в низ бака. Ну там краник, трубу с уклоном, защита.

Да верно. Можно еще установить датчик давления в нижнюю точку или разность давлений отслеживать....
Явно все то, что вам предложили будет дешевле чем ваша погремушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 19:56
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(MASTAK @ 14.2.2017, 19:17) *
Да верно. Можно еще установить датчик давления в нижнюю точку или разность давлений отслеживать....
Явно все то, что вам предложили будет дешевле чем ваша погремушка.
Эх, мне бы с разностью давлений к бензобаку приладить. Но либо опасно, либо дорого получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 14.2.2017, 20:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Ludvig @ 14.2.2017, 19:56) *
Эх, мне бы с разностью давлений к бензобаку приладить. Но либо опасно, либо дорого получается.

Посмотрите это решение у апли сен например.
Просто есть разные требования и разные задачи....
Датчики аиснн применяли например в котлах разогрева нефти на мини нпз... температура и условия сами понимаете очень жесткие. Также устанавливали и датчики давления туда....
Полная копия с промышленных котлов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman0210
сообщение 14.2.2017, 20:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313990



Цитата(MASTAK @ 14.2.2017, 18:24) *
Есть аналог отечественный. Набери Аиснн новгород. Только не такой красивый, но работающий.
С сертификатами, разрешениями надо уточнять.
http://www.ais-nn.ru/sgu1-wu3.shtml
http://www.ais-nn.ru/sgu1-ai.shtml
спасибо, завтра посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных