> Учет влаги, вносимой наружным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции
aspirant
сообщение 5.3.2017, 2:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Здравствуйте!

Возник вопрос, нужно ли учитывать влагу, которая вносится с приточным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции. Методика расчета фанкойлов взята по Беловой, с.83 (приточный воздух без обработки, фанкойл обрабатывает рециркуляционный воздух). Нужно ли при определении луча процесса к влагоизбыткам помещения добавлять влагу от приточного воздуха? И если нужно, то как правильно ее учесть: Gнар*dнар или Gнар*(dнар-dвн)?
У Беловой эта величина не учтена.

Заранее благодарна за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2017, 9:50
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А у Вас влагосодержание наружного воздуха превышает влагосодержание внутреннего после обработки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 5.3.2017, 12:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Если говорить о параметрах воздуха на выходе из фанкойла - превышает. Вопрос как раз в том, что если при построении луча процесса в фанкойле учесть нагрузку по влаге от приточного воздуха, то луч процесса выходит 4-5 кДж/кг, получаются нереальные цифры выпадения конденсата.
Для наглядности приведу I-d диаграмму, построенную по методике Беловой, но с учетом нагрузки по влаге от приточного воздуха. Хочу для себя разобраться, не зря ли я "заморачиваюсь" этим вопросом.Прикрепленный файл  I_d_Model_.pdf ( 28,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2017, 13:32
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А у Вас воздух из приточной установки прямо подаётся в доводчик? И я спрашивал про параметры в помещении, а не на выходе из доводчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 5.3.2017, 14:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Нет, приточная установка отдельно, фанкойлы отдельно. В приточке только пластинчатый рекуператор, другой обработки нет. При расчетных параметрах внутреннего воздуха t=24 oC, RH 50% влагосодержание 10 г/кг, наружного 12,3 г/кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2017, 15:52
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Значит разница выпадет в доводчике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.3.2017, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите статью
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2780
более подробно от автора
http://www.abokbook.ru/book/629/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 5.3.2017, 19:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



vadimk, спасибо Вам за ссылки, статья эта мне знакома, книгу нужно почитать, ее в моей библиотеке нет.
Но дело в том, что в статье все параметры определяются аналитически и предусмотрено охлаждение в центральном кондиционере. А я пытаюсь решить задачу без предварительного охлаждения и построением луча процесса обработки в фанкойле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 5.3.2017, 19:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Skaramush, а влаговыделения в помещении ассимилируются за счет приточного воздуха? Исходя из этого определить d удаляемого воздуха, который забирается фанкойлом. И не строить луч процесса, а соединить точку удаляемого воздуха и условную точку конечного состояния при tохл и RН 100%? А подбирать фанкойл тогда по разнице энтальпий на диаграмме ил по теплоизбыткам помещения +приточного воздуха? Что-то я совсем запуталась...

Сообщение отредактировал aspirant - 5.3.2017, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2017, 19:54
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.3.2017, 20:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 20:01) *
Но дело в том, что в статье все параметры определяются аналитически и предусмотрено охлаждение в центральном кондиционере.

Начните расчет с точки н — параметры приточного наружного воздуха, подаваемого от центрального кондиционера. Без учета охлаждения.
Луч процесса тоже уточтен, см. фразу в статье "Вычисляем расчетную разность энтальпии и влагосодержания внутреннего и приточного воздуха"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 6.3.2017, 1:06
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Цитата(Skaramush @ 5.3.2017, 18:54) *
Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика.


Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации. Спасибо Вам за идею, буду анализировать.

Цитата(vadimk @ 5.3.2017, 19:31) *
Начните расчет с точки н — параметры приточного наружного воздуха, подаваемого от центрального кондиционера. Без учета охлаждения.
Луч процесса тоже уточтен, см. фразу в статье "Вычисляем расчетную разность энтальпии и влагосодержания внутреннего и приточного воздуха"


Спасибо, попробую просчитать по этой методике для своего варианта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.3.2017, 8:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 14:32) *
... приточная установка отдельно, фанкойлы отдельно. В приточке только пластинчатый рекуператор, другой обработки нет. При расчетных параметрах внутреннего воздуха t=24 oC, RH 50% влагосодержание 10 г/кг, наружного 12,3 г/кг.

Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 1:06) *
Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации.

А по каким соображениям тогда определялись расчётный воздухообмен, необходимость и эффективность рекуператора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 6.3.2017, 23:53
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Цитата(ИОВ @ 6.3.2017, 7:43) *
А по каким соображениям тогда определялись расчётный воздухообмен, необходимость и эффективность рекуператора?


Воздухообмен принимался по санитарной норма, эффективность рекуператора принята ориентировочно, по данным производителя.

В первом приближении решение вопроса найдено. Сейчас просчитываю результаты по разным методикам для сравнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.3.2017, 0:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 23:53) *
... эффективность рекуператора принята ориентировочно, по данным производителя.

Мы с Вами на разных языках говорим - я имею в виду целесообразность применения рекуператора для Вашего случая. У Вас Тнар чуть меньше 26 ˚С, а Твн = 24 ˚С - т.е. рекуператор не окупится никогда wink.gif.
Мне стало даже интересно - по какой специальности Вы в аспирантуре? Ваши вопросы и посты удивляют
Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 19:19) *
Skaramush, а влаговыделения в помещении ассимилируются за счет приточного воздуха?

Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 1:06) *
Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации.

Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 23:53) *
Воздухообмен принимался по санитарной норма, ...

Вам уже совершенно справедливо предложили
Цитата(Skaramush @ 5.3.2017, 19:54) *
Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика.

Вам известны параметры и расход притока и тепло-влаговыделения в помещении - что Вам мешает определить параметры внутреннего воздуха без учёта работы фанкойлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 7.3.2017, 11:50
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Цитата(ИОВ @ 6.3.2017, 23:47) *
Мы с Вами на разных языках говорим - я имею в виду целесообразность применения рекуператора для Вашего случая. У Вас Тнар чуть меньше 26 ˚С, а Твн = 24 ˚С - т.е. рекуператор не окупится никогда wink.gif.
Мне стало даже интересно - по какой специальности Вы в аспирантуре? Ваши вопросы и посты удивляют



Вам уже совершенно справедливо предложили

Вам известны параметры и расход притока и тепло-влаговыделения в помещении - что Вам мешает определить параметры внутреннего воздуха без учёта работы фанкойлов?


Про целесообразность применения рекуператора Вы заметили абсолютно справедливо. Он здесь не нужен.

По поводу моей специальности - "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение". Обучение прервала, по личным причинам.

Вопросы мои вызваны недостатком практического опыта проектирования, хочется не просто цифры в формулы подставлять, а понимать суть процесса.


Я очень признательна Вам и форумчанам, которые уделили внимание моему вопросу. Благодаря Вашим ответам для меня многое прояснилось.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.3.2017, 11:54
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пардон, "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение" не многовато получилось? Типа "Автомотовелофотокинорадиомонтёр".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirant
сообщение 7.3.2017, 12:05
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456



Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 10:54) *
Пардон, "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение" не многовато получилось? Типа "Автомотовелофотокинорадиомонтёр".


Это официальное название общего направления подготовки аспирантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.3.2017, 12:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aspirant @ 7.3.2017, 11:50) *
Про целесообразность применения рекуператора Вы заметили абсолютно справедливо. Он здесь не нужен.

По поводу моей специальности - "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение". Обучение прервала, по личным причинам.

Вопросы мои вызваны недостатком практического опыта проектирования, хочется не просто цифры в формулы подставлять, а понимать суть процесса.

По поводу освещение - скорее всего опечатка, и д.б. отопление, наверное. Хотя сильно смущает дальнейшее теплогазоснабжение, которое уже включает в себя отопление. Чудеса ...
Ваши вопросы и реакция на ответы форумчан свидетельствуют, в первую очередь, не об отсутствии опыта проетирования (мы все когда-то что-то начинаем), а о серьёзных провалах в теории Вашей специальности. До формул и цифр нужно сначала чётко знать цели и возможности разных процессов обработки приточного воздуха и способы поддержания в помещении нормируемых/заданных параметров микроклимата.
Выражаю серьёзное сомнение в том, что влажность в помещении можно будет поддерживать с помощью фанкойлов - они для этого не предназначены вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.3.2017, 12:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Что-то поменялось в мире.
По поиску даже есть http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=4...p;cultureKey=ua
Но чтоб совместить знания ОВ и электрика в одной специальности это круто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.3.2017, 12:24
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Совмещение более чем странное. Специальности даже рядом не лежали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.3.2017, 12:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Хотя может имеется ввиду инсоляция(освещение) через окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.3.2017, 12:33
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, теперь проясняется кое-что на предмет Украины...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.3.2017, 12:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Шифр специальности:
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
Инсоляция и солнцезащита помещений зданий.
Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий.
http://yaaspirant.ru/pasport/pasport-specialnosti-05-23-03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.3.2017, 12:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 12:33) *
Ну, теперь проясняется кое-что на предмет Украины...

А Вы уверены, что мрак рассеивается только от одного слова освітлення/освещение ?

Цитата(vadimk @ 7.3.2017, 12:46) *
Шифр специальности:
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
Инсоляция и солнцезащита помещений зданий.
Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий
.

Так это же вопрос архитекторов! Может т.о. хотят приблизить недосягаемо воспаривших архитекторов к нуждам земных людей и необходимости инженерных систем? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.3.2017, 13:01
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не уверен. Я вижу, что в одну телегу запрягают коня и трепетную лань. И хотят, чтобы летало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.3.2017, 13:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(ИОВ @ 7.3.2017, 13:58) *
Так это же вопрос архитекторов! Может т.о. хотят приблизить недосягаемо воспаривших архитекторов к нуждам земных людей и необходимости инженерных систем? rolleyes.gif

Может тенденция сейчас пошла раз ОВ считает теплопоступления от солнечной радиации, посчитают и освещение.
А архитекторы пусть творят произведение искусcтва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.3.2017, 13:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 13:01) *
Не уверен. Я вижу, что в одну телегу запрягают коня и трепетную лань. И хотят, чтобы летало.

Завидую Вам laugh.gif - Вы одновременно экстрасенс (угадываете, чего хотят) и фантазёр (или, всё-таки, фантаст?). На всякий случай - трепетная лань не летает, просто на тяжёлых работах её использовать бесполезно, ею только любоваться надо. wink.gif
Полагаю, просто их желания не всегда совпадают с их же возможностями - не до полётов уже, хоть бы доползти до намеченных целей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 7.3.2017, 13:20
Сообщение #29


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 0:10) *
Здравствуйте!

Возник вопрос, нужно ли учитывать влагу, которая вносится с приточным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции. Методика расчета фанкойлов взята по Беловой, с.83 (приточный воздух без обработки, фанкойл обрабатывает рециркуляционный воздух). Нужно ли при определении луча процесса к влагоизбыткам помещения добавлять влагу от приточного воздуха? И если нужно, то как правильно ее учесть: Gнар*dнар или Gнар*(dнар-dвн)?
У Беловой эта величина не учтена.

Заранее благодарна за ответы!

Луч процесса строится для помещения а не для будующей вентиляции. Нет еще никакой вентиляции,
но есть люди ,оборудование,открытые источники воды и т.д. Вот вы и собираете все тепло и влаго ибытки от этих источников,
затем на диаграмме проводите луч через точку с желаемыми параметрами воздуха. И уже потом определяете вторую точку на этом луче (т. притока). Вот параметры этой точки и должны быть обеспечены вентиляцией и кондиционированием. Вот при определении этой точки и будет иметь значение влажности наружного воздуха. Поиграть с построением процесса на диаграмме при различных исходных данных для этой схемы кондиционирования, в том числе, можно в проге СКВ - есть на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.3.2017, 13:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



пипец. реально освещение добавили.

Цитата
ПРИКАЗ

от 25 февраля 2009 года N 59


оспади. Фурсенко дебил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных