> Пароизоляция деревянного перекрытия ванны при холодном чердаке
lehandr
сообщение 17.2.2017, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.2.2017
Пользователь №: 315142



Доброго времени суток всем!
Не нашел однозначного ответа, по этому прошу совета.
- Последний этаж двухэтажного дома 1946 года востановления.
- Холодный чердак.
- Перекрытия: Деревянные балки с засыпкой шлаком и мусором.
- Газовой колонки в ванной не будет.
- Вентиляция ванны через туалет, по горизонтальному каналу 65 х 200 х 1200 мм в вертикальный обособленный вентканал.
- Финишный потолок ванной и всей квартиры: Пока вариант - натяжной потолок, но можно поменять на другой, более подходящий.

Читая форумы и слушая умных людей в этом бизнесе, был однозначно уверен что пароизоляция ванны с деревянными перекрытиями обязательна.
Материал выбрал - Ондутис R70
Но услышал мнение уважаемого человека, что заперев его пароизоляцией, практически наверняка заставлю его гнить. Скорей всего я ни фига не понял, что и где и как могу запереть...
Интересует делать ли пароизоляцию потолка ванной и потолка всей квартиры и чем (целофаном, мембраной или ещё чем)?
Кто знает что и как, прошу подсказать.
СПАСИБО smile.gif
PS:Не удаляйте и не переносите тему пожалуйста, нужно решение а спросить больше не где.

Сообщение отредактировал lehandr - 17.2.2017, 10:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  074.JPG ( 520,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 43,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _4_.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 317,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  DSC_4522.jpg ( 347,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  DSC_4523.jpg ( 328,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 413,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 280,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 397,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehandr
сообщение 21.2.2017, 14:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.2.2017
Пользователь №: 315142



Подскажите пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2017, 15:56
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



дураков на свете много всех слушать - ушей не хватит.
1. пароизоляция делается только изнутри
2. снаружи д.б. паропроницаемая конструкция
3. толщина теплоизоляции д.б. такой, чтобы конденсации не было ни в теплоизоляции ни тем более в несущей конструкции. а лучше чтобы долговременная отн.влажность там не превышала 70%
4. д.б. приняты меры по снижению точки росы для воздуха в помещении, т.е. вентиляция. особенно в холодное время года

для ознакомления
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
http://www.smartcalc.ru/thermocalc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehandr
сообщение 22.2.2017, 8:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.2.2017
Пользователь №: 315142



LordN СПАСИБО!

Цитата(' date='21.2.2017, 15:56) *
1. пароизоляция делается только изнутри

Да, так и собираюсь сделать, но услышал что, дерево (наверно нижняя его часть) так не будет дышать.

Цитата(LordN @ 21.2.2017, 15:56) *
2. снаружи д.б. паропроницаемая конструкция

Не понял, можно поподробней.

Цитата(LordN @ 21.2.2017, 15:56) *
3. толщина теплоизоляции д.б. такой, чтобы конденсации не было ни в теплоизоляции ни тем более в несущей конструкции. а лучше чтобы долговременная отн.влажность там не превышала 70%

Если теплоизоляция такая, какая есть, и утепление не представляется возможным... До настоящего времени всё было хорошо...

Цитата(LordN @ 21.2.2017, 15:56) *
4. д.б. приняты меры по снижению точки росы для воздуха в помещении, т.е. вентиляция. особенно в холодное время года

Вентиляция внутри помещения или на чердаке?

Сообщение отредактировал lehandr - 22.2.2017, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных