Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Точка излома температурного графика для ГВС, Точка излома температурного графика для ГВС
Jef72
сообщение 2.3.2017, 16:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 224729



Всем привет!
Нужно рассчитать максимальный расход теплоносителя через клапан, для системы ГВС. А для этого нужно найти точку излома температурного графика для ГВС.
Система отопления, открытая.
Температурный график отопления 130-70
Температура наружного воздуха от - 43 до +8
Нашел формулу:

G=0,86хQ/(t’1-t’3)

Qhmax- расчетный расход теплоты на нужды отопления (по данным раздела ВК),Мкал/ч;
t ’1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома графика температуры воды, °С;
t ’3 - температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети в точке излома графика температур воды°С;

Каким выбрать t ’1 и t ’3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 3.3.2017, 1:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



60/41 при Т расч -43 С
В Вашей формуле значение Qh max не в Мкал, а в кВт

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 3.3.2017, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 3.3.2017, 5:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Jef72 @ 2.3.2017, 21:02) *
1. А для этого нужно найти точку излома температурного графика для ГВС.
2.Система отопления, открытая.
3.Температурный график отопления 130-70


1. Смотрите ТУ(техусловия), выданные теплоснабжающей организацией.
2. Хм, системы отопления бывают зависимые и не зависимые. А системы ГВС открытые и закрытые.
3. Это где взяли, из ТУ? Там же должна быть указана и точка излома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jef72
сообщение 5.3.2017, 9:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 224729



Цитата(awlan @ 3.3.2017, 5:16) *
1. Смотрите ТУ(техусловия), выданные теплоснабжающей организацией.
2. Хм, системы отопления бывают зависимые и не зависимые. А системы ГВС открытые и закрытые.
3. Это где взяли, из ТУ? Там же должна быть указана и точка излома.


Система отопления - зависимая. Хм, а как система ГВС может быть закрытой? Она же всегда открытая

Цитата(Евгений Буш @ 3.3.2017, 1:07) *
60/41 при Т расч -43 С
В Вашей формуле значение Qh max не в Мкал, а в кВт


Спасибо большое! А как вы рассчитали? Есть ли у вас программа в ексель для расчета точки излома температурного графика?

Сообщение отредактировал Jef72 - 5.3.2017, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 5.3.2017, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Jef72 @ 5.3.2017, 14:51) *
1.Система отопления - зависимая.
2.Хм, а как система ГВС может быть закрытой? Она же всегда открытая
3.Спасибо большое! А как вы рассчитали? Есть ли у вас программа в ексель для расчета точки излома температурного графика?


1. Уже хорошо.
2. Есть такой документ СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*(желательно хорошо изучить перед началом проектирования), смотрим п. 5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными.
Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать в здании систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно из тепловой сети) водоразбором.
3. Смотрим там же п. 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Таким образом при закрытой системе ГВС минимальная температура в теплосети 65С, как правило работают 70-41С, но это должно прописываться в ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jef72
сообщение 6.3.2017, 9:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 224729



Цитата(awlan @ 5.3.2017, 11:35) *
1. Уже хорошо.
2. Есть такой документ СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*(желательно хорошо изучить перед началом проектирования), смотрим п. 5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными.
Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать в здании систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно из тепловой сети) водоразбором.
3. Смотрим там же п. 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Таким образом при закрытой системе ГВС минимальная температура в теплосети 65С, как правило работают 70-41С, но это должно прописываться в ТУ.


Спасибо, доходчиво объяснили. Тогда у меня закрытая система ГВС). В тех условии к сожалению этого не указанно.

Сообщение отредактировал Jef72 - 6.3.2017, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных