> как с решеток рассчитать в м3/ч
serai
сообщение 10.3.2017, 8:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314776



Добрый день.Подскажите пожалуйста,как с приточных и вытяжных решеток рассчитать м3/ч. я мерею анемометром м/с а дальше то что померил как перевести в м3/ч.а в общем мне надо рассчитать кратность действующей вентиляции в нутри помещения. Спасибо

Сообщение отредактировал serai - 10.3.2017, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_elena05
сообщение 10.3.2017, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45839



Умножаете скорость на площадь живого сечения и на 3600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serai
сообщение 10.3.2017, 9:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314776



если я правильно понял,площадь живого сечения решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 10.3.2017, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(serai @ 10.3.2017, 7:48) *
если я правильно понял,площадь живого сечения решетки?

ну да... воздух же идет через живое сечение )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serai
сообщение 10.3.2017, 10:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314776



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serai
сообщение 10.3.2017, 11:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314776



Не подскажите как рассчитать живое сечение решетки,формулу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.3.2017, 13:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А зачем считать? Решётки у Вас существующие, т.е. их типоразмеры известны - открываете каталог и смотрите, там всё и указано.
Правда, по Вашим вопросам, у меня уже сомнения появились в правильности Ваших замеров скоростей в решётках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 10.3.2017, 15:57
Сообщение #8


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



serai, не отчаивайтесь. У нас очень не дружелюбная среда. К этому трудно привыкнуть. Сам часто измеряю скорость воздуха на решетках. Знаю и умею очень плохо. Это целая наука. Когда можно измерять крыльчатым анемометром диаметром 100 мм, когда диаметром 70 мм, а когда меньше. Кстати, какой у Вас анемометр, не обогреваемая струна?

Добиться неопределённости в 20-25%, занимает много времени. После того как Александр Мельников на высоте 4,5 метров на лестнице 20 минут, делал замеры на одной решетки. Решил, только воронки и обязательно купить балометр, когда его усовершенствуют. Надо покупать, но больно дорого. Наладка ведь в наших условиях практически ничего не стоит.

Рентген кабинет делаете?

Да, Мельников Александр, знает (ник alem), обратитесь, профессионал.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.3.2017, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serai
сообщение 13.3.2017, 12:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314776



Измеряю скорость потока воздуха термоанемометром KIMO LV 110. Подскажите как правильно надо с решеток замеры брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 13.3.2017, 15:28
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений"

2.15. При измерении скоростей воздушных потоков в рабочей зоне и на рабочих местах, в
приточных струях, в открытых рабочих проемах укрытий и местных воздухоприемных устройств, в
воздуховодах, а также в транспортных, монтажных и аэрационных проемах следует использовать в
диапазонах:
- 0,2 - 5 м/с - крыльчатые анемометры либо термоэлектроанемометры;
- более 5 м/с - чашечные анемометры, пневмометрические трубки в комбинации с
дифференциальными манометрами.
Измерения должны производиться приборами, снабженными графиками тарировки.
2.16. В процессе измерений крыльчатый анемометр должен устанавливаться так, чтобы ось
рабочего колеса совпадала с направлением потока и показания счетчика увеличивались. Чашечный
анемометр устанавливается так, чтобы ось рабочего колеса была перпендикулярна направлению
потока.
Скорость воздуха в проемах площадью до 1 кв. м следует измерять путем медленного (порядка 5
- 10 см/с) зигзагообразного перемещения анемометра по площади проема. В проемах большей
площади скорости воздуха измеряются также последовательным перемещением в центрах
равновеликих площадей, на которые условно разбивается сечение проема.
В процессе измерений испытатель не должен заслонять собой поток воздуха, притекающий к
проему. С этой целью, а также при измерениях в труднодоступных местах, полую рукоятку
анемометра насаживают на деревянный стержень необходимой длины.
Измерение скорости воздуха следует проводить не менее 2 - 3 раз; если расхождение
результатов измерений превышает 5%, то следует провести дополнительные замеры.
2.17. При измерениях скоростей воздуха в узких щелях и отверстиях местных отсосов обечайка
анемометра должна примыкать к кромкам щели, а сам анемометр должен перемещаться вдоль щели.
Величина скорости, полученная в результате измерения анемометром, должна умножаться на
поправочный коэффициент, приведенный в табл. 3, в зависимости от типа прибора и высоты
щелевого отверстия.

Измерять, можно. Вопрос погрешности. В зависимости от конструкции решеток погрешность (более точный термин неопределённость) будет в пределах от 30-70%. После того, как вентиляцию отдали исключительно в строительную экспертизу, делает все Ваши замеры в априори юридически ничтожными.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 13.3.2017, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных