Подбор насоса между котлом и гидравлической стрелкой, Расчет насоса между котлом и гидрострелкой |
|
|
|
21.2.2017, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795

|
Доброе утро, дорогие форумчане! Возник такой вопрос, как подобрать насос между котлом и гидрострелкой(точнее что-то похожее на гидрострелку) в данной схеме? (см. на рисунке) Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса? Насосы после гидрострелки все известны.
Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 8:32
|
|
|
|
|
21.2.2017, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795

|
Производительность я так поняла будет равна 2,58, исходя из мощности котла 60 кВт и разницы температур подачи и обратки dt=20. Прочитала, что расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров..как так? тогда расход получится намного больше чем я уже получила 2,58. А что насчет напора?
Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 9:11
|
|
|
|
|
21.2.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:30)  Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса? Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08)  суммарного расхода всех насосов контуров Там можно будет делать балансировку?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795

|
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 9:49)  Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы? D 40. спасибо за отзыв) Цитата(Смит @ 21.2.2017, 9:50)  Там можно будет делать балансировку? Да, можно. спасибо за отзыв)
Сообщение отредактировал Анастасия0579 - 21.2.2017, 10:25
|
|
|
|
|
21.2.2017, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 10:24)  Да, можно. Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 11:24)  D 40. Железные или полипропилен?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795

|
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 11:31)  Железные или полипропилен? Полипропилен. Цитата(Смит @ 21.2.2017, 10:27)  Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл. Спасибо!
|
|
|
|
|
21.2.2017, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Плохо , что полипропилен. Потери на подводке большие.
60kW.JPG ( 21,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59Металлическая труба Дс 40 была бы самое то. "Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек. Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 12:04)  Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С. А что не на 10 ?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата "Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек. Судя по прилагаемому фото там вообще кружок очумелые ручки - проектируем как кажется...
|
|
|
|
|
21.2.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08)  А что насчет напора? Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях. Даже косого фильтра не будет?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795

|
Цитата(Смит @ 21.2.2017, 12:46)  Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях.
Даже косого фильтра не будет? Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4"). Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С. Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой. Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32)  Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4"). Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С. Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой. Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80. На гидрострелке ничего по температуре потерять не получится, обычно "теряется" градусов 10-15, так что Ваши 5 градусов - это очень неплохой показатель... Думаю, что является следствием отсутствия перегородки в верхней части т.н. "гидрострелки"...
|
|
|
|
|
21.2.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Какой насос - тут для начала неплохо было бы почитать инструкцию к котлу, чего требует производитель котла. А потом подбирать.
"Потери" температуры в гидрострелки будут всегда - это её особенность. 5 градусов - смотря для какого режима. Может и нормально, может и не нормально. А вот потерь не будет совсем, если в середине гидрострелки вварить разделительную перегородку.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32)  Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С. Пусть "зажимают" ветви нагрузок.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Смит @ 21.2.2017, 17:25)  Пусть "зажимают" ветви нагрузок. Зачем делать танцы с бубном вокруг ушербной конструкции? Не хотят терять - раздельные колектора на обратку и подачу. ИМХО Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32)  Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С. Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой. Прежде чем, что-то предлагать нужно убедится, что ситуация такова как Вы её описываете. Там 7-мь! насосов на ветках подачи. Где падение на 5С? Везде? Сами видели? Или с чьих-то слов? "Заказчик не хочет терять 5 градусов" -это вообще "песня" которую можно долго обсуждать ...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)