Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V   1 2 3 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> Система отопления с естественной циркуляцией, Балансировка стояков
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 12:31
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Коллеги, добрый день!

Рассчитал систему с естественной циркуляцией, но уж слишком она внешне отличается от насосной. Вот хочу проконсультироваться - не накосячил ли я нигде? Схемка и расчет прилагаются. Считал по Староверову.

Прикрепленный файл  Domik.pdf ( 149,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377

Прикрепленный файл  ETs.xlsx ( 61,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274

Собственно в чем сомнения - изначально архитектор выставил котельную и квартиру в одном уровне, так что нижняя подача сразу отпадает. А при верхнем розливе ЕЦД в основном обеспечивается остыванием в верхних горизонтальных трубах. Соответственно на самом дальнем стояке самое большое остывание и самый большой перепад давления. И получается что если обычно самый удаленный стояк надо делать самым большим, здесь наоборот - самый дальний приходится зажимать. Плюс ко всему у меня на дальнем еще и нагрузка намного меньше (там не радиатор, а полотенцесушитель), вот и получились подводки Ду 10. Кто делал систему с ЕЦ - насколько это выглядит реалистично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.2.2017, 13:14
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вполне реалистично выглядит, только зажимать ничего не надо, системы с ЕЦ требуют только две вещи: уклоны и как можно ниже размещённый котёл. Трубы, надеюсь, сталь/медь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 13:20
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Сталь. Пробовал на ППР рассчитать - бяка получается, остывание слабое, внутренние диаметры маленькие, даже 63 трубы не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.2.2017, 13:22
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:20) *
Сталь. Пробовал на ППР рассчитать - бяка получается, остывание слабое, внутренние диаметры маленькие, даже 63 трубы не хватает.
Тогда будет работать, только котёл всё же ниже опустить. А балансировать тут что-то дело неблагодарное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.2.2017, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Согласен с Хитом, на трубы особо не обращать. Тем более домик маленький. У меня примерно такой домик 12*13, после котла 40мм

-трубы подачи под окнами что дает дополнительную теплоотдачу, уменьшает потери и расходы на изоляцию. Надо после входной двери сразу вниз. у меня так.
-расширитель на чердаке, не видно и замерзает- неудобно. У меня расширител из пластика и в котельной. Раз в год доливаю по пол литра.
-у меня котел на полметра углублен.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.2.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 13:29
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Котел опустить не получится, ибо "уже построили" (с). А насчет балансировки все же любопытно. Чисто логически - если вода пойдет в дальний контур - до среднего и первого по-любому дойдет... huh.gif С другой стороны разве можно вообще не балансировать!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.2.2017, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Само отбалансируется.

Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:29) *
Котел опустить не получится, ибо "уже построили" (с).

И переделывать проект не будут сделали (с).

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.2.2017, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.2.2017, 13:49
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:29) *
Котел опустить не получится, ибо "уже построили" (с). А насчет балансировки все же любопытно. Чисто логически - если вода пойдет в дальний контур - до среднего и первого по-любому дойдет... huh.gif С другой стороны разве можно вообще не балансировать!?
Это гравитационка, она сама себя регулирует, можно промахнуться только с количеством поверхностей нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 14:02
Сообщение #9


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2017, 21:44) *
И переделывать проект не будут сделали (с).

Не. Не так. Сделали вообще без проекта. С нижним розливом. Но... "Почему-то не работает" (с)

Цитата(HeatServ @ 15.2.2017, 21:49) *
Это гравитационка, она сама себя регулирует, можно промахнуться только с количеством поверхностей нагрева.

Ну, за это я спокоен. Там за счет одних только трубопроводов больше половины теплопотерь компенсируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.2.2017, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 14:02) *
Не. Не так. Сделали вообще без проекта. С нижним розливом. Но... "Почему-то не работает" (с)


Т.е. котел и обратка уже есть, а подача где? И не нравится мне обратка.... (сс)_

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.2.2017, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 14:23
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Там все есть. Точнее было. Из старого только котел останется. Все остальное обрезать и заново смонтировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.2.2017, 14:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А почему в расчете шероховатость труб принята 0,01 мм. Сколько получается дополнительное гравитационное давление за счет остывания в магистралях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2017, 14:44
Сообщение #13


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Шероховатость - эт я затупил. С пластика поменять забыл. А вот давление от остывания на дальнем контуре аж 370 Па получилось. Практически все за счет труб. На радиаторе или змеевике полотенцесушителя всего Паскаль 15 наберется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 15.2.2017, 16:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 12:31) *
Коллеги, добрый день!

Рассчитал систему с естественной циркуляцией, но уж слишком она внешне отличается от насосной. Вот хочу проконсультироваться - не накосячил ли я нигде? Схемка и расчет прилагаются. Считал по Староверову.

Прикрепленный файл  Domik.pdf ( 149,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377

Прикрепленный файл  ETs.xlsx ( 61,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274

А в проге Аудитор СО 3.8 не считали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.2.2017, 21:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 17:44) *
Шероховатость - эт я затупил. С пластика поменять забыл. А вот давление от остывания на дальнем контуре аж 370 Па получилось. Практически все за счет труб. На радиаторе или змеевике полотенцесушителя всего Паскаль 15 наберется...


Если поставить шероховатость для стали, но несколько другие цифры получаются. В справочниках для подобных систем давление от остывания в районе 100 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.2.2017, 0:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(shadow @ 15.2.2017, 21:30) *
Если поставить шероховатость для стали, но несколько другие цифры получаются. В справочниках для подобных систем давление от остывания в районе 100 Па.


Поставил бы шероховатость для ВГП 0,4мм (трубы в эсксплуатации). Если верите, что будет меньше - ваше право ставить меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.2.2017, 9:15
Сообщение #17


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 0:49) *
А в проге Аудитор СО 3.8 не считали?

Inchin, добрый день!

Изначально нет. Попробовал посчитать в шестом аудиторе, но не получилось. Не могу разобраться в чем проблема. Гравитационное давление определяет близкое к тому, что получается при ручном расчете, но у него есть еще какое-то "располагаемое давление", аж в 2 кПа. Выглядит результат его расчета вот так: Прикрепленный файл  Audytor_Domik.pdf ( 118,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Так что он диаметры зажимает до минималки, радиаторы от этого естественно растут. О балансе гидравлики речи вообще не идет. Прикладываю файлик расчетный так же прилагаю. Прикрепленный файл  Domik.zip ( 85,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120

Не знаю, может ли Аудитор считать гравитационку, буду благодарен, если поможете разобраться! =)

Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 8:41) *
Поставил бы шероховатость для ВГП 0,4мм (трубы в эсксплуатации). Если верите, что будет меньше - ваше право ставить меньше.

Я в ручном расчете принял 0,5 мм. В принципе сопротивление выросло на пару-тройку процентов, но не критично.

Сообщение отредактировал dvortsov - 16.2.2017, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 16.2.2017, 11:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Тепловой поток от магистралей расположенных под потолком учитывается в тепловом балансе при этом он сопоставим с мощностью отопительных приборов. Очевидно, что эти трубы будут греть верхнюю зону помещения, интересно как это скажется на температуре в рабочей зоне.

Сообщение отредактировал shadow - 16.2.2017, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.2.2017, 11:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(dvortsov @ 16.2.2017, 9:15) *
Inchin, добрый день!

Попробовал посчитать в шестом аудиторе, но не получилось. Не могу разобраться в чем проблема. Гравитационное давление определяет близкое к тому, что получается при ручном расчете, но у него есть еще какое-то "располагаемое давление", аж в 2 кПа. Выглядит результат его расчета вот так:

До шестого Аудитора у меня так руки и не дошли, извините. Могу помочь только в 3.8

В циркуляционных кольцах смотрел, чтобы грав.давление было равно цирк.потерям давления для каждого кольца. "Давление располагаемое", т.е. располагаемый напор ставил в ноль. Сопротивление теплообменника котла добавлял только в конце проекта.

Цитата(dvortsov @ 16.2.2017, 9:15) *
Inchin, добрый день!

Не знаю, может ли Аудитор считать гравитационку, буду благодарен, если поможете разобраться! =)


Вроде получалось, но в ручном режиме, ибо Аудитору СО можно задать максимальное падение давления на учатсках в 20 Па/м, а для гравитационки это много.

В начале ставьте все магистрали одного сечения, чтобы кольца не так разнились. Потому методом приближения вручную меняйте общую дельту системы 40, 30, 20, 15. Как только поставите недостаточную дельту - сразу в таблице колец увидите жуткую разбалансировку и т.д. и т.п. Дальше анализируйте кольца по участкам, где можно уменьшить сопротивление.

Т.е. проектировать-то гравитационку можно, но все подбирать вручную. Сама прога не расставит все что нужно.

Могу выложить свою гравитационку в формате Аудитор СО 3.8, на которой когда-то тренировался и эксперементировал. Вроде удалось добиться общей дельты 14. Т.е. режим котла 90/76 (без насоса естественно).

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал Inchin - 16.2.2017, 11:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____202.3___________._________.____.rar ( 5,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.2.2017, 11:13
Сообщение #20


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Хреново это скажется на рабочей зоне. Увы, это проблема верхнего розлива, так же как и печек. Будет градиент температуры градусов эдак в десять. Тут только потолочный вентилятор поможет.

Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 19:08) *
Могу выложить свою гравитационку в формате Аудитор СО 3.8,

Буду премного благодарен. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.2.2017, 12:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(dvortsov @ 16.2.2017, 11:13) *
Буду премного благодарен. smile.gif

Выложил в предыдущий пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.2.2017, 12:18
Сообщение #22


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 20:11) *
Выложил в предыдущий пост.

Спасибо! Завтра на работе поковыряюсь. А где выставляется "располагаемое давление"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.2.2017, 12:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:29) *
С другой стороны разве можно вообще не балансировать!?

Такая гравитационная сама будет "балансироваться". Ибо расход будет зависеть от остывания, а остывание от расхода. Т.е. в конечно итоге расход по цирк.кольцам будет зависеть от теплоотдачи. И гравитационный напор в кольцах всегда будет равен (в работоспособной системе) потерям цирк.давления в кольцах. Проанализируйте табличку колец.

Зажимать магистраль до ПС до ду10, не стал бы. Минимум 3/4", если не больше.

Большая часть гравитационного напора в таких системах возникает не только за счет остывания в магистралей верхнего розлива, но и в стояках, спускающихся к ОП. Иногда приходится увеличить их диаметр, чтобы увеличить грав.напор.

Транзитный же стояк, который из-за заблуждений называют "разгонным", на самом деле является "тормозящим". Чтобы уменьшить его тормозящее действие, его нужно хорошенько теплоизолировать.

Сообщение отредактировал Inchin - 16.2.2017, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostushock
сообщение 9.3.2017, 17:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624



Покритикуйте схему СО. Рассчитывать, к сожалению, не умею, поэтому набросали с мастером "исходя из наработанного годами опыта".

Дом 140м2, один этаж, два равновесных крыла, протяженностью по 28 м и площадью по 70м2 каждое. Трубы отопления планируются стальные, радиаторы - чугун МС-140. Классическая открытая система, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя. Под уклоны место есть, котёл в приямке. Основной вопрос: правильно-ли подобраны диаметры труб: розлив с обраткой, а также стояки.

Выход из котла Ду=50, тройник на 2 крыла, в обоих крыльях на первых радиаторах розлив/обратка Ду=50, стояки Ду=20, затем розлив/обратка переходит в Ду=40, а стояки наоборот расширяются до ДУ=25. Просьба покритиковать.

PS. Извините за нарисованную от руки схему.

PPS. Пытался рассчитать точно по Староверову. Рассчитал удельную линейную потерю давления в основном контуре, потом нарисовал большую табличку, в которой в строках участки трубопроводов, а в столбцах параметры: мощность, расход, длина... И понял, что не понимаю, как рассчитать мощность и расход отдельного куска трубопроводаsad.gif Если подскажите, как это сделать, то буду благодарен вдвойне.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал kostushock - 9.3.2017, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2017, 21:22
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Прекрасная система. Залить деаэрата и вперёд!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostushock
сообщение 9.3.2017, 22:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624



Спасибо.

Зачем мне в открытую систему диаэрат? smile.gif Или вы советуете сделать систему закрытой?

И ещё один момент: исходя из мощности отопительных приборов, максимальное количество секций будет 14. Это критично для МС-140 и ЕЦ? Подключение, конечно, будет диагональное, но вытянет-ли ЕЦ 14 секций? 14 секций можно разбить на 2 радиатора 7+7 секций. Каково максимальное разумное количество секций чугунного радиатора в ЕЦ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2017, 7:51
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kostushock @ 9.3.2017, 22:43) *
Спасибо.

Зачем мне в открытую систему диаэрат? smile.gif Или вы советуете сделать систему закрытой?

И ещё один момент: исходя из мощности отопительных приборов, максимальное количество секций будет 14. Это критично для МС-140 и ЕЦ? Подключение, конечно, будет диагональное, но вытянет-ли ЕЦ 14 секций? 14 секций можно разбить на 2 радиатора 7+7 секций. Каково максимальное разумное количество секций чугунного радиатора в ЕЦ?

Система у Вас не открытая, а атмосферного типа, воздух с водой контактирует через небольшую площадь зеркала воды. 14 секций ЕЦ вытянет, с чугунякой точно вытянет, хоть и многовато. Но два по семь лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostushock
сообщение 10.3.2017, 11:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624



Советуют сделать главный стояк не Ду=50, а Ду=63 или Ду=76. Имеет-ли это существенный практический смысл, если выход из котла будет меньше, Ду=40 или Ду=50? Про то, что этот участок тормозит поток, читал выше, но на сколько это критично на практике, я не понимаю.

Также советуют розлив и обратку сделать Ду=50 на всю длину. Есть-ли в этом смысл? Последние 3 радиатора не "скушают" весь поток теплоносителя из трубы Ду=50. Скорость теплоносителя в ЕЦ минимальная, поэтому для ориентировки можно считать, что пропускная способность Ду=25 будет 172 кг/час, а Ду=40 будет 439 кг/час. 172*3 = 516. Чуть поджато, но ИМХО не критично, тем более, что и на дальние стояки можно поставить Ду=20, и всё будет работать. Ду=25 поставил для лучшего баланса системы...

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2017, 12:29
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Не надо там больше полтинника, скорости не те.
А заужать последние имеет смысл лишь экономический. Если деньги есть, то и не парьтесь.

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.3.2017, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурлокотам
сообщение 10.3.2017, 12:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272980



я не профи. я немного практик.
по вашей системе: то что изначально нарисовано - работать будет.
главное у вас котел ниже радиаторов, трубы толстые, да ещё и верхний розлив.
Более того - худо/бедно работать будет даже если магистраль заузить до 40 и отводы все сделать 3/4. Но лучше не заужать разумееться.
по части увеличить всю магистраль до 50 - вполне можно, но смысла в этом мало, больший диаметр денег стоит.
увеличивать основной стояк до 76 смысла нет. но не потому что выход из котла узкий, скорее всего у вас в котле внутри "бак" и выход узкий только по длине патрубка из котла. А потому что тупо удорожание системы - ради 2-3 метров стояка вам придеться покупать целый хлыст, хотя если у вас завалялся кусок 76 трубы - то можете поставить
далее - по сечению у вас всёравно магистрали не хватит на все отводы. ну и ничего страшного - кудато будет меньше течь, кудато больше.
По количсевту секций - тоже проблем нет, вот только недогрев отдельных частей большого радиатора может быть.

А вот чего я не увидел, но ставить надо обязательно - так это регулировочные вентили на каждый радиатор. вывод: добавте вентили и монтируйте!

Сообщение отредактировал мурлокотам - 10.3.2017, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 5:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных