Цитата(engener2010 @ 27.2.2017, 22:23)

Скажу Вам как эксперт: "Вы не можете ссылаться на недействующий нормативный документ (т.е. СНИП 2.04.01-85), а также не можете ссылаться на СТО без соответствующего договора с организацией-разработчиком СТО!"
откуда эти фантазии про договор с сантехпроектом?

)))
максимум что можете требовать от проектировщика и заказчика, если охота буквоедством заниматься, прописать использование СТО
в ТЗ на проектирование.
"Требования настоящего стандарта подлежат обязательному соблюдению производственными
подразделениями СантехНИИпроекта, а также другими субъектами хозяйственной деятельности
на добровольной основе,
если в договоре на разработку проектной документации сделана
ссылка на этот стандарт." - это из текста СТО.
184 ФЗ о техрегулировании:
ст.16_1
"4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации , является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации,
стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов."
Простыми словами:
- Методика СП мало того что не обязательная, так еще и неполная. Не хочешь ее применять - не применяй. Вместо нее можешь применить методику СТО, прописав использование СТО в ТЗ.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 28.2.2017, 15:13