Уважаемый специалисты! Нигде не могу найти регламент по уставке давления в независимой системе отопления. Подключаю храм по независимой системе через пластинчатый телообменник от тепловых сетей. Подскажите нормативы давления и документы для обоснования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.2.2017, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Пункты 9.3.20; 9.3.21. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" гласят:
9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы.
9.3.21. В водяных системах теплопотребления при температуре теплоносителя выше 100 °С давление в верхних точках должно быть выше расчетного не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для предотвращения вскипания воды при расчетной температуре теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 15.2.2017, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Да, смотрите ПТЭ ТЭ...

Сообщение отредактировал Смит - 15.2.2017, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 15.2.2017, 10:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Это все понятно. Но в каких пределах должно быть давление. В ПТЭ сказано только про разницу между подачей и обраткой. Да и при температуре свыше 100. У меня же график 95/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.2.2017, 10:14
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Baratrum @ 15.2.2017, 10:11) *
Это все понятно. Но в каких пределах должно быть давление. В ПТЭ сказано только про разницу между подачей и обраткой. Да и при температуре свыше 100. У меня же график 95/70.
В закрытой и при графике 95/70 достаточно соблюсти условие незавоздушивания, т.е. верхняя точка + 5 метров. Т.е. если верхняя точка системы находится на уровне 20 метров, то 2,5 кг/см2 достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 15.2.2017, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Цитата(HeatServ @ 15.2.2017, 14:14) *
В закрытой и при графике 95/70 достаточно соблюсти условие незавоздушивания, т.е. верхняя точка + 5 метров. Т.е. если верхняя точка системы находится на уровне 20 метров, то 2,5 кг/см2 достаточно.

Тогда такой вопрос: по этому поводу есть какой-то нормативный документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.2.2017, 10:23
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Baratrum @ 15.2.2017, 10:19) *
Тогда такой вопрос: по этому поводу есть какой-то нормативный документ?
В ПТЭ ТЭ точно есть, а в целом это прописные истины, физика.

9.3.20. Врежиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребленияустанавливается выше статического не менее, чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2),но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочногоэлемента системы.

ПТЭ ТЭ, если чего.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.2.2017, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 15.2.2017, 10:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Baratrum @ 15.2.2017, 10:11) *
Но в каких пределах должно быть давление. В ПТЭ сказано только про разницу между подачей и обраткой. Да и при температуре свыше 100. У меня же график 95/70.

А это-то чем Вас не устраивает?

Цитата(СИГ @ 15.2.2017, 8:41) *
9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 15.2.2017, 12:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Я все понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных