> СП 10.13130 п. 4.1.6
ВКшник
сообщение 6.3.2017, 23:39
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Добрый день коллеги. Прошу помочь со следующим вопросом. Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130
"При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей
- по общему объему зданий и более опасной категории."
Как принять внутреннее пожаротушение если здания имеющие различные степени огнестойкости (отличные от II) соединяются конвейерными галереями (см .прилагаемый чертеж)?

Сообщение отредактировал ВКшник - 6.3.2017, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.3.2017, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(ВКшник @ 6.3.2017, 23:39) *
Добрый день коллеги. Прошу помочь со следующим вопросом. Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130
"При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей
- по общему объему зданий и более опасной категории."
Как принять внутреннее пожаротушение если здания имеющие различные степени огнестойкости (отличные от II) соединяются конвейерными галереями (см .прилагаемый чертеж)?

ну тогда следовательно нужно руководствоваться первым абзацем
Цитата
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных