> Объединение систем вентиляции, Срочно!
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



В проекте предусмотрен вытяжка из душевых и сан узлов, из ИТП и помещения лаборатории категории В4.
Я считаю что вытяжка из ИТП и лаборатории должна быть отдельно!
Чем можно подтвердить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.3.2017, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Чем можно подтвердить?

Разным функциональным назначением помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Необходима ссылка на документ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.3.2017, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А вы в данной ситуации кем выступаете на этом объекте ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Делаем анализ проекта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.3.2017, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Делаем анализ проекта!

Я имею ввиду ваше амплуа - монтажник, проектировщик, заказчик, чтобы иметь понимание уровня вашей компетентности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 12:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Проектировщик!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 13.3.2017, 12:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах
одного пожарного отсека следующих групп помещений:
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при
условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих
помещения и склады категории В4.

озк ставьте на воздуховоде в лабораторию и объединяйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.3.2017, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Что ж вы товарищ проектировщик ленитесь прочитать свои же нормы проектирования.
См. СП60 п. 7.2.1
Цитата
озк ставьте на воздуховоде в лабораторию и объединяйте.

ИТП сложно отнести к помещению той же функциональной группы как производственные помещения. Оно скорее техническое помещение, сродни электрощитовой, водомерному узлу и пр...


Сообщение отредактировал Wiz - 13.3.2017, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Спасибо выручил!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.3.2017, 13:23
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос к автору темы - зачем объедать системы вентиляции и кто такой голодный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.3.2017, 13:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:48) *
Делаем анализ проекта!

Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:51) *
Проектировщик!

Посты проверяющего чей-то проект вводят в ступор!
Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:41) *
Необходима ссылка на документ!

Т.е. Вы проверяете, даже не будучи знакомым с основным документом для проектировщика ОВ? Чудеса...
Ув. Wiz справедливо указал на п. 7.2.1 - в этом пункте нужно также обращать внимание на одновременность необходимости вентиляции в разных помещениях. ИТП вентилируют (при необходимости согласно СП 124) круглосуточно, а лаборатория и душевые, как правило, только в рабочее время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 13.3.2017, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Wiz @ 13.3.2017, 12:59) *
ИТП сложно отнести к помещению той же функциональной группы как производственные помещения. Оно скорее техническое помещение, сродни электрощитовой, водомерному узлу и пр...

Согласен. Но бывают случаи, когда приходится объединять, критически мало места, к прмиеру. В таком случае озк может спасти ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 13.3.2017, 14:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Можно ли объединять вытяжную вентиляцию кладовой спецодежды объединить с операторской категории В3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.3.2017, 14:13
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Автор, ещё раз сделаете подобное (я про тему-дубль), внезапно обнаружите отсутствие возможности писать сообщения. А то и входить на форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.3.2017, 14:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 14:04) *
Можно ли объединять вытяжную вентиляцию кладовой спецодежды объединить с операторской категории В3.

Господин проверяющий! - откройте, наконец, СП 60 и прочтите его! А то уже не только за Державу, а и за специальность обидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc