Добрый день.

Прошу помощи в настройке расписаний в BMS Johnson controls на базе FX20 (Web интерфейс).

Со слов обслуживающего персонала, ранее работало, но со смещением по времени. Действительно время на FX20 и станции было сбито. Выставил время и временную зону как на FX20, так и на станции (где Web интерфейс).

На станции в schedules manager созданы расписания. Возьмем приточку П2. Расписание P_2 ссылается на site:/Drivers/SCHEDULES/P_2 (данный раздел также создан, смотрел в разделе administration). В FX20 в schedules создано расписание P_2 и в schedules manager так же P_2, ссылающееся на site:/Drivers/SCHEDULES/P_2 и залинкованное на соответствующий контроллер вентустановки на точку P2_SCH.

В web интерфейсе кликаю на расписание, создаю периоды включения. При этом, какое бы состояние я бы не задал в настоящее время и день, выход расписания не меняется. Если открыть это расписание на станции и в FX20, то и там и там расписание синхронизируется (полностью соответствует тому, что я задал в web интерфейсе). На станции выход расписания отображается корректно и соответствует заданному (меняю на включение, изменяется). А вот на FX20 выход расписания остается неизменным, хотя по само расписание синхронизировалось и выход должен был поменять состояние. А это, как я понимаю, то место, откуда благодаря линку, управляющий сигнал уходит на контроллер.

Создавал расписание с нуля для одной. Начиная с самого раздела site:/Drivers/SCHEDULES/P_2, потом на станции и в конце на FX20 с линком на контроллер. Ситуация не изменилась.

Очень надо настроить именно работу по расписанию.

Прошу вашей помощи!
С уважением, Александр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tcika
сообщение 13.3.2017, 20:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91478



Проблема решена.
Для корректной работы расписания необходимо настроить правило синхронизации времени как на станции, так и на FX20. Сервером выбрал компьютер BMS.

Сообщение отредактировал tcika - 13.3.2017, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных