Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Индивидуальное отопление (Теплогенераторные), Многоуровневый крытый паркинг (9 уровней)
Kuznetsovegor
сообщение 27.2.2017, 22:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161589



Здравствуйте! Возникло недопонимание с коллегами, рассудите пожалуйста.
Имеем надземную крытую многоуровневую (9 уровней) автомобильную стоянку. Предполагается использование в качестве индивидуального источника теплоснабжения теплогенераторные, по несколько штук на каждом из 9-ти этажей, всего больше 40, знаю звучит немного глупо.
Соответственно требуется их газификация, и здесь мнения разделились, допустимо ли такое проектное решение?
В СП 113 нет ссылок на СП 62 и вообще каких либо упоминаний о газовой трубе вблизи стоянок, однако указано, что автостоянку в рамках подраздела "ОВ" следует рассматривать как склад категории "В", открываю ТехРегламент по ГС, там чётко прописано не допускается прокладка внутренних газопроводов в складах В1-В3. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо за Ваши ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.2.2017, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А ничего, что у Вас 9 этажей, а по СП 60 это вообще не допускается?
Цитата
6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuznetsovegor
сообщение 28.2.2017, 10:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161589



Цитата(ИОВ @ 28.2.2017, 0:09) *
А ничего, что у Вас 9 этажей, а по СП 60 это вообще не допускается?


Согласно "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)" пункт не обязательный"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2017, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ааа..., вона как! А мы тут продолжаем "лаптем щи хлебать" laugh.gif

Советую почитать эту тему и обратить побольше внимания на пост № 12, чтобы уже сейчас начать искать ответы на законные вопросы/замечания Экспертизы и пож. инспекции.
Удачи первопроходцам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.3.2017, 10:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Kuznetsovegor @ 28.2.2017, 9:15) *
Согласно "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)" пункт не обязательный"

Понятие необязательный не трактуется - не обязательный, значит не исполняю. Добровольность применения , как и вытекает из ссылки в предыдущем посте, означает только то, что вы вправе выбрать иной путь реализации решения - сслку на иной норматив, провести расчёты пожарного риска, иссследования или что другое. И не забывайте, что раздел 6 СП 60.13330.2012 входит в перечнь документов по пожарной безопасности . Прочите внимательно положения ФЗ-123 "Тех.регламент о пожарной безопасности", статья 6 часть 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных