> Сдвоенный турбинный счетчик барахлит!, скачки давления
Bungalow Bill
сообщение 11.3.2017, 20:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой: Смонтировал систему водоснабжения ресторана, когда начинаю разбор воды из наружной сети (давление в наружке около 0,25МПа) идут дикие скачки давления, все трубы в ИТП (там расположен ввод водопровода с водомерным узлом) просто ходуном ходят. Сложного там ничего нет, но стоит сдвоенный счетчик фирмы ГранСистема- на малый расход обычный крыльчатый 20й, а на большой расход - турбинный 65й. может ли дело быть в нем? может как-то барахлит система переключения с малого на большой и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.3.2017, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



может воздух выходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 11.3.2017, 21:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



полгода уже работает, где ж там столько воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 12.3.2017, 1:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Либо где-то воздушная пробка, либо диаметры заужены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2017, 12:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Bungalow Bill @ 11.3.2017, 21:20) *
полгода уже работает, где ж там столько воздуха)

и все полгода трясет?
снять счетчик и посмотреть как без него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.3.2017, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2631
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Обводная должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 12.3.2017, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



снял бы, да опломбирован водоканалом. И задвижка на обводной опломбирована. Сам водомерный узел 100го диаметра, вряд ли там такая пробища воздушная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2017, 18:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



диаметры трубопроводов, расчетный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.3.2017, 19:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



насосная станция может есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 14.3.2017, 19:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



здание еще не работает. До этого разбор воды был только на нужды штукатуров и прочих демонов общестроя, я им 1 кран приоткрыл чуть менее чем наполовину, который наружу на поливочник шел, и они довольны были и у меня все хорошо (если открывал этот КШ15 на полную, то была вышеупомянутая проблема). А до врезки на этот поливочник стоят, считая от ввода, только 2 КШ100, фильтр 100 и этот сдвоенный счетчик. Вот почему и решил что проблема в нем.
А вот сейчас спустя полгода уже поставил всю посуду, стал испытывать ГВС на прогрев полотенчиков. Кто-то открывает где-то смеситель, начинает греметь.

может на наружке действительно ПНС стоит как раз перед врезкой на мой объект. Может быть что там насосы такие скачки выдают?

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2017, 19:04) *
насосная станция может есть?

возможно, я в чертежей по наружке не видел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.3.2017, 19:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2631
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вызвать за нал слесаря из водоканала, проверить, как идет через обводную, потом переопломбировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.3.2017, 20:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Манометр то на вводе что показывает? схему системы приницпиально от руки зарисуйте может там где проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bungalow Bill
сообщение 19.5.2017, 20:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Всем спасибо, сняли счетчик, разобрали узел: бракоделы которые его собирали не достали из КШ100 пластиковый колпак, который проход закрывал. отсюда и такие скачки пошли. А в счетчике перепускной клапан из строя вышел, 100% сам не знаю от чего, при демонтаже не присутствовал. Предположительно из за того что мусор попал. Промывайте товарищи ответвление от наружной трассы до ввода в здание обязательно перед установкой дорогостоящего оборудования!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных