Здравствуйте уважаемые коллеги. Проектирую вентиляцию автомойки , встроенную в автостоянку. Для вытяжки принимаю кратность 10, для притока - на 20 %меньше (8 крат). Приток подаю сразу в "рабочую" зону , так чистые "зоны" отсечены проездами для машин. Кроме мойки есть шиномонтажка+сан.узлы+тех.помещения. Там где находиться персонал и комната ожидания подаю только приток. Хочу сделать общую вытяжку и для мойки, шиномонтажки, тех.помещений и сан.узлов. Где надо поставить обратные клапаны . Вопрос: можно сделать общую вытяжку или все-таки лучше разделить? Мойка отдельно, шиномонтажка и тех.помещения отдельно. Заранее благодарю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.2.2017, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сп 60 7.2.3-4 позволяет объединять в одну систему. но приточка и вытяжка должны находится в разных помещениях 7.9.14.
на счет объединения тут скорее нужно определится с режимом работы. если график работы у шиномонтажки и мойки разный то соответвенно нужно разделять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 28.2.2017, 17:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



п.7.2.3-4 : г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях;

Пункт Д как-то ближе в данном случае.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 6.3.2017, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(vlad+ @ 28.2.2017, 13:22) *
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проектирую вентиляцию автомойки , встроенную в автостоянку. Для вытяжки принимаю кратность 10, для притока - на 20 %меньше (8 крат). Приток подаю сразу в "рабочую" зону , так чистые "зоны" отсечены проездами для машин. Кроме мойки есть шиномонтажка+сан.узлы+тех.помещения. Там где находиться персонал и комната ожидания подаю только приток. Хочу сделать общую вытяжку и для мойки, шиномонтажки, тех.помещений и сан.узлов. Где надо поставить обратные клапаны . Вопрос: можно сделать общую вытяжку или все-таки лучше разделить? Мойка отдельно, шиномонтажка и тех.помещения отдельно. Заранее благодарю.

Я бы разделил.... Туалет и техпомещения не требуют большого объема вытяжки, но лучше не гонять большую систему для обеспечения фановой вентиляции....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.3.2017, 14:52
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



а я бы порекомендовал кратность сделать по нормам. Рассматриваю автомойку как гараж, т.е. 2 крата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных