Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка противопажарных клапанов в стеновых каналах, Необходима ли установка противопажарных клапанов в стеновых каналах
tayler
сообщение 21.2.2017, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Доброго времени суток! Выполняем проект реконструкции школы. Существующая приточная и вытяжная вентиляция через стеновые каналы в каждом кабинете от подвала до 3 этажа. Принято полностью пеерепроетировать существующую вентиляцию.
Вопрос! Необходима ли установка противопажарных клапанов в стеновых каналах на пересечений этажей??? Или както можно отойти от требований СП по установке клапанов на поэтажных воздуховодах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2017, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что такое стеновой канал у вас? в помем понятии это КИВ

если вы про этот пункт
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
то избежать можно только с помощью СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Еси школа стандартная то эти каналы обложены в полкирпича. У полкирпича REI 120. Надо ставить огнезадерживающие клапаны на присоединении к вертикальному каналу.

В пересечении канала перекрытия ни чего ставить не надо. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Еси школа стандартная то эти каналы обложены в полкирпича. У полкирпича REI 120. Надо ставить огнезадерживающие клапаны на присоединении к вертикальному каналу.

В пересечении канала перекрытия ни чего ставить не надо. )


проклятье. два сообщения написалось.

Сообщение отредактировал Амиго - 21.2.2017, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2017, 18:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 21.2.2017, 17:42) *
... избежать можно только с помощью СТУ

Ув. Composter, не нужно считать СТУ волшебной таблеткой от всех болезней. У ТС реальная и довольно распространённвя ситуация
Цитата(tayler @ 21.2.2017, 15:14) *
Выполняем проект реконструкции школы.

Пока его вопрос лежит в плоскости возможности использования существующих вентканалов здания старой постройки при реконструкции и обеспечения действующих норм пож. безопасности. Т.о. проектировщик вынужден принимать решения по использованию вентканалов только в соответствии с указаниями СП 7 - в этом вопросе СТУ ни при чём.
Так что, прав ув. Амиго - при использовании каналов нужно предусматривать пп-клапаны на поэтажных ответвлениях. А при невозможности установки клапанов - выполнять отдельные вентканалы для каждого этажа, закладывая невостребованные отв. в существующих шахтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 25.2.2017, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Существующая схема вентиляции следующая: Приточные установки располагаются в венткамере в тех. этаже, далее магистральная разводка также в тех. этаже под зданием. Ответвления врезаются в стены, а там внутри 3 вертикальных канала, каждый на свой этаж (первый, второй, третий), в конце каждого канала просто горизонтальное отверстие в стене и вент решетка.
Вытяжка по той же схеме, но естественная и наверх на чердак. Так в каждом кабинете.

Вопрос в том, не будет ли полным абсурдом долбить несущие стены и устанавливать клапана на пересечении каналов с перекрытием? Или необходимо устанавливать клапан вместо решеток на стены? Или вообще можно установить клапаны в подвале на ответвлениях к стенам?

Либо, как предложил ув. ИОВ, на горизонтальных каналах устанавливать вент каналы стальные и в них закладывать клапан на примыкании к стене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Любопытно, а где Вы увидели требования по установке пп-клапанов в перекрытиях при описанной Вами разводке воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 25.2.2017, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(ИОВ @ 25.2.2017, 10:33) *
Любопытно, а где Вы увидели требования по установке пп-клапанов в перекрытиях при описанной Вами разводке воздуховодов?

Требование одно: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору.
По факту горизонтального или вертикального коллектора с присоединением нет, отсюда следует, что и в пп-клапанах необходимость отсутствует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 21:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tayler @ 25.2.2017, 11:18) *
По факту горизонтального или вертикального коллектора с присоединением нет, отсюда следует, что и в пп-клапанах необходимость отсутствует?

Горизонтальный коллектор у Вас, конечно, есть - Вы же написали
Цитата(tayler @ 25.2.2017, 9:22) *
Существующая схема вентиляции следующая: Приточные установки располагаются в венткамере в тех. этаже, далее магистральная разводка также в тех. этаже под зданием. Ответвления врезаются в стены, а там внутри 3 вертикальных канала, каждый на свой этаж (первый, второй, третий), ...

Вот участок с 3-мя врезками и является гориз. коллектором. Просто при количестве врезок 5 и менее установка клапанов не требуется по СП 7
Цитата
6.10 ...
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных