|
  |
Пункт 7.2 ж СП 7.13130.2013 |
|
|
|
23.2.2017, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.2.2017
Пользователь №: 316055

|
Возник вопрос по п. 7.2 ж СП 7.13130.2013. Интересует первая часть пункта, до слова "или": "из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или...". На форуме есть мнение участников, что ДУ по данной части пункта требуется только из помещений, которые непосредственно имеют связь с незадымляемыми лестничными клетками. Эта точка зрения понятна, логична и объяснима. Но, я читаю то, что написано: "...на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками...": Слово "сообщающихся" - во множественном числе, и, с точки зрения правописания в русском языке, относится к слову "этажах". Слово "помещения" - в единственном числе, и, по той же причине, не может относиться в слову "сообщающихся". Получается, что здесь указывается на необходимость ДУ из ВСЕХ помещений, расположенных на этажах, которые (этажи) сообщаются с незадымляемыми ЛК, даже если помещения не имеют непосредственной связи с ЛК. В пользу этой версии прочтения говорит и само слово "этажах": если бы хотели сказать только про помещения, имеющие непосредственную связь, то зачем сюда приплетать "этажи"?
|
|
|
|
|
23.2.2017, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44560

|
Нужно выполнять дымоудаление из каждого помещения сообщающегося с НЛК. Это означает что если имеется дверь из НЛК на этаж, то из всех помещений на этом этаже нужно ДУ независимо от назначения и площади. При этом: Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
Выполнять дымоудаление не требуется для помещений указанных в п.7.3. СП7
|
|
|
|
|
23.2.2017, 16:05
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
Подскажите пожалуйста.
А если 1 этаж офисный 500м2 (всего два этажа и цокольный) и в нем нет примыкающего коридора и нет НЛК, а вместо коридора огромная клиентская зона... то все дымоудаление делать обязательно?
окна глухие в верхней части выше 2,5 м
" ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.); - торговых залов магазинов;
- офисов; ;(
в этом пункте фрамуги должны быть автоматическими или ручными? - 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Странно а если бы здание офисное было крохотное 2 этажа и площадью этажа всего 200м2, то что нужно было бы делать дымоудаление?
Сообщение отредактировал Jon - 23.2.2017, 16:02
|
|
|
|
|
23.2.2017, 16:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39486

|
Цитата(Jon @ 23.2.2017, 15:05)  Подскажите пожалуйста.
А если 1 этаж офисный 500м2 (всего два этажа и цокольный) и в нем нет примыкающего коридора и нет НЛК, а вместо коридора огромная клиентская зона... то все дымоудаление делать обязательно?
окна глухие в верхней части выше 2,5 м
" ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.); - торговых залов магазинов;
- офисов; ;(
в этом пункте фрамуги должны быть автоматическими или ручными? - 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Странно а если бы здание офисное было крохотное 2 этажа и площадью этажа всего 200м2, то что нужно было бы делать дымоудаление? автоматические
|
|
|
|
|
23.2.2017, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(kuryshev @ 23.2.2017, 16:53)  автоматические Нет! Вы ошибаетесь - в нормах отсутствуют требования по оснащению приводами для автоматического открывания проёмов ест. проветривания. Этот вопрос обсуждался на Форуме неоднократно Здесь ответ ББ
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|