|
  |
Кольцевой дренаж вокруг здания |
|
|
|
10.3.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458

|
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, кто должен проектировать и в каком разделе, кольцевой дренаж вокруг фундамента многоквартирного дома. Если это раздел НВК, то если не трудно и не жалко поделитесь примером рабочей документации...
|
|
|
|
|
10.3.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Я бы повесил на кр. За примером - в поиск.
|
|
|
|
|
11.3.2017, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746

|
Конечно Вкшники делают!
|
|
|
|
|
13.3.2017, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458

|
Я тоже склоняюсь к тому, что это КР. Всем отозвавшимся, СПАСИБО!
|
|
|
|
|
13.3.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Профили и гидравлику тоже КР будут делать?
|
|
|
|
|
13.3.2017, 11:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
НВК раздел. Примеры есть в книгах и методичках по дренажам зданий. В сети всё есть.
|
|
|
|
|
13.3.2017, 17:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 13.3.2017, 12:09)  НВК раздел. Примеры есть в книгах и методичках по дренажам зданий. В сети всё есть. Нет и никогда не было ни ВК, ни НВК. Делать конечно можно если есть желание за отдельные деньги по ценнику. Раньше был №63 СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ И ДРЕНАЖ. Но лучше не связываться.  2.4 Базовые цены проектирования постоянных дренажей отдельно стоящих зданий и сооружений, предусмотренные позициями 15¸18 раздела, следует применять только в случаях, когда выполнение этих работ не учтено комплексной ценой на проектирование предприятия, здания, сооружения. http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44121/2.1. Базовыми ценами данного раздела Справочника не учтено проектирование: ... · дренажа; http://files.stroyinf.ru/data1/59/59293/#i127274
|
|
|
|
|
14.3.2017, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458

|
Ребята, все те кто утверждает, что это раздел ВК или НВК (не суть), аргументируйте примерами или ссылками на литературу, вопрос для меня не праздный, если удастся спихнуть раздел, то круто, а если нет, придется его делать и делать основываясь на чем либо... В СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, дренаж как таковой не описывается...
|
|
|
|
|
14.3.2017, 8:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Я тоже против впихивания в ВК и НВК всего, что течет. Но видимо все уже решено, осталось только за ценник и объемы биться.
Угадайте откуда: в текстовой части: е) решения по сбору и отводу дренажных вод; в графической части: описание проектных решений по сбору и отводу дренажных вод.
Можно конечно делать этот раздел совместными усилиями со строителями, практика совместных разделов же существует. Ну и по рабочке вопрос)
|
|
|
|
|
14.3.2017, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(ALexSmirnov @ 14.3.2017, 7:09)  Ребята, все те кто утверждает, что это раздел ВК или НВК (не суть), аргументируйте примерами или ссылками на литературу, вопрос для меня не праздный, если удастся спихнуть раздел, то круто, а если нет, придется его делать и делать основываясь на чем либо... В СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, дренаж как таковой не описывается... Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали, на КР Вы его не спихнете, ибо КР вообще не об этом. Я так понимаю вопрос не в том что нужно или нет по договору делать этот раздел, а в том кто внутри фирмы его будет делать? если так, то свалят на Вас, трубы, колодцы, гидравлика, профили, отвод воды - втащат в раздел НК или НВК. Если же вопрос в том что в договоре указан раздел НВК и под него заказчик хочет подтянуть и дренаж, то бадайтесь. Марка этого раздела наверное ОСС по ГОСТ Р 21.1709-2001, а может и нет.
|
|
|
|
|
14.3.2017, 10:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 14.3.2017, 10:17)  Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали, на КР Вы его не спихнете, ибо КР вообще не об этом. Я так понимаю вопрос не в том что нужно или нет по договору делать этот раздел, а в том кто внутри фирмы его будет делать? если так, то свалят на Вас, трубы, колодцы, гидравлика, профили, отвод воды - втащат в раздел НК или НВК. Если же вопрос в том что в договоре указан раздел НВК и под него заказчик хочет подтянуть и дренаж, то бадайтесь. Марка этого раздела наверное ОСС по ГОСТ Р 21.1709-2001, а может и нет. Да не надо его ни впихивать, ни выпихивать. Надо этот раздел правильно расценить, ибо его стоимость не входит ни в стоимость НВК, ни в стоимость ГП. Он должен отдельно входить в смету на проектирование заказчику - сразу появятся желающие сделать. И марка чертежей обычно дополнительная - ДР. Часто ДР генпланисты делают. Если ГИП лоханулся и не включил ДР в смету - ну это его проблемы, со своих пусть добавит.. Ну и исходные данные для проектирования затребовать. Дренаж не так прост - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F0%E5%ED%E0%E6Цитата(Aerl @ 14.3.2017, 10:17)  Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали, Тут ещё веселее - дренаж (!) кондиционеров: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28978&st=150
|
|
|
|
|
14.3.2017, 10:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В тему, без комментариев. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Раздел 11 Водопонижение
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений Раздел 18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ
Пособие к СНиП 2.02.01-83. Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
|
|
|
|
|
14.3.2017, 11:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2017, 11:06)  В тему, без комментариев. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Раздел 11 Водопонижение
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений Раздел 18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ
Пособие к СНиП 2.02.01-83. Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений Ну да, дренаж, по сути - постоянно действующее строительное водопонижение. Ближе всего к нему.
|
|
|
|
|
14.3.2017, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
И это верно для именно пристенного дренажа, сооружаемого вблизи и одновременно с фундаментом: в кр приводится узел прокладки дренажа, где-то даются его высотные параметры.
|
|
|
|
|
15.3.2017, 11:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(nagger @ 14.3.2017, 14:56)  И это верно для именно пристенного дренажа, сооружаемого вблизи и одновременно с фундаментом: в кр приводится узел прокладки дренажа, где-то даются его высотные параметры. Где Вы такое видели, чтобы в КР закладывали пристенный дренаж? Дренаж делают либо НВКашники, либо генпланисты. Я не встречал КРщика, который бы на себя дренаж взял. И проектов таких не встречал, чтобы дренаж в КРе был. Отдельным проектом делают, но обычно НВКашники и делают. Специалист КР не может проектировать самотечные сети. А в дренаже зачастую и КНС есть, это им тоже проектировать? Давайте будем реалистами.
|
|
|
|
|
15.3.2017, 18:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Включают естественно в ИОС3 поскольку 87 постановило. Методичек достаточно - вменяемая по дренажам летных полей аэродромов. Результаты получаются вполне нормальные. Если не пытаться дренировать крупнообломочные без шпунтов.
|
|
|
|
|
15.3.2017, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902

|
Помогите развеять сомнения по вопросу касаемо дренажа.
Правильно ли я понимаю, что если в отчете по геологи написана фраза "Под подошвой фундамента необходимо предусмотреть соответствующий дренаж", то он всё же необходим, несмотря на то, что в здании нет подвального этажа?
По РМД 50-05-2009 СПб "Дренажи в проектировании зданий и сооружений", дренаж нужен для защиты подземных помещений.
В здании нет подвала, но единственно шахта лифта расположена на отметке -1,100.
По геологии "Амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет от 0,5 до 1,0 м. В периоды обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния возможно кратковременное подтопление территории и поднятие уровня грунтовых вод до максимальных отметок вблизи поверхности".
Кто-нибудь имел опыт проектирования зданий без подвала с прифундаментным дренажем?
|
|
|
|
|
15.3.2017, 19:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А зачем подвал, для проектирования дренажа. Как обоснование будет лифтовая шахта. Другое дело написано что дренаж нужен под подошвой фундамента, это может быть пластовый дренаж, а это к конструкторам. Можно и прифундаментный и кольцевой. Может можно обойтись гидроизоляцией шахты. Может можно предусмотреть в шахте дренажный приямок с насосом. И все это будет соответствующим если обоснуете. Кривая депрессии и радиус влияния зависят от коэф фильтрации грунта. Глубина заложения под подошву и расстояние от фундамента от коэф внутреннего трения. Надо просчитать, сравнить варианты.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.3.2017, 19:19
|
|
|
|
|
20.10.2022, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории?
|
|
|
|
|
24.10.2022, 19:14
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(tedom @ 20.10.2022, 18:54)  Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории? Ну можно и в хозбыт, если объемы и кач. состав пролезет по ТУ
|
|
|
|
|
25.10.2022, 9:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tedom @ 20.10.2022, 18:54)  Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории? На рельеф.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|