> "Экономисты", блин., Как с ними бороться?
Взводатор
сообщение 18.1.2007, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Здравствуйте, господа!

На одном из объектов сменился хозяин и новый озадачился экономией электроэнергии. Мысль здравая, но решать ее он взялся таким способом - системы вентиляции час работают, час стоят. А нам предлагает реализовать такой алгоритм.

Не убеждайте меня, что это неправильно - я и сам это знаю и очень не хочу этго делать. Но вот обосновать это нежелание нужно с цифрами в руках.

Поэтому вопрос такой - чему равен один пуск приточки в моточасах? У меня в голове осела цифра, что один пуск равен 6 часам нормальной работы. Но вот откуда она взялась - не знаю, может это то, что осталось, когда забыл все, чему меня учили в институте smile.gif. Подскажите, насколько реальна эта цифра?

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 18.1.2007, 17:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Документы, как и г-н Взводатор представить не могу, но точно знаю, что електрическому движку запускаться часто нельзя (6 раз в час- максимум) ну это правда не совсем ваш случай. А вот насчет того, что пусковые токи в 7 раз превышают номинальные - это вы заказчику скажите. Хочет экономить, пусть сначала вам даст денег на устройства плавного пуска.
Или вот еще вариант: вы делаете все так, как он просит, а когда вентиляторы и все остальное погорит - злорадным голосом говорите: я вас предупреждал bleh.gif

PS. А вдруг не погорит unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.1.2007, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Хорошо хоть не вводной автомат здания dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProjectM
сообщение 18.1.2007, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481



Чем топитесь то? Электричеством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 18.1.2007, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Сочувствую.
Вентсистема ведь работает не сама по себе, она обеспечивает заданные параметры воздуха в данном помещении. Может в этом направлении покопать? Коммутационные циклы считать на мой взгляд бессмысленно, но возможно стоит попробовать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mars_*
сообщение 18.1.2007, 18:29
Сообщение #6





Guest Forum






Закон сохранения энергии никто не отменял. smile.gif
Был у меня такой случай в одном крупном банке. Хотели экономить электроэнергию, сказали, чтобы чиллер на ночь вырубался, а утром включался. Лето было жарким... За ночь вода в контуре нагревалась градусов до 25. Утром включались оба чиллера по 500 кВт производительности всеми своими 8-ю компрессорами, чтобы охладить до проектных 6 градусов. Как вы думаете, электроэнергия сильно экономилась? Мы сравнили с режимом работы круглосуточно. Эффект - минимальный. Зато, когда чиллеры утром включались, они не могли охладить воду до нужных параметров за час до начала рабочего дня. Комфорт был потерян. Банкиры приняли решение о круглосуточной работе чиллеров. Это в случае, если есть секция охлаждения в приточках.
Если это простые приточки без охлаждения, только вентиляция, то никто не отменял СНиПы и санитарные нормы. Сколько положено воздуха для каждого человека в час? Какая кратность обмена? А? И делать по требованию заказчика всякое Г. в ущерб требованиям норм и своей репутации не есть гуд. Натравите на них санэпиднадзор. wink.gif
Короче, способов убедить много, главное - структурно подойти к вопросу. А экономить надо за счет правильного регулирования, например, по датчикам СО2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.1.2007, 18:42
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Взводатор @ Jan 18 2007, 15:58 )
Здравствуйте, господа!

На одном из объектов сменился хозяин и новый озадачился экономией электроэнергии.

Я чего-то недопонимаю...
У Вас что, калориферы электрические? Или Вы все-таки экономите энергию тепловую...
Мощность вентиляторов - в любом случае копейки по сравнению с мощностью калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.1.2007, 18:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Отопление водяное от горсети. Экономия будет только по энергии, потребляемой двигателями вентилятора. Но она составляет не так уж и много в общей массе. Вентсистемы действительно обслуживают здание и то, что накопится или улетучится за время ее простоя потом все равно придется наверстывать. И если в стационарном режиме автоматика реагирует только на возмущения в виде медленно меняющейся температуры в помещениях, то через час приточке нужно уже будет выходить в рабочий режим через переходной процесс. Во первых, температура в помещениях и воздух изменятся за время простоя (однозначно ухудшатся), во вторых, во время переходного процесса параметры приточного воздуха могут существенно отличаться от стационарного режима. Это объективно приведет к снижению качества микроклимата. Буду говорить о том, что это очень может не понравиться арендаторам.

Во время старта элементы любой системы испытывают ударные нагрузки - не только пусковые токи но и механические воздействия - натягиваются ремни, прогибаются аммортизаторы, изгибаются трубы и тому подобное. Резко повышается теплосъем, что приводит к отработке автоматики теплопункта. Хоть это и не смертельно, но все равно стационаный режим для него лучше. Здесь как плохой выход - поочередная работа приточек.

"вы делаете все так, как он просит, а когда вентиляторы и все остальное погорит - злорадным голосом говорите: я вас предупреждал" На что он ответит: "а ты куда смотрел, специалист хренов? Я ж ни хрена в этом не понимаю, а ты мне не растолковал". О своих словах, будьте уверены, он искренне забудет - себя винить никому не хочется. Вот поэтому сейчас сижу сочиняю письменное предупреждение и, если будет настаивать, то возьмем с него письменное ТЗ на изменение режимов работы. Как альтернативу хочу предложить ЧРП, но это разовые затраты и немалые - 18 систем 11+7,5КВт. А он хочет "бескровной" экономии.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.1.2007, 19:46
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
На что он ответит: "а ты куда смотрел, специалист хренов? Я ж ни хрена в этом не понимаю, а ты мне не растолковал".

пишите бумажку, в которой подробненько и складненько перечисляете все свои опасения, предупреждения, домыслы, страхи и т.д. и т.п. чем больше слов - тем лучше.
относите ему, он читает, ставит подпись и число.

вы ЗАБИРАЕТЕ бумажку себе и прячете её в самый несгораемый сейф какой найдёте, в самый дальний его угол.

теперь, если после прочтения бумажки заказчик продолжает желать экономить таким образом - со спокойной душой вместе с ним пишите ТЗ, где явно должна прозвучать фраза:
я, Имярек Батькович Заказчиков, будучи в трезвом уме и твёрдой памяти, а так же предупреждённый обо всех негативных и катастрофических последствиях своей неуёмной и больной фантазии, ПОВЕЛЕВАЮ - сделать так так и так.
дата. подпись.

всёёёёё. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 19:55
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Мне кстати непонятно а ОВ дал разрещение на такое регулирование? Ведь при таком регулировании невозможно обеспечить параметры микроклимата. А ведь для этого и проектируется вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.1.2007, 19:59
Сообщение #11


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Мда, умеют братья славяне экономить на спичках... biggrin.gif

Мой совет:
1. Если руководитель что-то УТВЕРЖДАЕТ и НЕ прислушивается к мнению специалистов (что делать так-то и так) - ДЕЛАЙТЕ КАК ОН СКАЖЕТ bang.gif
2. Если руководитель СОВЕТУЕТСЯ как ПРАВИЛЬНО сделать - тогда Вам и карты в руки clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.1.2007, 20:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



На западе есть такое, экономят и за счет вентсистем. НО! Как это делается? Для начала все вентиляторы сажают на частотники. Автоматика программироуется таким образом, что во внерабочее время снижается производительность систем за счет снижения частоты вращения вентиляторов пропорционально, не нарушая общего баланса и снижается задание на нагрев зимой или охлаждение летом. При этом система контролирует ситуацию и расчитывает время смены значений перед началом рабочего дня стаким учетом, что бы к его началу выйти на нормальный режим работы. Так же автоматика следит за включением и отключением других потребителей и освещения, но не час через час, а рабочее и не рабочее время. Вот это реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 20:59
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kass @ Jan 18 2007, 20:05 )
На западе есть такое, экономят и за счет вентсистем. НО! Как это делается? Для начала все вентиляторы сажают на частотники. Автоматика программироуется таким образом, что во внерабочее время снижается производительность систем за счет снижения частоты вращения вентиляторов пропорционально, не нарушая общего баланса и снижается задание на нагрев зимой или охлаждение летом. При этом система контролирует ситуацию и расчитывает время смены значений перед началом рабочего дня стаким учетом, что бы к его началу выйти на нормальный режим работы. Так же автоматика следит за включением и отключением других потребителей и освещения, но не час через час, а рабочее и не рабочее время. Вот это реально.

Не только на Западе, я такое применяю в своих проектах думая и не только я (снижение производительности вентсистем в нерабочее время, тем в более в новом снипе на офисы отдельно прописаны нормы воздухообмена в рабочее и в нерабочее время. А в данном случае происходит периодическое включение выключение систем в рабочее время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.1.2007, 21:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Vano @ Jan 18 2007, 20:59 )
Не только на Западе, я такое применяю в своих проектах

Да я тоже всем предлагаю, но соглашаются поставить единицы, лишь те, кто сами будут эксплуатировать и есть какие то ограничения по мощностям. Например лимиты по газу и ограничения по электроэнергии - двигатель прогресса. Вот тогда и частотники и рекуператоры в ход идут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.1.2007, 21:49
Сообщение #15


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Ну с лимитами на электроэнергию частотники вряд-ли помогут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.1.2007, 22:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Слободчиков Валентин @ Jan 18 2007, 21:49 )
Ну с лимитами на электроэнергию частотники вряд-ли помогут

Да в том то и дело, что помогают, если ТЗ на сие указывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.1.2007, 23:15
Сообщение #17


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да беда то вся в том, что лимиты выдаются по максималке. Электрики - они такие ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.1.2007, 23:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Слободчиков Валентин @ Jan 18 2007, 23:15 )
Да беда то вся в том, что лимиты выдаются по максималке. Электрики - они такие ph34r.gif

И в чем проблема снизить максималку? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ivm_*
сообщение 19.1.2007, 9:31
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(mich_vk @ Jan 18 2007, 17:06 )
Хочет экономить, пусть сначала вам даст денег на устройства плавного пуска.

не думаю что спп поможет что то съэкономить. не тот принцып. только гемора добавит за счет вынужденного (время охлаждения балласта) таймаута. разумнее применить уже упоминаемые частотники в приводе. а так, вообще мысль здравая (не реализация!), особенно в связи с очередным повышением цен на энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.1.2007, 12:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Единственное возможное снижение потребления электроэнергии, это ставить VAV регулятор притоке каждого обслуживаемого помещения, датчик CO2 на вытяжке кадого обслуживаемого помещения и частотники на каждую приточку. А так это фикция, а не экономия, да же с учетом снижения кратности воздухообмена в нерабочие часы - в это время можно вообще приточки выключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.1.2007, 15:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ Jan 19 2007, 12:06 )
Единственное возможное снижение потребления электроэнергии, это ставить VAV регулятор притоке ...

Речь идет о снижении пиковой мощности. А для этого это не единственное, а вообще неверное решение. Я говорил о частотниках в другой связи. Если делать единую систему автоматики, то вы легко можете контролировать мнгновенный расход. Все источники делятся по приоритетам. И если поступает команда на включение более приоритетного оборудования, то либо отключается, либо снижается потребление менее приоритетного. Например увеличилось потребление воды и надо добавить скорости на частотниках насосов, пропорционально снижаем производительность приточек, всех или сначала в менее приоритетных местах. Определенные потребители в пики нагрузок можно переключать на пезперебойники, а при спаде нагрузки их заряжать. Вариантов то как раз море.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2007, 17:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А так думаю, что все равно тот "экономист блин" успеет угробить системы.И никакие доводы не помогут.
А проектировщик сможет лишь "сделать все ,что может".Предупредить об опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.1.2007, 23:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Речь идет о снижении пиковой мощности.


Пол года назад считали всей фирмой вентиляцию в ресторане. Воздухообмен и холодопроизводительность считали по максимому всех работающих приборах на кухне и максимому посетителей в здании. И этот максимум действительно достигался! 2 часа в день после работы ресторан набивается до отказа. Естесвенно в остальные часы трудятся частотники, которые снижают производительность и чиллер изрежка включает компрессора.

Я понимаю, вариантов снижения давления воды в бачках унитазов при заполнении конференц зала и обратной манипуляции после кофебрейка можно много придумать, но для крупных зданий это не выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 20.1.2007, 14:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ Jan 19 2007, 23:46 )
И этот максимум действительно достигался! 2 часа в день после работы ресторан набивается до отказа.

Если речь идет действительно о большом здании, а не об отдельном ресторане, то ресторан набивается в обеденный перерыв, а значит народ со всего здания сползается туда. Значит увеличение производительности вентиляции ресторана можно сделать за счет снижения вентиляции остальных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.1.2007, 16:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Нет, отдельно стоящий ресторан, но не в этом суть. Ваша идея интресна и вполне осуществима, если за нее беруться ГРАМОТНЫЕ спецы из ОДНОЙ фирмы, делающий всю инженерку здания. При этом требуются грамотный ЗАКАЗЧИК, считающий "длинные деньги" при значительных первоначальных вложениях.
Вы когда-нибудь встречались с такой ситуацией? Я - только на обьектах типа "коттедж" laugh.gif На которых это было замаскированно под "умный дом" ph34r.gif Все таки в России живем, бардак тут не закончиться никогда. Так что пока в МАССЕ это утопия.

P.S. Кстате вот Вам не утопичная идея, а вполне осуществимая. Почему, при гигантском количестве бросовой теплоты от ТЭЦ в Москве никто не ставит абсорбционные чиллера. Куча тепловой энергии "испаряется" в градирнях ТЭЦ, но все равно, да же в центре Москвы, где неофициальная стоимоть присоединения 1 кВт мощности перевалила за 3000$, упорно лепят парокомпресионные чиллера. Вот это я понять не могу, при том, что "китайщина" aka Broad продается по всему миру по нормальным ценам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 20.1.2007, 17:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ Jan 20 2007, 16:15 )
Нет, отдельно стоящий ресторан, но не в этом суть. Ваша идея интресна и вполне осуществима, если за нее беруться ГРАМОТНЫЕ спецы из ОДНОЙ фирмы, делающий всю инженерку здания. При этом требуются грамотный ЗАКАЗЧИК, считающий "длинные деньги" при значительных первоначальных вложениях.
Вы когда-нибудь встречались с такой ситуацией? Я - только на обьектах типа "коттедж" laugh.gif На которых это было замаскированно под "умный дом" ph34r.gif Все таки в России живем, бардак тут не закончиться никогда. Так что пока в МАССЕ это утопия.

Почему, при гигантском количестве бросовой теплоты от ТЭЦ в Москве никто не ставит абсорбционные чиллера.

Я работаю как раз в такой системе. У нас существует генподрядчик, который привлекает разных подрядчиков. И так как он давно сам просек, что всю автоматику должен один мозг, то и легко доносит это до заказчика. Я же при этом контактирую со всеми подрядчиками, и с котельщиками, и отопленцами, и вентиляционщиками, и электриками, и все они мне пишут ТЗ на автоматизацию своего оборудования. А когда стряпается проект, то сравниваем имеющиеся и требующиеся мощности, и довольно часто они не совпадают. Вот тут и решается с заказчиком, от чего то отказаться, или вводить режимы экономии и перераспределения потребления. Второе разумеется дороже.

Что касается ТЭЦ, то можно и чиллера, и тепловые насосы ставить на избыточное тепло. Но очевидно пока цена газа не выйдет на мировой уровень им это не так выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.1.2007, 14:34
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Abysmo @ Jan 20 2007, 16:15 )
Почему, при гигантском количестве бросовой теплоты от ТЭЦ в Москве никто не ставит абсорбционные чиллера. Куча тепловой энергии "испаряется" в градирнях ТЭЦ, но все равно, да же в центре Москвы, где неофициальная стоимоть присоединения 1 кВт мощности перевалила за 3000$, упорно лепят парокомпресионные чиллера. Вот это я понять не могу, при том, что "китайщина" aka Broad продается по всему миру по нормальным ценам.

Чтобы абсорбционный чиллер "нормально" работал, какая должна быть температура теплоносителя???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.1.2007, 22:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Чтобы абсорбционный чиллер "нормально" работал, какая должна быть температура теплоносителя???


От 90 и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.1.2007, 13:15
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ну а у нас летом 70...
И я не знаю что должно случиться, чтобы в теплосетях что-то изменилось... Наверное, ядерная война sad.gif sad.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.1.2007, 13:46
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Alex_ @ Jan 23 2007, 13:15 )
Ну а у нас летом 70...
И я не знаю что должно случиться, чтобы в теплосетях что-то изменилось... Наверное, ядерная война  sad.gif  sad.gif  sad.gif

А что Вы прицепились к теплосети, летом нет отопления подает теплосеть теплоноситель только для Г В С, и не обязана на чиллеры потребителей обслуживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных