Ludvig
сообщение 22.2.2017, 16:44
Сообщение #61





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
Так вот теперь ещё один вопрос, почему не прогревался калач конденсатора при выключенном вентиляторе и избытке фреона?)))))
Если внимательно приглядеться к нижним калачам, то поток фреона в конденсаторе, внизу идет вверх. Для переохлаждения. Очень полезно летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 22.2.2017, 16:46
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Ludvig @ 22.2.2017, 16:44) *
Если внимательно приглядеться к нижним калачам, то поток фреона в конденсаторе, внизу идет вверх. Для переохлаждения. Очень полезно летом.

Мы по трубке нагнетания от компрессора смотрели, она делится на 2 части и один вход в конденсатор в самом верху, другой в самом низу кажется, и выход с конденсатора на капиллярку посередине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.2.2017, 10:41
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(SSA @ 22.2.2017, 17:25) *
А нормальный поставщик кондиционеров или сам поставит "зимник" или предложит зимник для самостоятельной установки.

Ни разу не видел заводской установки "зимника" (ну разве что на очень старых кондеях ставился штатный регулятор давления конденсации).
А исправлять кривую установку регулятора приходилось, даже на очень солидных марках.
Причем "зимник" ставили официальные представители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 19:05
Сообщение #64





Guest Forum






На сплит Carrier штатные зимники ставил, даже осталось несколько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufanet
сообщение 27.2.2017, 14:52
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2017
Пользователь №: 316234



JohnV
А какова вообще первоначальная цель манипуляций с кол-вом хладона в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 27.2.2017, 15:16
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(ufanet @ 27.2.2017, 14:52) *
JohnV
А какова вообще первоначальная цель манипуляций с кол-вом хладона в системе?

В мороз вызывали устанавливать зимний комплект. Установили без проверки кол-ва фреона. И начались непонятные качели с работой кондёра о которых писал выше. Хотя работал он без жалоб. Единственное каждые 4-5ммн отключался на морозе т.к.у него работа идёт по датчикам температуры и видя холодный конденсатор кондёр останавливался и затем опять запускался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.2.2017, 18:21
Сообщение #67





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Так и должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.2.2017, 22:01
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Ludvig @ 27.2.2017, 19:21) *
Так и должно работать.

не, не
Цитата(JohnV @ 27.2.2017, 16:16) *
4-5ммн

это часто (хотя бы минут 15-20).
К примеру, переразмеренные кондиционеры летят и при более редких "пусках/стопах".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 27.2.2017, 22:02
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(vsklokoch @ 27.2.2017, 22:01) *
не, не
это часто (хотя бы минут 15-20).
К примеру, переразмеренные кондиционеры летят и при более редких "пусках/стопах".

чем теплее тем дольше работал, при -17 было 4-5 мин. иногда до 7 доходило)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.2.2017, 22:04
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Кстати, я пробовал в начеле зимы наоборот перезаправлять, а весной стравливать - так работает без сбоев! (уши мне никто тогда не оторвал... bang.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 28.2.2017, 13:59
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Ludvig @ 22.2.2017, 16:41) *
Во-первых, котзагладиан женщина, Во-вторых, технический редактор тоже женщина. Выкинь этот бред ...


Во-первых, не пишите бред сами.
Патрик Котзаогланиан - мужчина, инженер с громадным опытом работы. Технический редактор - тоже мужчина, д.т.н., профессор.
И никакого бреда в книге нет, при внимательном чтении - очень полезная вещь. Что не отменяет, конечно, необходимости изучения других источников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 14:04
Сообщение #72





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Полагаю, речь идет о разных изданиях этой книги. Я о первом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.2.2017, 15:16
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Перевод с Французскоrо Е.В Сапожникова Техническая редакция Е.И.Велюханова
Издательство MOCKoBCKoro университета
ЗАО "ОСТРОВ" 1999

Кто из них женщина - Сапожников или Велюханов? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 10:31
Сообщение #74





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не, еще более раннее и не Острова, где всякая чушь понаписана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.3.2017, 16:46
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, не знаю. Мне попадались только 1999 и 2007 годов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных