Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединение помещений в больнице по вентиляции
mezenga
сообщение 14.3.2017, 21:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Добрый день
занимаюсь проектированием больницы. Никак не могу разобраться
На этаже рядом находится
1. Кабинет флюорографии
2. Кабинет маммографии
3. Рентген кабинет
4. Кабинет проявки рентген фотографий
По словам врачей они имеют класс чистоты помещений Г

Можно ли эти помещения объединить общей вытяжкой и притоком?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_elena05
сообщение 15.3.2017, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45839



Цитата(mezenga @ 14.3.2017, 21:57) *
Добрый день
занимаюсь проектированием больницы. Никак не могу разобраться
На этаже рядом находится
1. Кабинет флюорографии
2. Кабинет маммографии
3. Рентген кабинет
4. Кабинет проявки рентген фотографий
По словам врачей они имеют класс чистоты помещений Г

Можно ли эти помещения объединить общей вытяжкой и притоком?

Для начала необходимо изучить СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 15.3.2017, 16:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



я изучил, но так и не нащел указаний кроме

7.2.3.23 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; отделений реанимации и интенсивной терапии; отделений для новорожденных, недоношенных и травмированных детей; отделений медицинской визуализации (для рентгеновских кабинетов и кабинетов магнитно-резонансной томографии предусматриваются отдельные вытяжные системы); радиологических отделений; лабораторных отделений; отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн; радоновых ванн, лабораторий приготовления радона; холодильных камер; аптек; а также по технологическому заданию.

Рентген получается отдельный
а вот флюорография и маммография это отдельно или нет я не понимаю, для них можно предусматривать общую систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.3.2017, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



в САНПИН 2.1.3.2630-10, еще есть категории помещений, посмотрите еще там что к каком классу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 15.3.2017, 18:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



врач ответственный за объект выбрал по этой таблице категории, все Г

соответственно согласно пункту из этого же СанПиН 2.1.3.2630-10

6.12. Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий.
Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме
помещений чистоты класса А.

Значит флюорографию можно объединить с маммографией

Однако у меня по этому пункту новый вопрос
Допускается ли объединить две разные лаборатории на общую приточно-вытяжную систему:
1. Лаборатория для анализов кала и мочи, класс чистоты В
2. Лаборатирия где работают с хлорными растворами, класс чистоты В

По сути там и там свой местный отсос постоянного действия от лаборантских столов, но можно ли при таком раскладе делать общую приточно-вытяжную систему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________Model.pdf ( 39,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.3.2017, 19:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(mezenga @ 15.3.2017, 18:23) *
6.12. Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий.

для каждой лаботратории своя система, у вас же люди не круглосуточно работают, значит система будет выключаться. а значит лаборатории будет обмениваться запахами.
потом вы уверены что при соединии ингридиентов с двух лабораторий не получится новая смесь более вредная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 15.3.2017, 19:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Любимова
сообщение 22.10.2018, 13:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.9.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11063



Подскажите пожалуйста, можем ли мы две рядом расположенные операционные посадить на одну приточно-вытяжную систему?
По САНПИНУ: 6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.

это понимать,что можно два помещения класса А объединять?Или нет?

Сообщение отредактировал Юлия Любимова - 22.10.2018, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 13:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Вам слово кроме что-нибудь говорит?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.10.2018, 4:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ИОВ @ 22.10.2018, 17:28) *
А Вам слово кроме что-нибудь говорит?

А кроме относится не к группам помещений? Я так понимаю: операционные разных отделений (например, гинекология и хирургия) объединять нельзя, а если это две операционные одного отделения, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 23.10.2018, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Юлия Любимова @ 22.10.2018, 13:00) *
Подскажите пожалуйста, можем ли мы две рядом расположенные операционные посадить на одну приточно-вытяжную систему?
...

Нет.
Если у обоих кат. А (даже если идентичные операции проводят внутри каждого помещения) системы вент. должны быть независимы.

Для понимания - на время профилактики приточки придётся останавливать (по медицине) обе операционные с последующим их обеззараживанием (вент. в операционных должна работать постоянно - СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.16). А если срочная операция нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.10.2018, 11:15
Сообщение #12


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Вмешаюсь - вопрос немного не по теме - но тоже по больничкам. Допускается ли использовать рекуперацию (в т.ч. роторные рекуператоры) для помещений больницы не относящихся к чистым? Сразу уточню - речь не идет об операционных и об инфекционных отделениях - речь про палаты в обычных отделениях (по СанПиН классы В и Г, по СП класс Г). Не увидел прямого запрета, классы помещений и чистота воздуха - те же. Фильтра на притоке и вытяжке F9. Системы для разных отделений раздельные. К тому же по СанПиН "6.42. Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (H11 - H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха." Вопрос - как по вашему мнению - допустимы ли рекуператоры в ЛПУ ? Если нет, то допустимы ли при условии фильтра H11 и/или установки обеззараживания?

Сообщение отредактировал dvortsov - 23.10.2018, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 23.10.2018, 11:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(dvortsov @ 23.10.2018, 11:15) *
Добрый день!
...
Вопрос - как по вашему мнению - допустимы ли рекуператоры в ЛПУ ? Если нет, то допустимы ли при условии фильтра H11 и/или установки обеззараживания?

По этим вопросам всё предельно чётко расписано в СП 60.13330.2016 п.11.7 + п.7.4.5 "б", но с учётом медицинского назначения объекта всё это дополняется одним специфическим нюансом - если утечки/перетоки в оборудовании всё же есть (рекуперация может быть и с промежуточным теплоносителем, для гарантии отсутствия перетоков), то по п.6.42 СанПиН 2.1.3.2630-10 действие вентустановки с внутренними перетоками между притоком и вытяжкой (причём и НЕРА фильтры и обеззараживание обязаны присутствовать) должно быть ограничено ОДНИМ помещением. Без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.10.2018, 12:21
Сообщение #14


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



А что насчет пластинчатых теплообменников? Насколько я понимаю со металлическими пластинами практически исключают переток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 23.10.2018, 12:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(dvortsov @ 23.10.2018, 12:21) *
А что насчет пластинчатых теплообменников? Насколько я понимаю со металлическими пластинами практически исключают переток.

Нет, на 100% не исключают, к сожалению - уже обсуждалось. Всегда есть соединения, в которых может "фонить" - для медицины это принципиально.
Полностью переток исключён только в рекуператоре с промежуточным теплоносителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.10.2018, 15:06
Сообщение #16


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(aas3 @ 23.10.2018, 19:38) *
По этим вопросам всё предельно чётко расписано в СП 60.13330.2016 п.11.7 + п.7.4.5 "б", но с учётом медицинского назначения объекта всё это дополняется одним специфическим нюансом - если утечки/перетоки в оборудовании всё же есть (рекуперация может быть и с промежуточным теплоносителем, для гарантии отсутствия перетоков), то по п.6.42 СанПиН 2.1.3.2630-10 действие вентустановки с внутренними перетоками между притоком и вытяжкой (причём и НЕРА фильтры и обеззараживание обязаны присутствовать) должно быть ограничено ОДНИМ помещением. Без вариантов.


Всё-таки на мой взгляд это слишком категоричное суждение. Объясню почему - есть две точки зрения - техническая и формальная.

С технической точки зрения если мы говорим об обычных помещениях (класс В и Г), не чистых, не инфекционных, без химии, то ничего страшного в незначительном подмесе нет. А уж учитывая установку фильтров H11 и обеззараживателей (кстати п.6.19 СанПиН фильтр и обеззараживатель считает взаимозаменяемыми), зная что в палатах и коридорах всегда висят комнатные обеззараживатели воздуха вообще проблем не вижу. Ну и наконец если ПВУ собрана с учётом п.11.7 СП 60 (например приточный вентилятор перед рекуператором, а вытяжной после - т.е. переток всегда идёт из притока в вытяжку) то чистота воздуха (бактериальная осемененность которого вообще не нормирована если мы говорим про В и Г) обеспечена.

Если смотреть формально - то неоднозначно, является ли рекуперация рециркуляцией (смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в помещение). При выполнении п.11.7 СП 60 получается что нет. А раз так - ссылка на запрет рециркуляции между помещениями не корректна. Ну и наконец п.7.4.5.б допускает рециркуляцию в группе помещений по медико-техническому заданию при согласовании СЭС - явный отсыл к медицинским учреждениям. Т.е. если Заказчик - медучреждение согласует такую схему - то почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amvent
сообщение 28.9.2019, 1:05
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194543



Цитата(Composter @ 16.3.2017, 2:04) *
для каждой лаботратории своя система, у вас же люди не круглосуточно работают, значит система будет выключаться. а значит лаборатории будет обмениваться запахами.
потом вы уверены что при соединии ингридиентов с двух лабораторий не получится новая смесь более вредная?


6.32. Рабочие места в помещениях, где проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных химических веществ (работа с цитостатиками, психотропными веществами, метилметакрилатами, фенолами и формальдегидами, органическими растворителями, анилиновыми красителями и другими), должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами.

Выброс отработанного воздуха от местных вытяжных устройств осуществляется самостоятельными каналами. Местные отсосы, удаляющие воздух из разных помещений, но с одинаковыми вредностями, могут быть объединены в одну систему вытяжной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 28.10.2019, 20:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Kasper @ 23.10.2018, 4:01) *
А кроме относится не к группам помещений? Я так понимаю: операционные разных отделений (например, гинекология и хирургия) объединять нельзя, а если это две операционные одного отделения, то можно.


одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.

получается можно объединять помещения разных подразделений, но нельзя объединять помещения даже одного подразделения если хотя бы у одного из них класс чистоты А

Сообщение отредактировал luantic - 28.10.2019, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2019, 8:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Ставите ли бактерицидные секции с ультрафиолетовыми лампами, которые есть у Корф и Нэд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 12:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных