> вентиляция насосной дизельного топлива
Svetlanna
сообщение 12.3.2017, 19:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Добрый день знатоки rolleyes.gif ! Первый раз приходится делать раздел ОВ. Имеется небольшое здание насосной дизельного топлива, размером 3х4х3м(высота), для подачи топлива в котельную. Категория помещения В1. Необходимо сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Дизельное топливо-резервное для котельной.
Подскажите знающие люди на какие основные моменты обратить внимание при проектировании?
Согласно СП "Котельные установки" для насосной жидкого топлива необходимо принять 10кр. воздухообмен (по другим документам встречается и 7кратный), с удалением воздуха 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны. Если по расчету получится что можно обойтись естественной прит-выт. вентиляцией можно ли это осуществить, либо из нижней зоны все равно нужно делать механическую вытяжку?
Для нашего случая нужна будет аварийная вентиляция для помещения или можно обойтись и без нее?
Спасибо всем кто откликнется, сроки как всегда "надо вчера", и нет возможности тщательно и подробно поразбираться и почитать по этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 14.3.2017, 9:14
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



примите всё по кратности из ВСН 21-77. Дизель он точно не взрывоопасный ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 16.3.2017, 20:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Спасибо большое за информацию. Хоть что-то почитать, когда не знаешь как делать) Технологи дали категорию В1, хотя встречала при изучении данного вопроса что насосные ДТ и к категории Б тоже приравниваются, видимо кто как посчитает что ли. Я так понимаю если категория Б то и требования к вентиляции уже более навороченные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 17.3.2017, 11:12
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



В - просто горит, Б - уже взрывается, но слабее Б. Получается требования чуток навороченнее )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных