Ra1nevent
сообщение 16.3.2017, 17:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Второй раз делаю проект не их автоматике(вентиляция). И уже второй раз сталкиваюсь с тем, что информации по шкафу, не дают/не существует.
Кроме схемы внешних подключений, достать у менеджеров ничего не выходит. Обращался в разные филиалы, везде включают одну песню - либо не предоставляют, либо довольствуйся этой жалкой схемой.
Термостат Ter9 и какой неизвестный блок управления релюхами и лампами аварий.
Корф используют эти же компоненты, и кажется такая же ситуация.
Подскажите, может у кого имеются такая полезная документация, или способ ее найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.3.2017, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Так вопрос то просто ставится, предоставьте схемы или идите лесом.
Там той схемы раз два и обчелся, вы же не алгоритм их реле запрашиваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 17:51
Сообщение #3





Guest Forum






На текущий день ничего сказать не могу, но раньше в паспорте всегда была принципиальная схема на ящик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 16.3.2017, 17:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Цитата(Blade runner @ 16.3.2017, 21:51) *
На текущий день ничего сказать не могу, но раньше в паспорте всегда была принципиальная схема на ящик.

Так и сейчас это есть, при поставке оборудования, с ним идет паспорт. Но прежде чем поставить, проект бы не помешало сделать. Парадокс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 17:55
Сообщение #5





Guest Forum






Для проекта схем подключений и соединений достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 16.3.2017, 17:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Цитата(manjey73 @ 16.3.2017, 21:43) *
Так вопрос то просто ставится, предоставьте схемы или идите лесом.

Кого лесом то посылать? Заказчика?
Цитата(manjey73 @ 16.3.2017, 21:43) *
Там той схемы раз два и обчелся, вы же не алгоритм их реле запрашиваете.

Да какие алгоритмы, они даже не производят ни термостат ни блок управления этот, только собирают. Зачем прятать схему шкафа, вообще не понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 18:00
Сообщение #7





Guest Forum






Подозреваю, что до изготовления ящика схемы не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 16.3.2017, 18:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Цитата(Blade runner @ 16.3.2017, 21:55) *
Для проекта схем подключений и соединений достаточно.

И зачем проект нужен который будет состоять из одной схемы подключений?
Ну схему функциональную нарисовал, ну все. Это явно не проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 18:04
Сообщение #9





Guest Forum






Проводки , чертежи , строительные планы, спецификация. Проект как проект с покупным изделием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 16.3.2017, 19:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Давным-давно перечерчивал схему с их документации. Может чего с тех пор поменялось.
Прикрепленный файл  CHUT__ACET_.dwg ( 136,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.3.2017, 11:55
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Ra1nevent @ 16.3.2017, 18:00) *
И зачем проект нужен который будет состоять из одной схемы подключений?
Ну схему функциональную нарисовал, ну все. Это явно не проект.



странно .. мне вот никогда не попадались проект с четкой прорисовкой кишков щита
соединения от оборудованаия до щита по плану ... далее приедет парень и наладит
в спецификации ссылка на точную модель щита производителя и далее отсылка на паспорт
в однолинейке тоже не видел, так извраты местных энергетиков- старперов,которые без нее спать не могут


как правило многие махают этим бумажками перед лицом, а сами ничего не понимают

были у меня отрисованные проектировщиком щиты, да красивые, перед сборкой 4 человека сказали работать не будут, заказчик, там есть подпись главного - собрали хлам за немалые деньги и не поехало - частный случай, да согласен.


по тер9 - это самые простые щиты у корфа, вертро и плюсом туда нед ... что там разрисовывать то.

НЕД продает комплексные щиты ... с какого им вам выдавать схематику по первому запросу на автоматику.

А то походу хотели слямзить ... Хотите схематику, покупайте овеновские блоки для вентиляшки и задалбывайте службу поддержки.

Сообщение отредактировал AndreyStr - 17.3.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.3.2017, 15:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Бл@, я всю жизнь ложу схемы в шкафы. Пойду уволюсь теперь. А шо касаемо НЕДа, я так это называю - НЕДоавтоматика.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.3.2017, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
by_serjo
сообщение 25.12.2021, 7:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.5.2021
Пользователь №: 391621



А есть у кого нибудь схема подключения на ned acet 15-10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2021, 7:19
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmos440o @ 17.3.2017, 15:25) *
я всю жизнь ложу схемы в шкафы.


Прикрепленный файл  16422711_827259530746540_7696451035736499080_o.jpg ( 68,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101


Сообщение отредактировал LordN - 25.12.2021, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.12.2021, 12:47
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(by_serjo @ 25.12.2021, 9:13) *
А есть у кого нибудь схема подключения на ned acet 15-10

А какой контроллер ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенийД
сообщение 23.10.2024, 9:27
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512



Может есть у кого схема на щит КОРФ CHU UV-W-3R0. В прилагаемой документации на шкаф есть только функциональная схема.
на фото обозначены клеммы подключения, что означают - в документации ни слова

Может есть у кого схема на щит КОРФ CHU UV-W-3R0. В прилагаемой документации на шкаф есть только функциональная схема.
на фото обозначены клеммы подключения, что означают - в документации ни слова
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1729664526932.jpg ( 310,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  1729664526932.jpg ( 310,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.10.2024, 10:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(ЕвгенийД @ 23.10.2024, 11:27) *
Может есть у кого схема на щит КОРФ CHU UV-W-3R0.

Не уверен , что именно эта схема, но разобраться в обозначениях можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенийД
сообщение 23.10.2024, 13:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных