Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход приточного воздуха
Sailornord
сообщение 20.2.2017, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 143318



Добрый день!
Рассчитываю расход приточного воздуха в цеху по выделениям тепла от технологического оборудования и обнаружил следующее несоответствие:
Согласно СП 60-13330-2012, приложение И, расход приточного воздуха по избыткам явной теплоты определяется по формуле:
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(tl-tin)
Где
tl- температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
(т. е, как я понимаю у потолка цеха, с учетом температурного градиента)
В тоже время в СНИП 2.04.05-91 есть такая же формула
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(twz-tin)
но в знаменатель ставится другая температура
twz - температура в обслуживаемой зоне помещения.
Подскажите пожалуйста, все таки как правильно рассчитывать воздухобмен? Может где-то есть опечатка? Очень разные значения получаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2017, 16:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не знаю, какими версиями СНиП и СП Вы пользуетесь. Зайдите в любую известную нормативную базу в сети - формулы в СНиП и СП одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 20.2.2017, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Sailornord @ 20.2.2017, 15:32) *
(т. е, как я понимаю у потолка цеха, с учетом температурного градиента)

Через температурный градиент считать неправильно. Пользуйтесь коэффициентом воздухообмена. Он считается, а если нет данных, то принимается по справочным данным в зависимости от типа производства и теплоизбытков в цеху.
справочник Торговникова "Проектированик промышленной вентиляции" смотрите. там эта тема раскрывается

Сообщение отредактировал sneider - 20.2.2017, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных