Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзитные воздуховоды
petrivehanen
сообщение 16.2.2017, 22:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286918



Здравствуйте!
Имеется объект на первом этаже жилого здания. (стоматологическая поликлиника). 2 года назад была смонтирована система вентиляции, которая не соответствует рабочему проекту. Рабочий проект также не соответствует реальной планировке различных помещений. В общем все это дело как-то сдалось и проработало 2 года до прибытия пожарников, которые выписали различные предписания по устройству системы вентиляции:
1) В помещение электрощитовой ( кат. В4) заходят транзитом приточный и вытяжной воздуховод. Приточный воздуховод внутри электрощитовой имеет 2 ответвления. (Что недопустимо по ПУЭ). На выходе из электрощитовой с другой стороны воздуховоды попадают в подъезд жилого здания, пройдя подъезд заходят вновь в помещение стоматологии. Никакой огнезащиты и клапанов не предусмотрено. (Дверь в электрощитовую противопожарная)
Вопрос, как разрешить данную ситуацию.? Обойти электрощитовую и подъезд по коридору стоматологии - потребуется пробивать отверстия для воздуховодов в 4 несущих стенах (размер воздуховода 350х200). Никто не согласует(как мне кажется)
Ставить противопожарные клапана на входе выходе электрощитовой, проходить подъезд, обернув воздуховод EI 150 , вновь ставить клапан и заходить в стоматологию? В сумме 7 клапанов (накладно)
Или убирать все транзитные воздуховоды, закладывать все отверстия. И делать новую приточно-вытяжную систему для оставшихся 4 помещений. ?

2) Оборудование приточной системы располагается в помещении гардероба.(самовольного для персонала) или наоборот гардероб в помещении венткамеры. Так вот пожарник вроде бы как бы разрешил располагать в одном помещении. Но требует закрыть оборудование. Подшивного потолка нет, все оборудование в открытую. Пожарного клапана на выходе из этого помещения в коридор также нет, дверь деревянная.
По СП 60.13330 п. 7.9.3 допускается размещение оборудования в подшивных потолках. (до 5000м3/ч). Приточная система обслуживает некатегорийные помещения. Допускается ли такое размещение или требуется все-таки устройство подшивного потолка ? установку клапана и установку противопожарной двери.?

Опыта мало, поэтому прошу не судить строго и посоветовать найти оптимальное решение. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 17.2.2017, 2:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



План бы посмотреть.
Если транзитный воздуховод пересекает строительные конструкции помещений категории пожарной опасности А,В, или противопожарные стены (перекрытия) то достаточно
просто огнезащиты EI 150 без нормально открытых противопожарных клапанов.
Требования к огнестойкости воздуховодов и других систем ОВ в СП 7.13330.2013. Там же требования к противодымной вентиляции. Коридоров случайно непроветриваемых больше 15 м нету?
Насчет отдельной системы вентиляции.. У меня закрадывается подозрение что системы вентиляции для помещений с различным назначением не разделены.
Итак, системы вентиляции должны быть отдельными (исключающие проникновение воздуха из других систем)для помещений:
где ведется прием врачей приток, через холлы и коридоры вытяжка, автоклавной, операционных, рентген-кабинета, зубопротезирования, пищеблока и помещений приема пищи,
раздевальных и санузлов, кладовых, административных, электрощитовой.
СП 158. 13330.2014. Не лишним будет посмотреть старый СНиП и пособие по проектированию лечебно-профилактических учреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(petrivehanen @ 16.2.2017, 22:28) *
Опыта мало, поэтому прошу не судить строго и посоветовать найти оптимальное решение.

Так и начинайте с внимательного изучения СП 60, СП 7 и предписания пожарных, применительно к Вашему объекту. Вам следует уделить больше внимания требованиям по установке пп-клапанов и огнестойкости воздуховодов - пока, похоже, Вы в этом не разобрались. Поскольку у Вас МЖД, следует также с СП 54 ознакомиться внимательно. Только после этого можно искать нужные Вам обсуждения на Форуме и задавать конкретные вопросы по непонятным Вам пунктам норм. Как говорится, взялся за гуж... проектирование, изучай нормы.
И Вам правильно посоветовали изучить СП 158. Если уж что-то реконструировать и нести финансовые затраты, то делать надо именно сейчас, не дожидаясь предписания уже санитарного инспектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.2.2017, 19:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)пуэ 7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

тут без вариантов, ответвлений не должно быть в электрощитовой! по сп7 есть требования если проходить транзитом , но без ответвлений. ответвления делать до электрощитовой ,а потом можно пройти транзитом потом через нее, опять же с учетом сп7.
еще нужно учитывать пож отсеки, а то у вас очень сложный путь до стоматолгии как бы еще дополнительно чего не пришлось делать.

2)про потолок это скорее всего из-за шума связано и скорее защита от прямого попадания воды из системы теплоснабжения. если трубу теплоснабжения прорвет и люди будут находится в гардеробной то будут очень плохи последствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 20:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 17.2.2017, 19:32) *
2)про потолок это скорее всего из-за шума связано и скорее защита от прямого попадания воды из системы теплоснабжения. если трубу теплоснабжения прорвет и люди будут находится в гардеробной то будут очень плохи последствия.

Нет, конечно, тем более, что много конструкций перфорированных подвесных потолков. Это для того, чтобы не было прямого доступа для чьих-либо шаловливых ручек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
petrivehanen
сообщение 19.2.2017, 0:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286918



Всем спасибо за ответы и советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных