> Подбор насоса между котлом и гидравлической стрелкой, Расчет насоса между котлом и гидрострелкой
Анастасия0579
сообщение 21.2.2017, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Доброе утро, дорогие форумчане! Возник такой вопрос, как подобрать насос между котлом и гидрострелкой(точнее что-то похожее на гидрострелку) в данной схеме? (см. на рисунке) Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса? Насосы после гидрострелки все известны.

Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 8:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170221_082403.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия0579
сообщение 21.2.2017, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Производительность я так поняла будет равна 2,58, исходя из мощности котла 60 кВт и разницы температур подачи и обратки dt=20.
Прочитала, что расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров..как так? тогда расход получится намного больше чем я уже получила 2,58.
А что насчет напора?

Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.2.2017, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:30) *
Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса?

Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08) *
суммарного расхода всех насосов контуров

Там можно будет делать балансировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия0579
сообщение 21.2.2017, 10:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 9:49) *
Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы?

D 40.
спасибо за отзыв)

Цитата(Смит @ 21.2.2017, 9:50) *
Там можно будет делать балансировку?

Да, можно.
спасибо за отзыв)



Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 10:24) *
Да, можно.

Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.2.2017, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 11:24) *
D 40.

Железные или полипропилен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия0579
сообщение 21.2.2017, 11:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 11:31) *
Железные или полипропилен?

Полипропилен.

Цитата(Смит @ 21.2.2017, 10:27) *
Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.2.2017, 12:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Плохо , что полипропилен. Потери на подводке большие.
Прикрепленный файл  60kW.JPG ( 21,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Металлическая труба Дс 40 была бы самое то.
"Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек.
Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 12:04) *
Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С.

А что не на 10 ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.2.2017, 12:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
"Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек.

Судя по прилагаемому фото там вообще кружок очумелые ручки - проектируем как кажется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 12:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08) *
А что насчет напора?

Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях.

Даже косого фильтра не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия0579
сообщение 21.2.2017, 14:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Цитата(Смит @ 21.2.2017, 12:46) *
Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях.

Даже косого фильтра не будет?

Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4").
Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.
Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 21.2.2017, 14:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4").
Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.
Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80.

На гидрострелке ничего по температуре потерять не получится, обычно "теряется" градусов 10-15, так что Ваши 5 градусов - это очень неплохой показатель... Думаю, что является следствием отсутствия перегородки в верхней части т.н. "гидрострелки"... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.2.2017, 15:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Какой насос - тут для начала неплохо было бы почитать инструкцию к котлу, чего требует производитель котла. А потом подбирать.

"Потери" температуры в гидрострелки будут всегда - это её особенность. 5 градусов - смотря для какого режима. Может и нормально, может и не нормально. А вот потерь не будет совсем, если в середине гидрострелки вварить разделительную перегородку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 17:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.

Пусть "зажимают" ветви нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.2.2017, 21:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Смит @ 21.2.2017, 17:25) *
Пусть "зажимают" ветви нагрузок.

Зачем делать танцы с бубном вокруг ушербной конструкции?
Не хотят терять - раздельные колектора на обратку и подачу. ИМХО

Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.

Прежде чем, что-то предлагать нужно убедится, что ситуация такова как Вы её описываете.
Там 7-мь! насосов на ветках подачи. Где падение на 5С? Везде? Сами видели? Или с чьих-то слов?

"Заказчик не хочет терять 5 градусов" -это вообще "песня" которую можно долго обсуждать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных