|
  |
Воздухо-воздушный пластинчатый рекуператор для жилья |
|
|
|
17.2.2017, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888

|
Уважаемые коллеги! Можно ли применять воздухо-воздушный перекрестноточный рекуператор для жилого многоквартирного здания?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
неа.
Всмысле если вытяжка не из кухонь и санузлов то ради Бога. Но в жилье обычно из других мест вытяжка не делаеца.(
|
|
|
|
|
17.2.2017, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888

|
В СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац: "Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17."
|
|
|
|
|
17.2.2017, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 10:40)  неа.
Всмысле если вытяжка не из кухонь и санузлов то ради Бога. Но в жилье обычно из других мест вытяжка не делаеца.( Почему, я не нашел противопоказаний.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WAKO @ 17.2.2017, 10:57)  Почему, я не нашел противопоказаний. А как выполнить указание СП 60? Цитата 7.9.13 Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием приточных систем, обслуживающих производственные помещения, помещения для бытового обслуживания населения, а также с оборудованием любых вытяжных систем.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888

|
Опять же СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац: "Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17."
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И попробуйте выдержать эти требования. Или планируете сам теплообменник разместить с соблюдением, а вентиляторы разносить?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Avs-1 @ 17.2.2017, 11:12)  Опять же СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац: "Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17." Настоятельно рекомендую читать и цитировать то, что написано в нормах, а не то, что Вам хочется там увидеть. При цитировании нельзя выбрасывать слова из песни норм, тем более, что при этом полностью искажаете смысл. Цитата 7.9.18 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Не знаю нащет 7.9.13 зато в Цитата 7.9.14 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для приточных систем
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888

|
В одном случае написано "с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17." - тут всё однозначно. В другом - "согласно 7.9.12 - 7.9.17." Фразу "согласно..." можно понять по-разному.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы ищете возможности убедить себя в правильности ошибочного решения? То есть, пришли с готовым мнением и вопрос задаёте только для проформы?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Avs-1 @ 17.2.2017, 11:41)  В одном случае написано "с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17." - тут всё однозначно. В другом - "согласно 7.9.12 - 7.9.17." Фразу "согласно..." можно понять по-разному. Для желающих понимать по-разному поясняю - Ваши решения д.б. в согласии с перечисленными пунктами, т. е. не противоречить им! На всякий случай ещё поясню - это относится ко всем нормам, а не только цитируемому пункту.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Дискуссия ж. Ну инженеры ж. Там если что эксперт зарежет. Если не с ... нескажу откуда.)
Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888

|
Теперь понятно. Спасибо!
|
|
|
|
|
17.2.2017, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 12:00)  Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток. Так на днях же в другой теме обсуждали и пришли к выводу, что в МЖД только Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 18:16)  ... с промежуточным носителем...
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.2.2017, 12:11
|
|
|
|
|
17.2.2017, 12:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 13:00)  Дискуссия ж. Ну инженеры ж. Там если что эксперт зарежет. Если не с ... нескажу откуда.)
Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток. Это только при одной схеме обвязки строго однонаправленный. При классической - под вопросом откуда куда, зависит от сопротивлений сетей и при ещё одном варианте переток строго однонаправленный от притока в вытяжку. ...Это если от норм отойти.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 17.2.2017, 12:39)  ... при ещё одном варианте переток строго однонаправленный от притока в вытяжку. ...Это если от норм отойти. Это, как раз, не отходя от норм - см. СП 60 Цитата 11.4.4 В воздухо-воздушных и газо-воздушных теплоутилизаторах в местах присоединения воздуховодов следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа. При этом максимальная разность давлений не должна превышать величины, допустимой по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
мда. чото ни когда не заморачивался этим вопросом. Цитата следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа. Получается куча моноблочных ПВУ вне закона оказались. (
|
|
|
|
|
17.2.2017, 15:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не оказались, при правильном подборе. Я имел в виду вариант размещения теплообменника на всасывающей стороне у вытяжного и на выхлопной у приточного. В стандарте не встречается, только по заказу при указании конфигурации заводу. Там ряд нюансов возникает.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|