jiexawcr
сообщение 13.3.2017, 18:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Здравствуйте! Прошу помочь с проблемой:
Санкт-Петербург, в ДДУ один ввод (10 ПК), наружные сети уже проложены, ввод выполнен. Был запроектирован узел по цирв 02а лист 137, однако водоканал данное решение бракует, по внутреннему регламенту требует комбинированые счетчки (для счетчиков Ду 32 и больше, у нас Ду40), в ТУ никаких указаний по конструкции счетчика нет.

Водомер в 3 линии, так как необходимо не менее 2 счетчиков, а ВПВ через счетчик нельзя - напор от городской сети впритык (24м на 3 этажа, 10м подъема, 10м на ПК, 4 метра на потери).

Сотрудники водоканала само собой шлют в типовые альбомы и швыряют трубки sad.gif

Варианты:
1. Замечания незаконны и доказывать, что счетчик Ду40 посчитает минимальный расход - смывной бачек (по крайней мере по СНиП 02.04.01-85 посчитает с запасом). Понятное дело водоканал монополист и бюрократ и это самый длинный путь, но есть ли вообще шансы?
2. Поставить комбинированный узел учета. Тут непонятно какой узел брать и сколько комбинированных счетчиков? Среди комбинированных счетчиков есть обвязки (листы 188-245) с одним общим комбинированным счетчиком на вводе и есть узел с раздельными линиями (со счетчиком и задвижкой или просто задвижкой). Или принять тот же лист 137 и воткнуть комбинированные счетчики? такое примут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.3.2017, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Никто такое не делал? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.3.2017, 16:29
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(jiexawcr @ 13.3.2017, 18:22) *
Варианты:
1. Замечания незаконны и доказывать, что счетчик Ду40 посчитает минимальный расход - смывной бачек (по крайней мере по СНиП 02.04.01-85 посчитает с запасом). Понятное дело водоканал монополист и бюрократ и это самый длинный путь, но есть ли вообще шансы?

Шансов нет. Бодаться в таком деле не стОит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2017, 17:45
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 13.3.2017, 20:22) *
счетчик Ду40 посчитает минимальный расход - смывной бачек (по крайней мере по СНиП 02.04.01-85 посчитает с запасом).

Вы уверены, что 0,1 л/с на смывной бачок счётчик DN 40 посчитает, тем более с запасом? Сороковой счётчик наименьший расход имеет 0,4 куба в час. То бишь 0,111 л/с.
Откуда дровишки про бачок и с запасом?
Это, конечно, класса А касается, но и В не очень хорошо здесь выглядит и без всякого запаса, притом

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 15.3.2017, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 15.3.2017, 17:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Сталкивался с подобным случаем.Спорить бесполезно. Принял водомерный узел как в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  499_____.100_65______.pdf ( 440,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  500_____.100_65_______________________.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.3.2017, 17:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(israilovsib @ 15.3.2017, 17:58) *
Сталкивался с подобным случаем.Спорить бесполезно. Принял водомерный узел как в приложении.


Не подскажите, где можно найти эти листы? smile.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29129 - тут то же глухо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных