пананан
сообщение 23.3.2017, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Добрый день!
Прошу подсказать несчастному тепловику: у владельца есть общая ТП, по которой проходит линия балансовой принадлежности. От нее кабель идет на несколько своих ТП 630кВА. В них старые трансформаторы (ТМ-630/10-У1 ), требующие замены.
Такие же по обозначению уже не выпускаются. Хотим заменить на новые (ТМГ21 630/10/0,4 Д/Ун-11 У1). Нужно ли делать проект, проходить экспертизу или хотя бы просто согласовывать с РТН?
Прочитал тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111270
Это тот же случай? Градостроительный кодекс ст.48 п.16 позволяет не согласовывать эти вещи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 23.3.2017, 15:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Новые уточнения - почему это понадобилось:

У владельца появился арендатор, с которого владелец хочет отдельно брать плату.
Поэтому дополнительно хотят установить дополнительный автоматический выключатель на 400А и новый распределительный щит с техническим счетчиком на нового потребителя (для учета его расхода).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.3.2017, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Трансы можно сменить под вывеской капремонта, согласовав замену с ЭСО.Новые вводить в эксплуатацию по обычной схеме.
А вот этот новый счетчик и выключатель проводить отдельно мероприятия от пунктов капремонта. Не смешивать процедуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 23.3.2017, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Т.е. разработать и согласовать с ЭСО проект кап ремонта? Или просто речь идет об уведомлении письмом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 23.3.2017, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Т.е. разработать и согласовать с ЭСО проект кап ремонта? Или просто речь идет об уведомлении письмом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.3.2017, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а что такое проект капремонта? план разрабатывается, да, но при этом ТЭПы прежние и потому замена в рамках старого проекта на новое и все. А вот невыпускающееся ныне оборудование заменяемо на ныневыпускаемое по параметрам выходным старого( мощность и коэф. загрузки мощности не меняете).
Согласование может быть и письмом- вы им запрос , а они вам ответ подтверждающий согласие. но процедуры сопутствующие ремонту, всяким плановым отключениям, ответственными и прочая, включая сдаточные мероприятия и оформление документов по вводу нового и старого отремонтированного в эксплуатацию тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 23.3.2017, 16:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Огромное спасибо!
Таким образом, мы высылаем им сначала письмо о замене внутри нашего завода трансформатора (Просим согласовать ТУ на замену трансформатора ТМ… на ТМГ….. в ТП№… в рамках проведения кап. ремонта с указанием ответственных), получаем согласие, проводим работы, а после работ - внутренний акт сдаточных мероприятий?
Правильно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных