> Опора под задвижку, Поставить возможно ли?
marysiy
сообщение 6.3.2017, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Проложены трубы тепловых сетей (теплофик. вода 95-70) к дренажной емкости, на ее обогрев. Для регулирования теплоносителя были заказаны регулирующие клапаны (установлены в непосредственной близости к дренажкам). И вдруг на стройку пришли рег. клапаны весом 65 кг (44 кг электропривод и остальное сам клапан с фланцами). Труба на которой устанавливается клапан - Ду 25. Подрядчик говорит нужна дополнительная опора под задвижку. Можно ли под клапан заказать опору? Не будет ли клапан при температурном расширении елозить по этой опоре, ведь никакую скользящую опору мы не подберем конкретно под клапан. И вообще допускается ли под арматуру предусматривать опоры. Где-то читала, что нет, нельзя...не помню где
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2017, 15:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Нельзя на арматуру передавать нагрузку от трубопровода, т.е. под арматуру свои опоры, под трубы свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 6.3.2017, 15:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



На опору под задвижку будет передаваться только нагрузка от задвижки. я про то, что возможно ли вообще опору ставить под задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 6.3.2017, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Клапан весом 21 кг без привода Ду25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 6.3.2017, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Да, вот такая ерунда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 6.3.2017, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



А можно марку клапана? что то не верится про 65кг.... Клапана ду25 с приводом обычно 2-5 кг, не больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 6.3.2017, 16:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



4 Клапан регулирующий с электроприводом во Камфлекс 35
90-21114 ЗАО «ДС Контролз»
взрывозащищённом исполнении Exd, с
блоком управления AUMATIC,
управляющий сигнал 4-20 мА, PN 4,0 МПа, DN 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.3.2017, 17:11
Сообщение #8


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



арматуру нужно на опору обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.3.2017, 19:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Да-а. Местному слесарю те деньги, что клапан стоит, он бы за них силой трения ту емкость, дренажную грел лет пять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 7.3.2017, 7:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Богатенький заказчик раз камфлекс ставит на обогрев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 8.3.2017, 8:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Под такую арматурину опору нужно, иначе велика нагрузка на стыки. Может в инструкции есть какие условия монтажа. Если нет, хотя бы в виде кронштейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных