> Расчет потерь теплоносителя
vp-ural
сообщение 27.2.2017, 9:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.2.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 95417



Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста выполнить корректно расчет потерь теплоносителя за год, значения годовых потерь теплоносителя в результате слива. Мы выполнили его по "Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325
"Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя". Но согласующая организация его не принимает и не говорит, где ошибка.
Исходные данные: температура 95/70, зависимая, двухтрубная. ГВС отсутствует.

Gут.н=axVгодxnгод/100 = mут.год.нхnгод [м³], где
a - норма среднегодовой утечки теплоносителя,установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;
nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч (221 день х 24 ч).
Для внутренней сети потери составляют:
Gут.н=0,25х0,63х5304/100=8,35 м³.
Для наружной сети (от границы балансовой принадлежности до УКУТЭ):
Vгод=LтрхSсеч.тр=66,0х0,00785=0,52
Длина трубопровода наружной теплосети диаметром dy100 мм составляет 33,0 м х 2, итого 66,0 м (см. лист 2,3 раздела ш.р.07/16-01-ТС).
Gут.н=0,25х0,52х5304/100=6,90 м³.


А к расчету годовых потерь теплоносителя в результате слива вообще не знаю как подступиться(((.
За пример расчета буду признательна. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 27.2.2017, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Ваш расчет потерь теплоносителя вроде правильный, разве, что они хотят увидеть еще и 1,5 кратное заполнение сетей. Поищите в 325 приказе было...
Vзаполн.=0.52*1.5=0,78 м3/год
Vобщ=6,9+0,78=7,68 м3/год

Расчет всяких сливов и утечек за год, должны оформляться отдельно, по мере обнаружения, в договор или тариф такое не должно пихаться.

Сообщение отредактировал borm - 27.2.2017, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vp-ural
сообщение 27.2.2017, 14:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.2.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 95417



borm, огромное спасибо!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных