Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопросы по расчету часовых нагрузок
Febere
сообщение 16.2.2017, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Согласно пункта 1.2. Приказа от 06.05.2000 N 105 "Об утверждении Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения":

При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: формула № 2
В которой:
тнв - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 2.04.05-91 [6], °С;

В данном СНиПе нет ничего про температуру наружного воздуха. Опечатка?

В методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 в формуле № 3.1:
to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 23-01-99 [1],°С;

СНиП 23-01-99 - строительная климатология, тут есть температура наиболее холодной пятидневки. Данный СНиП был актуализирован в 2012 году, соответственно температура наиболее холодной пятидневки по моему городу изменилась на 3 градуса.

При расчете часовых нагрузок на нужды отопления, каким СНиПом (строительной климатологии) надо руководствоваться? Актуализированной версией? Но ведь здание проектировалось по старой климатологии.

Имеется здание с пристройкой. Пристройка не отапливается - открытый гараж, в самом здании один этаж тоже не отапливается - нет приборов отопления. При расчете часовой нагрузки на отопление берется строительный объём здания, включающий и пристройку и неотапливаемые помещения. Нужно ли неотапливаемые помещения вычитать? Как правильно? Пропорционально занимаемой площади?

Согласно Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр):
п.66. Для целей отопления и вентиляции в случае, если в точках учета отсутствуют приборы учета или приборы учета не работают более 30 суток отчетного периода, определение количества тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (Qо(в )) (часовая нагрузка) расчетным путем осуществляется по формуле № 8.2
Qб - базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;

Как Qб правильно рассчитать? Вышеуказанными методиками? На что можно сослаться при их использовании?

Сообщение отредактировал Febere - 16.2.2017, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.2.2017, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Климатические данные берите здесь http://map.teploov.ru Параметры Б:

Сообщение отредактировал shadow - 17.2.2017, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 17.2.2017, 9:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Цитата
Согласно пункта 1.2. Приказа от 06.05.2000 N 105 "Об утверждении Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения":

При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: формула № 2
В которой:
тнв - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 2.04.05-91 [6], °С;

В данном СНиПе нет ничего про температуру наружного воздуха. Опечатка?

В методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 в формуле № 3.1:
to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 23-01-99 [1],°С;


не опечатка, скорее несовершенство старого СНиПа. температуру нужно брать по климатологии.

Цитата
При расчете часовых нагрузок на нужды отопления, каким СНиПом (строительной климатологии) надо руководствоваться? Актуализированной версией? Но ведь здание проектировалось по старой климатологии.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104055 - похожая тема для вашей проблемы.

Цитата
Согласно Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр):
п.66. Для целей отопления и вентиляции в случае, если в точках учета отсутствуют приборы учета или приборы учета не работают более 30 суток отчетного периода, определение количества тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (Qо(в )) (часовая нагрузка) расчетным путем осуществляется по формуле № 8.2
Qб - базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;

Как Qб правильно рассчитать? Вышеуказанными методиками? На что можно сослаться при их использовании?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105834
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 17.2.2017, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



А по поводу зданий, которые отапливаются не полностью, подскажет кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных