Учет влаги, вносимой наружным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции |
|
|
|
5.3.2017, 2:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Здравствуйте!
Возник вопрос, нужно ли учитывать влагу, которая вносится с приточным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции. Методика расчета фанкойлов взята по Беловой, с.83 (приточный воздух без обработки, фанкойл обрабатывает рециркуляционный воздух). Нужно ли при определении луча процесса к влагоизбыткам помещения добавлять влагу от приточного воздуха? И если нужно, то как правильно ее учесть: Gнар*dнар или Gнар*(dнар-dвн)? У Беловой эта величина не учтена.
Заранее благодарна за ответы!
|
|
|
|
|
5.3.2017, 9:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А у Вас влагосодержание наружного воздуха превышает влагосодержание внутреннего после обработки?
|
|
|
|
|
5.3.2017, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Если говорить о параметрах воздуха на выходе из фанкойла - превышает. Вопрос как раз в том, что если при построении луча процесса в фанкойле учесть нагрузку по влаге от приточного воздуха, то луч процесса выходит 4-5 кДж/кг, получаются нереальные цифры выпадения конденсата. Для наглядности приведу I-d диаграмму, построенную по методике Беловой, но с учетом нагрузки по влаге от приточного воздуха. Хочу для себя разобраться, не зря ли я "заморачиваюсь" этим вопросом.
I_d_Model_.pdf ( 28,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
5.3.2017, 13:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А у Вас воздух из приточной установки прямо подаётся в доводчик? И я спрашивал про параметры в помещении, а не на выходе из доводчика.
|
|
|
|
|
5.3.2017, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Нет, приточная установка отдельно, фанкойлы отдельно. В приточке только пластинчатый рекуператор, другой обработки нет. При расчетных параметрах внутреннего воздуха t=24 oC, RH 50% влагосодержание 10 г/кг, наружного 12,3 г/кг.
|
|
|
|
|
5.3.2017, 15:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Значит разница выпадет в доводчике.
|
|
|
|
|
5.3.2017, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
|
|
|
|
|
5.3.2017, 19:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
vadimk, спасибо Вам за ссылки, статья эта мне знакома, книгу нужно почитать, ее в моей библиотеке нет. Но дело в том, что в статье все параметры определяются аналитически и предусмотрено охлаждение в центральном кондиционере. А я пытаюсь решить задачу без предварительного охлаждения и построением луча процесса обработки в фанкойле.
|
|
|
|
|
5.3.2017, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Skaramush, а влаговыделения в помещении ассимилируются за счет приточного воздуха? Исходя из этого определить d удаляемого воздуха, который забирается фанкойлом. И не строить луч процесса, а соединить точку удаляемого воздуха и условную точку конечного состояния при tохл и RН 100%? А подбирать фанкойл тогда по разнице энтальпий на диаграмме ил по теплоизбыткам помещения +приточного воздуха? Что-то я совсем запуталась...
Сообщение отредактировал aspirant - 5.3.2017, 19:23
|
|
|
|
|
5.3.2017, 19:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика.
|
|
|
|
|
5.3.2017, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 20:01)  Но дело в том, что в статье все параметры определяются аналитически и предусмотрено охлаждение в центральном кондиционере. Начните расчет с точки н — параметры приточного наружного воздуха, подаваемого от центрального кондиционера. Без учета охлаждения. Луч процесса тоже уточтен, см. фразу в статье "Вычисляем расчетную разность энтальпии и влагосодержания внутреннего и приточного воздуха"
|
|
|
|
|
6.3.2017, 1:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Цитата(Skaramush @ 5.3.2017, 18:54)  Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика. Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации. Спасибо Вам за идею, буду анализировать. Цитата(vadimk @ 5.3.2017, 19:31)  Начните расчет с точки н — параметры приточного наружного воздуха, подаваемого от центрального кондиционера. Без учета охлаждения. Луч процесса тоже уточтен, см. фразу в статье "Вычисляем расчетную разность энтальпии и влагосодержания внутреннего и приточного воздуха" Спасибо, попробую просчитать по этой методике для своего варианта.
|
|
|
|
|
6.3.2017, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 14:32)  ... приточная установка отдельно, фанкойлы отдельно. В приточке только пластинчатый рекуператор, другой обработки нет. При расчетных параметрах внутреннего воздуха t=24 oC, RH 50% влагосодержание 10 г/кг, наружного 12,3 г/кг. Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 1:06)  Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации. А по каким соображениям тогда определялись расчётный воздухообмен, необходимость и эффективность рекуператора?
|
|
|
|
|
6.3.2017, 23:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Цитата(ИОВ @ 6.3.2017, 7:43)  А по каким соображениям тогда определялись расчётный воздухообмен, необходимость и эффективность рекуператора? Воздухообмен принимался по санитарной норма, эффективность рекуператора принята ориентировочно, по данным производителя. В первом приближении решение вопроса найдено. Сейчас просчитываю результаты по разным методикам для сравнения.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 23:53)  ... эффективность рекуператора принята ориентировочно, по данным производителя. Мы с Вами на разных языках говорим - я имею в виду целесообразность применения рекуператора для Вашего случая. У Вас Тнар чуть меньше 26 ˚С, а Твн = 24 ˚С - т.е. рекуператор не окупится никогда  . Мне стало даже интересно - по какой специальности Вы в аспирантуре? Ваши вопросы и посты удивляют Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 19:19)  Skaramush, а влаговыделения в помещении ассимилируются за счет приточного воздуха? Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 1:06)  Процесс изменения состояния приточного воздуха мне как раз и непонятен в данной ситуации. Цитата(aspirant @ 6.3.2017, 23:53)  Воздухообмен принимался по санитарной норма, ... Вам уже совершенно справедливо предложили Цитата(Skaramush @ 5.3.2017, 19:54)  Разделите два процесса. С приточным воздухом, а из его конечного состояния - для доводчика. Вам известны параметры и расход притока и тепло-влаговыделения в помещении - что Вам мешает определить параметры внутреннего воздуха без учёта работы фанкойлов?
|
|
|
|
|
7.3.2017, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Цитата(ИОВ @ 6.3.2017, 23:47)  Мы с Вами на разных языках говорим - я имею в виду целесообразность применения рекуператора для Вашего случая. У Вас Тнар чуть меньше 26 ˚С, а Твн = 24 ˚С - т.е. рекуператор не окупится никогда  . Мне стало даже интересно - по какой специальности Вы в аспирантуре? Ваши вопросы и посты удивляют Вам уже совершенно справедливо предложили Вам известны параметры и расход притока и тепло-влаговыделения в помещении - что Вам мешает определить параметры внутреннего воздуха без учёта работы фанкойлов? Про целесообразность применения рекуператора Вы заметили абсолютно справедливо. Он здесь не нужен. По поводу моей специальности - "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение". Обучение прервала, по личным причинам. Вопросы мои вызваны недостатком практического опыта проектирования, хочется не просто цифры в формулы подставлять, а понимать суть процесса. Я очень признательна Вам и форумчанам, которые уделили внимание моему вопросу. Благодаря Вашим ответам для меня многое прояснилось.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 11:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Пардон, "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение" не многовато получилось? Типа "Автомотовелофотокинорадиомонтёр".
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87456

|
Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 10:54)  Пардон, "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение" не многовато получилось? Типа "Автомотовелофотокинорадиомонтёр". Это официальное название общего направления подготовки аспирантов.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aspirant @ 7.3.2017, 11:50)  Про целесообразность применения рекуператора Вы заметили абсолютно справедливо. Он здесь не нужен.
По поводу моей специальности - "Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение". Обучение прервала, по личным причинам.
Вопросы мои вызваны недостатком практического опыта проектирования, хочется не просто цифры в формулы подставлять, а понимать суть процесса. По поводу освещение - скорее всего опечатка, и д.б. отопление, наверное. Хотя сильно смущает дальнейшее теплогазоснабжение, которое уже включает в себя отопление. Чудеса ... Ваши вопросы и реакция на ответы форумчан свидетельствуют, в первую очередь, не об отсутствии опыта проетирования (мы все когда-то что-то начинаем), а о серьёзных провалах в теории Вашей специальности. До формул и цифр нужно сначала чётко знать цели и возможности разных процессов обработки приточного воздуха и способы поддержания в помещении нормируемых/заданных параметров микроклимата. Выражаю серьёзное сомнение в том, что влажность в помещении можно будет поддерживать с помощью фанкойлов - они для этого не предназначены вообще.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Совмещение более чем странное. Специальности даже рядом не лежали.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Хотя может имеется ввиду инсоляция(освещение) через окна.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, теперь проясняется кое-что на предмет Украины...
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Шифр специальности: 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Инсоляция и солнцезащита помещений зданий. Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий. http://yaaspirant.ru/pasport/pasport-specialnosti-05-23-03
|
|
|
|
|
7.3.2017, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 12:33)  Ну, теперь проясняется кое-что на предмет Украины... А Вы уверены, что мрак рассеивается только от одного слова освітлення/освещение ? Цитата(vadimk @ 7.3.2017, 12:46)  Шифр специальности: 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Инсоляция и солнцезащита помещений зданий. Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий. Так это же вопрос архитекторов! Может т.о. хотят приблизить недосягаемо воспаривших архитекторов к нуждам земных людей и необходимости инженерных систем?
|
|
|
|
|
7.3.2017, 13:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не уверен. Я вижу, что в одну телегу запрягают коня и трепетную лань. И хотят, чтобы летало.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 7.3.2017, 13:58)  Так это же вопрос архитекторов! Может т.о. хотят приблизить недосягаемо воспаривших архитекторов к нуждам земных людей и необходимости инженерных систем?  Может тенденция сейчас пошла раз ОВ считает теплопоступления от солнечной радиации, посчитают и освещение. А архитекторы пусть творят произведение искусcтва.
|
|
|
|
|
7.3.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 7.3.2017, 13:01)  Не уверен. Я вижу, что в одну телегу запрягают коня и трепетную лань. И хотят, чтобы летало. Завидую Вам  - Вы одновременно экстрасенс (угадываете, чего хотят) и фантазёр (или, всё-таки, фантаст?). На всякий случай - трепетная лань не летает, просто на тяжёлых работах её использовать бесполезно, ею только любоваться надо.  Полагаю, просто их желания не всегда совпадают с их же возможностями - не до полётов уже, хоть бы доползти до намеченных целей...
|
|
|
|
|
7.3.2017, 13:20
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(aspirant @ 5.3.2017, 0:10)  Здравствуйте!
Возник вопрос, нужно ли учитывать влагу, которая вносится с приточным воздухом, при работе фанкойлов и приточной вентиляции. Методика расчета фанкойлов взята по Беловой, с.83 (приточный воздух без обработки, фанкойл обрабатывает рециркуляционный воздух). Нужно ли при определении луча процесса к влагоизбыткам помещения добавлять влагу от приточного воздуха? И если нужно, то как правильно ее учесть: Gнар*dнар или Gнар*(dнар-dвн)? У Беловой эта величина не учтена.
Заранее благодарна за ответы! Луч процесса строится для помещения а не для будующей вентиляции. Нет еще никакой вентиляции, но есть люди ,оборудование,открытые источники воды и т.д. Вот вы и собираете все тепло и влаго ибытки от этих источников, затем на диаграмме проводите луч через точку с желаемыми параметрами воздуха. И уже потом определяете вторую точку на этом луче (т. притока). Вот параметры этой точки и должны быть обеспечены вентиляцией и кондиционированием. Вот при определении этой точки и будет иметь значение влажности наружного воздуха. Поиграть с построением процесса на диаграмме при различных исходных данных для этой схемы кондиционирования, в том числе, можно в проге СКВ - есть на форуме
|
|
|
|
|
7.3.2017, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
пипец. реально освещение добавили. Цитата ПРИКАЗ
от 25 февраля 2009 года N 59 оспади. Фурсенко дебил.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|