Разбаланс масс |
|
|
|
9.3.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122

|
Цитата(инж323 @ 9.3.2017, 14:45)  а в Правилах комучета никак не хотите глянуть?  Глянул, вопрос остался открытым.
|
|
|
|
|
9.3.2017, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:05)  Глянул, вопрос остался открытым.
|
|
|
|
|
9.3.2017, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122

|
Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 15:02)  Плохо считал, 2% это 3 тонны. А допустимая погрешность делается на весь узел учёта, там ведь ещё термодатчики, сам вычислитель и тому подобное, считается трёхэтажной формулой. Как этот узел приняли мне объяснить сложно, надо спрашивать у тех, кто принимал и чем руководствовался. Погрешность смотрели только по расходомеру. Примерно как Вы сейчас: 150 тонн - 100% 5,8 тонн - 3,9% Вывод: УУТЭ годен к КУ.
|
|
|
|
|
9.3.2017, 16:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:08)  Погрешность смотрели только по расходомеру. Примерно как Вы сейчас:
150 тонн - 100% 5,8 тонн - 3,9% Вывод: УУТЭ годен к КУ. 4% это когда расходомеры двухпроцентные, а они электромагниты, однопроцентники должны быть.
|
|
|
|
|
9.3.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122

|
Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 16:09)  4% это когда расходомеры двухпроцентные, а они электромагниты, однопроцентники должны быть. Формула такая разве для расчета % небаланса? Почему подачу берем за 100%, а не обратку? Из паспорта: ±(1 + 0,01⋅Gmax/|G|), при |G| > Gmax / 100, ± 2 при |G| ≤ Gmax / 100;
Сообщение отредактировал Febere - 9.3.2017, 16:15
|
|
|
|
|
9.3.2017, 16:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:11)  Формула такая разве для расчета % небаланса? Почему подачу берем за 100%, а не обратку?
Из паспорта: ±(1 + 0,01⋅Gmax/|G|), при |G| > Gmax / 100, ± 2 при |G| ≤ Gmax / 100; Это однопроцентный расходомер. По науке определяется так: берётся один процент от подачи, один от обратки, складывается и получается допустимый небаланс масс. В Вашем случае. Берём первое января, 1% от подачи 1,4593, 1% от обратки 1,5221, суммма 2,9774, а у Вас 6,28. Никуда нигадидзе. Вообще.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2017, 16:25
|
|
|
|
|
10.3.2017, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122

|
Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 16:22)  Это однопроцентный расходомер. По науке определяется так: берётся один процент от подачи, один от обратки, складывается и получается допустимый небаланс масс. В Вашем случае. Берём первое января, 1% от подачи 1,4593, 1% от обратки 1,5221, суммма 2,9774, а у Вас 6,28. Никуда нигадидзе. Вообще. Примерно это я и хотел узнать. Благодарю.
|
|
|
|
|
30.3.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122

|
\
Сообщение отредактировал Febere - 30.3.2017, 11:57
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|