Добрый день!

В проекте устанавливаю газовые воздухонагреватели. Здание под установки не отапливаемое, объемом 3000м3. Окон практически нет. Стены обшиты профлисом на высоту 3,0м по 2-м стенам.
Хочу в качесте ЛСК использовать стеновой профлист с доработкой креплений и т.п.
В интернете на нашел подобных примеров.

Интересуют узлы крепления, конструкция, расчет. Пробежался по форуму, про стеклопакеты только есть что-то. Вероятно в моем случае профлист будет крепиться по 1 из осей, но хотелось бы какие-то узлы, расчеты...

Сообщение отредактировал /7aBeJI - 1.3.2017, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 1.3.2017, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Посмотрите сл: http://docs.cntd.ru/document/902252481 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1107298&postcount=12 http://infopgs.ru/node/64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 2.3.2017, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(/7aBeJI @ 1.3.2017, 15:33) *
Окон практически нет.

А как же требования по легкосбрасываемым конструкциям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
/7aBeJI
сообщение 2.3.2017, 8:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54090



Цитата(Газовик @ 2.3.2017, 9:02) *
А как же требования по легкосбрасываемым конструкциям?

Это же не обязательно окна, кто-то сэндвичи использует, я хочу использовать имеющееся ограждение из профлиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных