Цитата(Ra1nevent @ 14.3.2017, 11:51)

Собираем смесительные узлы, готовыми не пользуемся(привода для двуходового клапана своего производства).
...
- Манометры(опять же контроль работы насоса), термометры. Почему не устанавливают?
Не разу не ставил в проектах нигде, и поэтому вопросы могут быть странными.
Спасибо заранее.
потому что коммерческие узлы регулирования никакого отношения к работающим не имеют, равно как и к
соблюдению требований по установке и монтажу арматуры. Это очень плохо, если Вы начали списывать с "известных производителей", там практически у всех цель одна - "все на продажу". О правильности за редчайшим исключением говорить не имеет смысла. Вот и Вам следует определиться, либо Вы делаете коммерческий продукт, ЛИБО НОРМАЛЬНЫЙ.
Сообщение отредактировал v-david - 14.3.2017, 14:08