Каскадный контроллер |
|
|
|
10.3.2017, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751

|
Добрый день. Уважаемые, не подскажите на чём можно решить следующую задачу:
Котельная 1МВт, 2а котла, горелки 2-х ступенчатые управляются от термостатных
блоков управления, общий коллектор. Всё остальное - насосы, привода 3-ходовок, и
тд управляется отдельно. Вопрос, что можно поставить над термостатными блоками для
получения каскадного регулирования + погдозависимая температура общего коллектора
(прим. график: +15 и выше Тул - +75 Ток, 0 Тул - +80 Ток, -30 Тул - +105 Ток).
|
|
|
|
|
10.3.2017, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Покажите тепловую схему.
|
|
|
|
|
10.3.2017, 10:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Смит @ 10.3.2017, 10:06)  Покажите тепловую схему. А то ни разу не видел, но готов советовать. Для каскадного управления достаточно применить реле управления насосами. Их достаточно от разных фирм предлагается. Например, http://principale.ru/p23728221-rele-posled...sti-raboty.html
Сообщение отредактировал Ludvig - 10.3.2017, 10:23
|
|
|
|
|
10.3.2017, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751

|
Котлы по воде подключены параллельно, без отдельных разгрузочных насосов. Далее, с общего коллектора через узлы регулирования насосные группы контура ГВС и отопления.
|
|
|
|
|
11.3.2017, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(alex-r66 @ 10.3.2017, 10:42)  Котлы по воде подключены параллельно, без отдельных разгрузочных насосов. Далее, с общего коллектора через узлы регулирования насосные группы контура ГВС и отопления. Для Вашей задачей оптимальным (из того, с чем знаком) считаю применение регулятора Е8.4401. По управлению ступенеми горелок котлов можно сделать управление от каскадного контроллера или последовательно с термостатным управлением, при этом термостаты выставляем на максимум, или через переключатель выбора режимы работы котла, где в ручном режиме управление от термостатов, а в автоматическом- от каскадного контроллера.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(alex-r66 @ 10.3.2017, 13:42)  Котлы по воде подключены параллельно, без отдельных разгрузочных насосов. Далее, с общего коллектора через узлы регулирования насосные группы контура ГВС и отопления. Как вариант можно применить RVS63.283 в режиме псевдокаскада, поскольку у вас всего 2 котла. Плюс на борту 2 контура управления отоплением и ГВС. Описание можно посмотреть здесь.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(marhan @ 13.3.2017, 7:17)  Как вариант можно применить RVS63.283 в режиме псевдокаскада, поскольку у вас всего 2 котла. Плюс на борту 2 контура управления отоплением и ГВС. Описание можно посмотреть здесь.  у меня был небольшой опыт работы с регуляторами RVA43/222, которые шли в поставки котлов Ичи Калдай. Из двух регуляторов оба сломались менее чем за год эксплуатации (перестали "видеть" некоторые датчики температур). Ну и в целом, по удобству в наладки и функцианалу, КМК, проигрывают регуляторам Е8 от Кремшредор. По регуляторам Е8 у меня ни разу не было неисправностей, хотя у них есть ряд особенностей, некоторые даже не описаны в инструкциях. Кстати, большинство котловых панелей импортных котлов имеют окошки (с заглушками) под монтаж таких регуляторов, как Е8 (RVA тоже может быть туда установлен, хотя он немного уже)
|
|
|
|
|
13.3.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(LUCHNICK @ 13.3.2017, 12:17)  у меня был небольшой опыт работы с регуляторами RVA43/222, которые шли в поставки котлов Ичи Калдай. Из двух регуляторов оба сломались менее чем за год эксплуатации (перестали "видеть" некоторые датчики температур). Ну и в целом, по удобству в наладки и функцианалу, КМК, проигрывают регуляторам Е8 от Кремшредор. По регуляторам Е8 у меня ни разу не было неисправностей, хотя у них есть ряд особенностей, некоторые даже не описаны в инструкциях. Кстати, большинство котловых панелей импортных котлов имеют окошки (с заглушками) под монтаж таких регуляторов, как Е8 (RVA тоже может быть туда установлен, хотя он немного уже) Кому что нарвиться коллега. Выбирать потребителю: Кромшредер, Сименс или что то другое. Feci quod potui, faciant meliora potentes P.S. RVS все же более новая серия чем RVA.
Сообщение отредактировал marhan - 13.3.2017, 9:37
|
|
|
|
|
13.3.2017, 11:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751

|
Всем спасибо за советы. Сам смотрел в сторону Е8.4401, но как я понял из описания погодозависимость там только на контуре отопления. А мне желателен погодозависимый каскадный контур (Тmax каскада менялась от погоды), те Тул выше - котел отключится раньше и наоборот.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(alex-r66 @ 13.3.2017, 11:53)  Всем спасибо за советы. Сам смотрел в сторону Е8.4401, но как я понял из описания погодозависимость там только на контуре отопления. А мне желателен погодозависимый каскадный контур (Тmax каскада менялась от погоды), те Тул выше - котел отключится раньше и наоборот. Ну да, и за пару сезонов угробить котлы конденсатом. Вы думаете, вы первый до этого додумались, а производители контроллеров не допёрли?
|
|
|
|
|
13.3.2017, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751

|
Про температурный режим в первом посте. Из имеющихся описаний на Е8.4401 однозначно не понял - есть там погодозависимость каскада или нет.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
У вас там ни слова не сказано о температуре обратки, и неизвестно, есть ли клапан подмеса или насос рециркуляции котла. Вот при +15° на улице придёт у вас обратка чуть тёпленькая, и что? Вообще непонятно, зачем регулировать отопление котлами? Чтобы сэкономить на смесительном клапане? А погодозависимость на Е8.4401 безусловно есть. Есть же датчик наружной температуры AF.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.3.2017, 12:53
|
|
|
|
|
13.3.2017, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.3.2017, 13:52)  У вас там ни слова не сказано о температуре обратки, и неизвестно, есть ли клапан подмеса или насос рециркуляции котла. Вот при +15° на улице придёт у вас обратка чуть тёпленькая, и что? Вообще непонятно, зачем регулировать отопление котлами? Чтобы сэкономить на смесительном клапане? А погодозависимость на Е8.4401 безусловно есть. Есть же датчик наружной температуры AF. клапан подмеса - есть. насос рециркуляции котла - есть. Разница темп. подача/обратка 10-20 град. Котлы сталь. Смесители + насосные группы есть и на ГВС и на Отопление - этим управляет сущ. оборудывание. Сможет ли Е8.4401 по датчику Т каскада и Тул. погодозависимо регулировать Ткаскада. "Вообще непонятно, зачем регулировать отопление котлами? Чтобы сэкономить на смесительном клапане?" Надо затем,что - днём -10, ночью -30, котлы с термостатными блоками упр-я настроены, пусть на 100 гр., соответственно, днём (при -10) большие колебания температуры контура ГВС.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(alex-r66 @ 13.3.2017, 12:34)  Про температурный режим в первом посте. Из имеющихся описаний на Е8.4401 однозначно не понял - есть там погодозависимость каскада или нет. "Погодозависимость" каскада есть и как раз котлами. Мы задаем погодозависимый график системы отопления. Кроме того, у Вас есть ГВС, для приготовления которого нужно иметь достаточную температуру. Для котлов, как правило допустимо поддерживать минимальной температуру 60-65*С. Мы эту температуру задаем как минимально допустимую для каскада и ее (при меньшей нагрузки) поддерживает регулятор, включая/отключая ступени котлов. Кроме того, как тут уже написали, при Вашей схеме нужны рециркуляционные насосы (если насосы нагрева ГВС не выполняют их функцию). Как правило, всем котлам требуется минимальный проток воды через котел. И в Вашем случае, весной/осенью, когда достаточно тепло, ГВС нагрет (если готовится в бойлере) контур отопления практически закрыт (по отношению к коллектору), то через котлы практически будет мизерный поток воды, при этом на выходе 60-65*С, а на входе (обратка) 20-30*С. Это большие термические напряжения на котел. Если у Вас ГВС готовится через теплообменник, то насос нагрева ГВС может играть роль рециркуляционного насоса, создавая необходимый минимальный расход воды через котел (главное, его правильно включить в схему, а то бывает, насос есть, но он также подключен, как и сетевой, что его общий расход идет не в котел, а в теплообменник). Если есть котловой насос , или насос рециркуляции, то более "красивая" схема с применеием Е8.5064+2шт Lago Basic 0201 R V1 на каждый котел. Цитата(alex-r66 @ 13.3.2017, 14:17)  Сможет ли Е8.4401 по датчику Т каскада и Тул. погодозависимо регулировать Ткаскада.
"Вообще непонятно, зачем регулировать отопление котлами? Чтобы сэкономить на смесительном клапане?"
Надо затем,что - днём -10, ночью -30, котлы с термостатными блоками упр-я настроены, пусть на 100 гр., соответственно, днём (при -10) большие колебания температуры контура ГВС. По датчику Ткаскада контроллер управляет работой котлов, включая/отключая требуемое число ступеней котла. В настройках регулятора можно указать, что ступени 1и 2 это котел 1, ступени 3 и 4 -это котел 2, чтобы он корректно управлял последовательностью котлов/ступеней. Тколлектора берется как макимально необходимая (+дополнительное увеличение, если нужно) для текущего момента, с учетом минимального ограничения. Допустим у нас только отопления и нет никаких ограничений по минимальной температуре в котлах (например, конденсационные). Если по температурному графику отопления нужно выдавать в сеть 25*С, то контроллер будет поддерживать температуру в колллекторе 25*С в диапазоне (от 25-1*С до 25+дифференциал горелки), включая/отключая котлы. Если мы зададим минимум 65*С, то, соответственно в коллекторе будет поддерживаться от 64*С до 65+заданный дифференциал Цитата(alex-r66 @ 13.3.2017, 14:17)  клапан подмеса - есть.
Смесители + насосные группы есть и на ГВС и на Отопление - этим управляет сущ. оборудывание. температуры контура ГВС. А вот это как раз не очень хорошо. Лучше чтобы контроллер Е8 полностью управлял работой системы и регулировал температуру и в коллекторе, и в отоплении, и в ГВС, чтобы не было накладок по графикам. Кроме того он позволяет делать управление желаемой температурой в помещении по часам/дням. Это актуально для предприятий/офисов, чтобы, когда не рабочее время поддерживать пониженную температуру, а когда надо, обычную. То же и по ГВС. Если же управление контурами в разных "руках", то могут возникать накладки, особенно по ГВС.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 13.3.2017, 14:50
|
|
|
|
|
13.3.2017, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Для общего развития: http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,692 мои вопросы там в самом низу. Речь идет о Е 8.4401. Добавлю, график 95/70 в нем отсутствует. Есть куча графиков но наклон у них весьма своеобразный. Мы с ним горя хлебнули по осени, по ссылке найдете. Инструкция на него смертельная. Контроллер подойдет для котеджа, но не для отопительной котельной. Разговаривал с ОВЕНом, предлагали свою разработку, новую, но ситуация с заказчиком поменялась. Да и стоит "фашист" за тридцатник. Есть другие каскадники, мой Вам совет.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Для общего развития: http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,692 мои вопросы там в самом низу. Речь идет о Е 8.4401. Перечитывать вопросы/ответы по контроллеру, с которым разобрался досканально, пока не стал, будет время, почитаю. Есть в нем ряд специфических фичей, это да. В процессе "знакомства" регуляторы Е8 мозг "попарили". Например, при первом применении связки Е8.5064+2шт Lago Basic 0201 R V1 ушло два дня на то чтобы просто запустить систему, еще день на изучение ньюансев, но после этого он стал любимым контроллером. Когда стали делать котельные на ПЛК, очень много идей "слизано" именно с данных контроллеров, т.к. они потом дают наглядное представление о протекающих процессах самому наладчику. Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Добавлю, график 95/70 в нем отсутствует. Есть куча графиков но наклон у них весьма своеобразный. Такие графики у всех зарубежных контроллерах, что мне попадались: Витотроник (Висман); LSC (LOOS); RVA(сименс). Там задается желаемая температура в помещении (как правило, 20*С) и наклон кривой. Аналогом нашего графика 95/70 будет наклон 1,7 Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Мы с ним горя хлебнули по осени, по ссылке найдете. Инструкция на него смертельная. Инструкция, да, оставляет желать лучшего. Многое не разъеснено. Но после того, как я постиг его загадочную душу, никогда проблем не было Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Контроллер подойдет для котеджа, но не для отопительной котельной. Именно на Е8.4401 реализовано несколько котельных, все не котежные, мощностью до 1 МВт, когда бюджет не позволял "развернутую схему". Но, как правило, использовали связку Е8.5064+2шт Lago Basic 0201 R V1. Данную комбинации использовали для котельных максимальной мощности до 14МВт (с тремя котлами). Lago Basic 0201 R V1 управлял как ступенчатыми горелками, так и модулирующими. Из недостатков следующее: 1) у ведущего котла, если он не работал 5 мин, отключается котловой насос. У нас, в большинстве случаев, он управлял не насосом, а котловыми задвижками, поэтому оказывалось, что все задвижки закрыты. Пришлось настраивать задвижки так, чтобы в автоматическом режиме они закрывались не плотно, а обеспечивали определенный проток, иначе сетевые насосы "сходили с ума". 2)в настойках Lago Basic можно установить время хода сервопривода горелки только 60сек. Этого не всегда достаточно. В частности, на котельной 14МВт горелки имели время хода больше. В результате каскад работал следующим образом. Когда контроллер "думал", что он вывел горелку 1-го котла на полную мощность, то подключал 2-й. По факту, это была не полна мощность. Потом, аналогично, подключался 3-й. После чего каскад синхронно управлял горелками, в том числе доводя до максимальной мощности. В итоге, котлы, разгоняясь не до полной мощности, работали на меньшей нагрузке, с более высоким КПД, соответственно. Т.е. фатального ничего не было. Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Разговаривал с ОВЕНом, предлагали свою разработку, новую, но ситуация с заказчиком поменялась. Да и стоит "фашист" за тридцатник. Есть другие каскадники, мой Вам совет. К сожалению, поиски аналогичного регулятора среди отечественных производителей закончилась неудачей. Аналогичных регуляторов нет. По надежности Е8 зарекомендовали себя очень хорошо. Но, в последнее время, в основном, используем ПЛК, в часности ПЛК110, который управлет всем оборудованием котельной, включая ПИД-регулирование работы горелок. В начале года, как раз паровую котельную с таким регулированием запустили.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)  Для общего развития: http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,692 мои вопросы там в самом низу. Речь идет о Е 8.4401. Прочитал Ваши сообщения. Суть понятна, сам над этим ломал мозг. В памяти осталась аналогичная " борьба" с Е8.5064, но вроде, это аналогично и Е8.4401. Суть проблеммы, задаешь параметр ГИСТЕРЕЗИС, при превышении которого, согласно инструкции, должна отключаться первая ступень, а он, гад, отключает котел, даже близко не дойдя до этого предела (ну около 2*С), и ЗАДЕР-ЦИКЛА поменяешь, и УВЕЛ ДИН КОТ И УМЕН ДИН КОТ поменяешь, что-то меняется, но все нето, и все не так... Но лечится удивительно просто... Секрет в следующем. Есть у данных регуляторов важнейший параметр (только индикация), называется ОБЩ-МОДУЛ. Вот, он и отвечает за включение/отключение котлов. Как только он станет равен 0, пофиг все гистерезисы, все котлы остановились. Но против него есть ключ. Называется это ключ-параметр МИН-МОД КАСК. Если мы его поставим, например 5, то он не позволит параметру ОБЩ-МОДУЛ опустится ниже заданных 5, а значит не произойдет отключение последнего котла, пока как раз тем пература в коллекторе не превысит заданную на ГИСТЕРЕЗИС, после чего уже и котлы остановятся и ОБЩ-МОДУЛ станет равна 0. А как только температура в коллекторе опустится на 1*С от заданной, так ОБЩ-МОДУЛ сразу станет равной 5. А если котлов 2 по 2 ступени и мы зададим их равными мощностями, то на каждую ступень придется по 25% общей мощности. Зададим МИН-МОД КАСК равной 50, так вообще в конце будет один котел работать на полной мощности, и отключаться при превышении гистерезиса сразу на большом пламени. И вот применение этих параметров: ОБЩ-МОДУЛ; МИН-МОД КАСК.; УВЕЛ ДИН КОТ; УМЕН ДИН-КОТ; ЗАДЕР-ЦИКЛА;ГИСТ-ГОР-2 такую гибкость в наладке позволяют организовать, что я, когда делали управление ступенчатыми котлами на ПЛК, полностью перенес на нее. P.S. Там еще есть ОГР-МАКС-МОД и ОГР-МИН-МОД, которые тоже влияние на управление каскадом. Нужно и про них не забывать. Т.к. такой регулятор я настраивал года 3 назад, может что-то и немного напутал, но суть такова, что надо "поколдовать" над этими параметрами.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 13.3.2017, 20:55
|
|
|
|
|
13.3.2017, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ваши советы положим в копилку знаний, еще не раз Е 8 встретятся.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Для реализации каскадного регулирования необходимо определить 1 каким должно быть количество работающих котлов при различных нагрузках, 2 какими будут заданные температуры на выходах котлов (они могут и ступенчато изменяться). Для аппаратной части, конечно же, не требуются никакие "кромсаторы"...
Сообщение отредактировал Смит - 13.3.2017, 21:05
|
|
|
|
|
13.3.2017, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 20:58)  Ваши советы положим в копилку знаний, еще не раз Е 8 встретятся. Еще несколько "советов для копилки", на что сам натыкался. Все о Е8.5054 с Lago Basic 0201 R V1 1) ИЗОЛ ШИНЫ должен быть равен 01, иначе нет связи с Lago Basic 0201 R V1 2) при подключении Lago Basic 0201 R V1 по шине у Е8 ТИП ТЕП-ГЕН1 должен быть или 05 или 06. При этом управление каскадом будут осуществляться по разному, если мне не изменяет память, я предпочитал режим 06 (модулирующий каскад), тогда управление включением/отключением ступеней будет по параметру ОБЩ-МОДУЛ, как я описывал ранее. В режиме 05 поведение иное. 3) хоть убей не помню, ШИНА ТЕП-Г 1, по логике должна быть 01, но что-то не помню, что я его трогал, а заводская указана как 00. 4) при работе с модулирующей горелкой нельзя устанавливать датчик обратной температуры котла, иначе он начинает управлять не горелкой, а смесителем на обратном потоке, хотя его как бы и не просили)))
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 13.3.2017, 22:01
|
|
|
|
|
1.8.2018, 20:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 1.8.2018, 20:30)  Ну, вот и наши подсуетились! http://www.owen.ru/catalog/77951991Правильнее сказать - разродились. Ну, все же. Тов-у tiptop, думаю будет интересно, вот его прошлая рацуха - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99325Только в этом году я случайно узнал об ихней разработке. На мой взгляд, люди сами не понимают, что делают. На тамошнем форуме я написАл всё, что об этом думаю.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.8.2018, 21:00
|
|
|
|
|
1.8.2018, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 1.8.2018, 20:59)  Только в этом году я случайно узнал об ихней разработке. На мой взгляд, люди сами не понимают, что делают. На тамошнем форуме я написАл всё, что об этом думаю.  Не могу влезать в драку, а б не послали ли б в ср... (народная мудрость) Все познается в сравнении, планирую пару тройку таких приборов установить до осени, очень надо, а там видно будет, какие у них подводные камни. Прошлой зимой, досталась в ПНР котелушечка с двумя RS-А 200 и 250, саратовских рукоблудников. Оне трехходовый клапан на подмес поставили, а котловые насосы установить забыли. В итоге, водотрубный котел перегревается до гидроударов, а до датчика температуры на выходе из котла нагретая вода не дотягивается - это при перекрытом клапаном котловом контуре в межсезонье. Мы, что "сколхозили" - трехходовый открыли напрочь, а вкл/выкл котла (второй в резерве) прицепили на управляющие импульсы ТРМ-32. Сигнал на открытие клапана - вкл. котла, сигнал на закрытие клапана - гасит котел. Погодный график отрабатывался на УРА! Температура в поселковом клубе при любой наружке была в соответствии. Цитата(tiptop @ 1.8.2018, 20:59)  Только в этом году я случайно узнал об ихней разработке. На мой взгляд, люди сами не понимают, что делают. На тамошнем форуме я написАл всё, что об этом думаю.  Как на Ваш взгляд эти вещи: http://www.stelmarket.ru/katalog/kotel/ks_5.htmhttp://forcetherm.ru/pogodozavisimye-kontrollery/
Сообщение отредактировал Галиев - 1.8.2018, 21:37
|
|
|
|
|
1.8.2018, 21:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 1.8.2018, 21:48)  планирую пару тройку таких приборов установить до осени Что ж, относительная низкая цена КТР - это их неоспоримое достоинство. Но боюсь, что при неспособности управлять теплопроизводительностью, это ничего не значит.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.8.2018, 21:56
|
|
|
|
|
1.8.2018, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 1.8.2018, 21:55)  Что ж, относительная низкая цена КТР - это их неоспоримое достоинство. Но боюсь, что при неспособности управлять теплопроизводительностью, это ничего не значит. Буду очень признателен, если поясните неадекватность указанных приборов. Что в них не так?
|
|
|
|
|
1.8.2018, 22:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 1.8.2018, 22:27)  Буду очень признателен, если поясните неадекватность указанных приборов. Что в них не так? Всё просто. О том, как нужно и можно управлять теплопроизводительностью в отопительной котельной я уже написАл здесь: kotelna.tk(правда, я там не упомянул о том, что желателен ещё один блок логики). Насколько я понимаю, в КТР ничего этого нет.
|
|
|
|
|
1.8.2018, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 1.8.2018, 22:40)  Всё просто. О том, как нужно и можно управлять теплопроизводительностью в отопительной котельной я уже написАл здесь: kotelna.tk(правда, я там не упомянул о том, что желателен ещё один блок логики). Насколько я понимаю, в КТР ничего этого нет. Мне думается, происходит недопонимание алгоритма погодного регулирования. Есть температурный график 95/70. Для его выполнения, при каскадном регулировании нагрузок котлов (ступеней мощности) при минус 30 градусов Целься наружного воздуха они будут работать и отключаться по достижению 95 С. При нулевой температуре наружного воздуха котлы (котел) работают изредка - удовлетворяя часовое потребление тепла зданием при указанной температуре наружного воздуха. Имеется перегрев обратки (как в ТРМ 32) - пожалуйста, ступень мощности не включится, пока температура обратки не снизится до заданной. И график температуры в подающем трубопроводе будет изображать своеобразную пилку по-над линией собственно графика. С некоторым гистерезисом. Температурный график - всего лишь косвенный показатель отгрузки тепла потребителю.
|
|
|
|
|
7.11.2018, 19:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
На днях я подумал о том, какими свойствами должен обладать такой контроллер каскадного управления котлами, который стоило бы изготавливать серийно. Моё ТЗ как технолога уместилось на трёх страничках. Про АВР не стал писать - и так понятно, что оно должно быть. Цитата Тип управления А: только запуск-остановка котлов по интервалам tнв. У каждого котла должно быть реле температуры, выключающее горелку когда температура воды на выходе котла превышает максимально допустимую величину. Желательно, чтобы у котла был ещё один регулятор температуры воды на его выходе, управляющий горелкой. У этого регулятора заданная температура может быть как постоянной величиной так и зависящей от tнв. Зависимость от tнв можно реализовать с помощью приборов 2ТРМ1 (для одноступенчатой или двухступенчатой горелки)* или ТРМ32 (для горелки с трёхпозиционным управлением импульсами). В тепловой схеме может дополнительно потребоваться орган регулирования со ”своим” ПИ-регулятором (с ТРМ32, например). _______ * http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2Возможность ввода величин на основании оперативной режимной карты теплогенерации. Например: установочные номера запускаемых котлов tнв запуска,єC tнв остановки,єC №1 47 48 №2 +1 +2 №3 -15 -13 Пояснение: для котла №1 введены нереально высокие значения tнв с целью получить постоянную команду ”запустить котёл”. При таком управлении выполняется только подача-снятие команд ”запустить котёл”. Ротация котлов не выполняется. Применение блока каскадного управления: Преобразователь температуры tвых установить на общем выходе котлов. Результаты измерений ни на что не влияют. Ввести величины на основании оперативной режимной карты теплогенерации. Тип управления Б: запуск-остановка котлов ПИД-регулятором (по температурному графику для контура котлов или для теплосети); ротация котлов. Этот тип управления может стать оптимальным для того случая, когда при незначительной отопительной нагрузке (летом или в межсезонье) в течение суток происходит изменение требуемого количества запущенных котлов. У каждого котла должно быть реле температуры, выключающее горелку когда температура воды на выходе котла превышает максимально допустимую величину. У каждого котла должны быть горелки (горелка), которые можно использовать как одну одноступенчатую.
cascade_control_TZ.pdf ( 63,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2018, 19:23
|
|
|
|
|
7.11.2018, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
что такое ТУЛ, который может выши и ниж быть? И как котлы конденсатом за два сезона гробятся? каков механизм прихода писеца?
|
|
|
|
|
11.11.2018, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Кто такой Вячеслав Штренёв и почему он тут нам указывает? Подумавши на днях?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|